Profil du membre Blastocyste
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Blastocyste sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse.
Non désolé je n'ai pas de photos.
J'ai une longueur de câble très courte qui sort du mur et effectivement je n'ai pas complétement coupé la partie noircie de la phase. Cela pourrait venir tout simplement de la ?
Non désolé je n'ai pas de photos.
J'ai une longueur de câble très courte qui sort du mur et effectivement je n'ai pas complétement coupé la partie noircie de la phase. Cela pourrait venir tout simplement de la ?
20 novembre 2022 à 12:31

Bonjour.
D'abord merci pour votre aide future.
J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique qui s'est arrêtée subitement de marcher. Après l'avoir débranchée j'ai testé le câble d'alimentation qui était bien alimenté (230V au multimètre). J'ai alors changé la plaque de cuisson. La nouvelle a marché 10 minutes puis plus rien.
Je remonte alors le câble qui m'amène vers un domino à la sortie du mur qui avait fondu. Je test mes câbles qui sortent du mur ils sont bien alimentés (230V au multimètre). Je change les dominos pour des wago (le courant sort des dominos), je raccorde un nouveau câble (6mm² ) sur ces Wago vers la plaque. Le courant sort toujours bien du nouveau câble après vérification. Je raccorde ma plaque (le courant arrive toujours bien sûr ma plaque) sauf que lorsque je l'allume, le disjoncteur général saute. (J'ai testé avec d'autres appareils et idem le disjoncteur général saute même avec des appareils de faibles intensité).
Le câble qui alimente les plaques part d'un disjoncteur 32A (testé au multimètre, et les vis sont serrées correctement).
Ma question est la suivante.
Pourquoi est-ce le disjoncteur général qui saute et non le disjoncteur 32A ?
Ma panne vient elle du disjoncteur 32A ou alors d'un court-circuit entre le disjoncteur 32A et mon câble qui sort du mur.
Merci pour votre aide j'espère avoir été clair.
D'abord merci pour votre aide future.
J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique qui s'est arrêtée subitement de marcher. Après l'avoir débranchée j'ai testé le câble d'alimentation qui était bien alimenté (230V au multimètre). J'ai alors changé la plaque de cuisson. La nouvelle a marché 10 minutes puis plus rien.
Je remonte alors le câble qui m'amène vers un domino à la sortie du mur qui avait fondu. Je test mes câbles qui sortent du mur ils sont bien alimentés (230V au multimètre). Je change les dominos pour des wago (le courant sort des dominos), je raccorde un nouveau câble (6mm² ) sur ces Wago vers la plaque. Le courant sort toujours bien du nouveau câble après vérification. Je raccorde ma plaque (le courant arrive toujours bien sûr ma plaque) sauf que lorsque je l'allume, le disjoncteur général saute. (J'ai testé avec d'autres appareils et idem le disjoncteur général saute même avec des appareils de faibles intensité).
Le câble qui alimente les plaques part d'un disjoncteur 32A (testé au multimètre, et les vis sont serrées correctement).
Ma question est la suivante.
Pourquoi est-ce le disjoncteur général qui saute et non le disjoncteur 32A ?
Ma panne vient elle du disjoncteur 32A ou alors d'un court-circuit entre le disjoncteur 32A et mon câble qui sort du mur.
Merci pour votre aide j'espère avoir été clair.
19 novembre 2022 à 07:44