Merci beaucoup.
Je vais voir au moment du remplacement par le Linky, si je ne peux pas passer en mono gratuitement, parce qu'actuellement, ils font payer 250 € la prestation.
Je vais voir au moment du remplacement par le Linky, si je ne peux pas passer en mono gratuitement, parce qu'actuellement, ils font payer 250 € la prestation.

08 décembre 2017 à 12:50

Très juste, et merci encore. 
De toute façon, je n'ai pas l'utilisation du triphasé.
Je dois mettre le boîtier à 20 m du compteur. Je me demande donc si au niveau du coût du câble et de la simplicité, ce ne serait pas plus simple de demander à EDF de me changer le compteur, pour un qui fait du mono en 45A.
Je vais voir pour un devis.

De toute façon, je n'ai pas l'utilisation du triphasé.
Je dois mettre le boîtier à 20 m du compteur. Je me demande donc si au niveau du coût du câble et de la simplicité, ce ne serait pas plus simple de demander à EDF de me changer le compteur, pour un qui fait du mono en 45A.
Je vais voir pour un devis.
07 décembre 2017 à 13:16

En ce qui me concerne, c'est un vieux compteur en triphasé 10-30 A.
06 décembre 2017 à 23:35

Bon, j'ai trouvé une réponse plus bas, de CMT, merci à lui :
Citation :Voilà. Bien utile.
[...]La section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max[...]
06 décembre 2017 à 18:58

Bonjour,
Tout nouveau sur le site, je salue l'ensemble de la communauté.
Ma première question : quelle est la distance maximale entre un compteur électrique et la boîte à fusibles ?
Et par la même occasion, quelle section de câblage dois-je mettre ? 10 mm² suffisent ?
Merci d'avance pour l'aide.
Tout nouveau sur le site, je salue l'ensemble de la communauté.
Ma première question : quelle est la distance maximale entre un compteur électrique et la boîte à fusibles ?
Et par la même occasion, quelle section de câblage dois-je mettre ? 10 mm² suffisent ?
Merci d'avance pour l'aide.
06 décembre 2017 à 13:11