FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre asabatier

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité


Membre inscrit asabatier sur le forum Électricité

asabatier
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Merci pour votre retour.

Oui je me dis que si il n’y n’avait pas de terre du tout une anomalie B3.3.1 serait listée.
Là j’ai l’impression que certaines caractéristiques n’ont pas pu être vérifiées.
En tout cas je trouve ce document pas très clair.
04 février 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique

Bonjour.

Je n'ai pas trouvé de sujet similaire dans le forum alors j'ouvre une question.

Je souhaite acheter un appartement et je voudrais avoir s'il est bien raccordé à la terre.
Il est indiqué dans les points de contrôles n'étant pu être vérifiés la prise de terre, donc j'aimerais avoir votre avis, est-ce que cela ne concerne que certaines prises ou l'entièreté du logement ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Libellé des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 – Annexe C
B3.3.1 d
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Valeur de la résistance de la prise de terre
adaptée au(x) dispositif(s) différentiel(s)
B3.3.1 e
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Étiquette mentionnant l'absence de P. de terre dans l'IC, installation protégé par différentiel 30 mA + LES en cuisine.
B5.3 b
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
Article : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire
La LES (Liaison Équipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin.
B5.3 d
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
Article : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses.
La LES (Liaison Équipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin

03 février 2025 à 22:37
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique