Profil du membre aqual
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit aqual sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Vous parlez de simple impulsion, c'est bête, ce sont des BP que j'utilise tous les jours depuis plus de 10 ans, malgré tout je suis incapable de dire comment il réagissait à la pression.
Actuellement le seul qui fonctionne encore revient sur sa position après avoir appuyé dessus. Les 2 autres qui provoquent le grésillement réagissent comme un simple interrupteur (je confirme qu'ils ont toujours fonctionné depuis plus de 10 ans en tant que BP pour le télérupteur).
Si je les numérote, 1 pour celui qui fonctionne, et 2 & 3 pour les autres : les 2 et 3 n'ont que 2 fils, et le 1 en a 3. Au vu des emplacements des BP, je pense que le 2 passe par le 1 (ce n'est qu'une supposition).
Par contre je ne sais pas comment le 3 est relié à l'ensemble. J'imagine qu'il doit y avoir un raccord quelque part.
Je n'ai pas de plan, l'installation a dû être faite par un pro, donc j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de raccord non accessible.
Je vais procéder à vos tests.
Vous parlez de simple impulsion, c'est bête, ce sont des BP que j'utilise tous les jours depuis plus de 10 ans, malgré tout je suis incapable de dire comment il réagissait à la pression.

Actuellement le seul qui fonctionne encore revient sur sa position après avoir appuyé dessus. Les 2 autres qui provoquent le grésillement réagissent comme un simple interrupteur (je confirme qu'ils ont toujours fonctionné depuis plus de 10 ans en tant que BP pour le télérupteur).
Si je les numérote, 1 pour celui qui fonctionne, et 2 & 3 pour les autres : les 2 et 3 n'ont que 2 fils, et le 1 en a 3. Au vu des emplacements des BP, je pense que le 2 passe par le 1 (ce n'est qu'une supposition).
Par contre je ne sais pas comment le 3 est relié à l'ensemble. J'imagine qu'il doit y avoir un raccord quelque part.
Je n'ai pas de plan, l'installation a dû être faite par un pro, donc j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de raccord non accessible.
Je vais procéder à vos tests.
02 février 2021 à 08:13

Bonjour.
Merci pour votre retour. Le BP est propre. J'ai testé en reliant les 2 fils directement par un domino, et le phénomène apparait dès que j'enclenche le disjoncteur : le télérupteur (le nouveau laissé en place) émet un gros bruit de grésillement.
Dans la semaine, un de mes enfants avait laissé le BP enclenché avec le télérupteur qui grésillait, j'ai trouvé qu'il était légèrement chaud.
Je commence à me demander s'il n'y aurait pas un fil dénudé quelque part...
Y a-t-il moyen de tester tout le câblage ?
Merci pour votre retour. Le BP est propre. J'ai testé en reliant les 2 fils directement par un domino, et le phénomène apparait dès que j'enclenche le disjoncteur : le télérupteur (le nouveau laissé en place) émet un gros bruit de grésillement.
Dans la semaine, un de mes enfants avait laissé le BP enclenché avec le télérupteur qui grésillait, j'ai trouvé qu'il était légèrement chaud.
Je commence à me demander s'il n'y aurait pas un fil dénudé quelque part...
Y a-t-il moyen de tester tout le câblage ?
31 janvier 2021 à 15:33

Bonjour,
Ce week-end en repeignant les murs, j'ai déclipsé un interrupteur et les fils étant mal serrés ils se sont retirés.
J'ai donc coupé l'électricité au niveau du compteur, fini de peindre, rebranché les fils dans l'interrupteur et remis le jus (je sais ce n'est pas bien, j'aurais dû couper le jus avant...).
Et depuis j'ai des soucis avec 2 des 3 interrupteurs (dont celui que j'avais débranché).
Ci-dessous les réactions à chaque pression sur ces interrupteurs :
1 : ça s'allume et le télérupteur grésille fortement,
2 : la lumière reste allumée et l'interrupteur ne grésille plus,
3 : la lumière s'éteint et le télérupteur grésille de nouveau,
4 : la lumière est toujours éteinte et l'interrupteur ne grésille plus.
J'ai essayé d'inverser les fils sur l'interrupteur du départ, mais rien ne change. J'ai remplacé le télérupteur par un nouveau et cela fait pareil.
Du coup je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir, et toute aide serait très appréciée.
Merci d'avance.
Ce week-end en repeignant les murs, j'ai déclipsé un interrupteur et les fils étant mal serrés ils se sont retirés.
J'ai donc coupé l'électricité au niveau du compteur, fini de peindre, rebranché les fils dans l'interrupteur et remis le jus (je sais ce n'est pas bien, j'aurais dû couper le jus avant...).
Et depuis j'ai des soucis avec 2 des 3 interrupteurs (dont celui que j'avais débranché).
Ci-dessous les réactions à chaque pression sur ces interrupteurs :
1 : ça s'allume et le télérupteur grésille fortement,
2 : la lumière reste allumée et l'interrupteur ne grésille plus,
3 : la lumière s'éteint et le télérupteur grésille de nouveau,
4 : la lumière est toujours éteinte et l'interrupteur ne grésille plus.
J'ai essayé d'inverser les fils sur l'interrupteur du départ, mais rien ne change. J'ai remplacé le télérupteur par un nouveau et cela fait pareil.
Du coup je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir, et toute aide serait très appréciée.

Merci d'avance.
27 janvier 2021 à 16:45