FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Bobish33

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Bobish33 sur le forum Électricité

Bobish33
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci.

C'est bon j'ai un câble R2V dans la gaine (de bonne qualité : câblerie saint Antoine)
OK pour brancher le DJ 32 A sur les borniers.
32 A c'est largement suffisant, même pour des aménagements futurs (juste un congélateur 30W, des prises et de l'éclairage led) : 7000 watts en même temps, ça n'arrivera que si j'organise un festival de musique dans mon jardin tongue

Merci encore pour vos conseils et votre temps.
Cordialement.
23 décembre 2020 à 15:47
forum consulter ce sujet Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?

Bonjour et merci pour la réponse.
Trop tard pour la gaine, j'espère qu'elle tiendra quand même dans le temps (lit de sable, filet rouge installé)...
Voici le projet d'installation en l'état des réflexions :
1) tableau maison : 1 disjoncteur 32 sur une ligne protégée par un inter diff 64
2) liaison tableau secondaire : 3g6 (15 m de long)
3) tableau secondaire : inter diff 40/30, 1 disjoncteur 10 pour l'éclairage, 1 x 16 pour les prises et 1 x 32 pour la cabane
4) liaison en 3g6 réalisée vers la cabane (25m environ)
5) tableau cabane : 1 x interrupteur sectionneur 32, 1 x disjoncteur 20 pour l'électro, 1x 16 pour prises et 1 x 10 pour l'éclairage.

J'espère que ces précisions vous aideront à donner votre avis, merci d'avance !
Cordialement.
23 décembre 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?

Publicité

Bonjour,

Je suis en train de rénover l'installation électrique de mes aménagements extérieurs : j'installe un nouveau tableau 8 modules dans la cuisine d'été, protégé par un inter diff de 40-30.

A partir de ce tableau je dois alimenter une cabane en construction située à 20 mètres de la cuisine d'été. Elle abritera un congélateur, un circuit prises et un circuit éclairage.
Pour diverses raisons techniques, j'ai enterré un câble 3G6 avec gaine ICTA. Mes questions sont les suivantes :

1) au départ dans la cuisine d'été, où se fait le raccordement du câble 3g6 : sur l'inter diff ou sur un disjoncteur du tableau ? Si 2ème solution, quel ampérage pour le disjoncteur ?
2) à l'arrivée du câble dans la future cabane, quelles sont les solutions possibles ? simple boite de dérivation alimentant les 3 circuits (congelo, prises et éclairage) ou bien dois-je installer un nouveau petit tableau ? si c'est le cas, y-a-t'il besoin de protéger à nouveau par un inter diff ?

Veuillez m'excuser si certaines de mes questions vous paraissent idiotes, mais je débute en élec. :)
Je vous remercie par avance de vos réponses, je suis bien sûr à votre écoute si vous avez besoin d'infos supplémentaires !
23 décembre 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?