Merci de votre réponse.
Après avoir étudié la notice du parafoudre Legrand, il est parfaitement possible de brancher en aval, l'interrupteur diff.
C'est même le montage préconisé.
Après avoir étudié la notice du parafoudre Legrand, il est parfaitement possible de brancher en aval, l'interrupteur diff.
C'est même le montage préconisé.

20 avril 2020 à 12:27

Bonjour à tous,
Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique.
L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation principale.
Problème, il n'y a plus de place sur le bornier "neutre" de mon tableau (photo jointe).
J'ai un parafoudre dans mon tableau.
Ma question est de savoir si je peux brancher l'interrupteur différentiel en aval de ce dernier (comme sur la photo).
A priori je dirais oui mais je préfère avoir confirmation de la part des pros.
Je prévois d'utiliser du fil en 6 mm² pour faire la connexion entre les deux.
Est-ce que ça vous paraît cohérent ?
Merci de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique.
L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation principale.
Problème, il n'y a plus de place sur le bornier "neutre" de mon tableau (photo jointe).
J'ai un parafoudre dans mon tableau.
Ma question est de savoir si je peux brancher l'interrupteur différentiel en aval de ce dernier (comme sur la photo).
A priori je dirais oui mais je préfère avoir confirmation de la part des pros.

Je prévois d'utiliser du fil en 6 mm² pour faire la connexion entre les deux.
Est-ce que ça vous paraît cohérent ?
Merci de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 avril 2020 à 18:35