Bonsoir.
Merci beaucoup, oui effectivement j'ai acheté de la gaine thermorétractable noire pour passer le fil bleu en noir, néanmoins je n'ai pas accès côté rue, c'est encore un ancien relais de découplage qui est plombé.
J'ai cliqué sur le lien que vous m'avez indiqué mais ça n'ouvre pas de schéma.
Note du modérateur : le lien a été corrigé.
Merci beaucoup, oui effectivement j'ai acheté de la gaine thermorétractable noire pour passer le fil bleu en noir, néanmoins je n'ai pas accès côté rue, c'est encore un ancien relais de découplage qui est plombé.
J'ai cliqué sur le lien que vous m'avez indiqué mais ça n'ouvre pas de schéma.
Note du modérateur : le lien a été corrigé.
09 septembre 2019 à 21:40

Bonjour à tous.
Je suis nouveau ici et j'espère trouver une réponse à laquelle je cherche réponse depuis un bon moment.
Je vous explique mon souci je sais brancher sans aucun souci ce type de contact là, j'ai un autre problème j'ai bien deux conducteurs qui viennent du relais de découplage au niveau de la rue qui ne sont pas dans des couleurs normalisées c'est-à-dire que je possède un noir et un bleu, le noir est branché sur la borne A2 de mon contacteur et le bleu sur le bornier neutre.
Cela fonctionne comme ça lorsque l'on essaie de le mettre en marche forcée, pendant les heures creuses il revient automatiquement sur Auto je vous précise que c'est un branchement en mono, j'ai juste la phase qui est coupée par un ancien 16 Ampères à cartouche, évidemment je veux remettre tout ça correctement avec le 2 ampères et le 20 ampères.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis nouveau ici et j'espère trouver une réponse à laquelle je cherche réponse depuis un bon moment.
Je vous explique mon souci je sais brancher sans aucun souci ce type de contact là, j'ai un autre problème j'ai bien deux conducteurs qui viennent du relais de découplage au niveau de la rue qui ne sont pas dans des couleurs normalisées c'est-à-dire que je possède un noir et un bleu, le noir est branché sur la borne A2 de mon contacteur et le bleu sur le bornier neutre.
Cela fonctionne comme ça lorsque l'on essaie de le mettre en marche forcée, pendant les heures creuses il revient automatiquement sur Auto je vous précise que c'est un branchement en mono, j'ai juste la phase qui est coupée par un ancien 16 Ampères à cartouche, évidemment je veux remettre tout ça correctement avec le 2 ampères et le 20 ampères.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 septembre 2019 à 20:47