J'ai aussi constaté que le disjonteur associé, de 20A, était à 47° (courant de 15A), pour une température ambiante de 32.
Acceptable aussi ou suspect ?
Pareil, je ne pensais pas que ça pouvait chauffer autant...
J'ai aussi constaté que le disjonteur associé, de 20A, était à 47° (courant de 15A), pour une température ambiante de 32.
Acceptable aussi ou suspect ?
Pareil, je ne pensais pas que ça pouvait chauffer autant...
25 janvier 2025 à 12:57

Bonjour.
Pour la charge admissible en ampères d'un câble, on voit souvent écrit la mention "sans échauffement", ou quelque chose du genre.
Ne serait-ce pas plus juste "sans surchauffe" ?
J'ai trouvé des infos qui laissent penser qu'à charge maximale, par exemple un fil de 2.5mm² où passe 21A, la température monte à 70°.
Je constate un échauffement significatif d'un câble de 2.5mm² où passe 15A.
Il est à environ16° au dessus de la température ambiante.
Normal ?
Je pensais qu'un câble ne devait pas du tout chauffer avec une charge adaptée à sa section.
Merci par avance.
Pour la charge admissible en ampères d'un câble, on voit souvent écrit la mention "sans échauffement", ou quelque chose du genre.
Ne serait-ce pas plus juste "sans surchauffe" ?
J'ai trouvé des infos qui laissent penser qu'à charge maximale, par exemple un fil de 2.5mm² où passe 21A, la température monte à 70°.
Je constate un échauffement significatif d'un câble de 2.5mm² où passe 15A.
Il est à environ16° au dessus de la température ambiante.
Normal ?
Je pensais qu'un câble ne devait pas du tout chauffer avec une charge adaptée à sa section.
Merci par avance.
25 janvier 2025 à 01:50