Re, vous avez tout-à-fait raison un double contact NO sur l'AU principal pour couper les 2 armoires et l'AU existant reste en place pour couper la puissance.
Pour ce qui est des 2 inter-sectionneurs en série, c'est pour bien séparer leur fonction de coupure avec leur bobine MX et MN.
Merci à vous. Cordialement.
Pour ce qui est des 2 inter-sectionneurs en série, c'est pour bien séparer leur fonction de coupure avec leur bobine MX et MN.
Merci à vous. Cordialement.
24 avril 2022 à 15:35

Bonjour,
J'ai vu le problème avec l'Apave et le Fabricant Legrand.
En effet, je dispose de 2 alims car la section de câble était insuffisante pour alimenter l'ensemble.
Les 2 câbles partent d'un coffret semi enterré et sont protégés séparément. J'ai pris une alim pour la cuisson et force motrice qui a son propre AU.
L'autre concerne la partie Bar et la réserve. Pour l'instant, j'ai réalisé le second AU avec bobine MN qui coupe les 2 armoires en même temps. L'inconvénient c'est d'avoir 2 inter-sectionneurs en série dans une des 2 armoires qui sont coupés indépendamment si j'actionne la bobine MN ou MX.
Voilà, je cherchais tout simplement une autre idée. Merci encore de votre point de vue.
J'ai vu le problème avec l'Apave et le Fabricant Legrand.
En effet, je dispose de 2 alims car la section de câble était insuffisante pour alimenter l'ensemble.
Les 2 câbles partent d'un coffret semi enterré et sont protégés séparément. J'ai pris une alim pour la cuisson et force motrice qui a son propre AU.
L'autre concerne la partie Bar et la réserve. Pour l'instant, j'ai réalisé le second AU avec bobine MN qui coupe les 2 armoires en même temps. L'inconvénient c'est d'avoir 2 inter-sectionneurs en série dans une des 2 armoires qui sont coupés indépendamment si j'actionne la bobine MN ou MX.
Voilà, je cherchais tout simplement une autre idée. Merci encore de votre point de vue.
24 avril 2022 à 09:43

Bonjour.
Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes.
Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX.
On me demande de rajouter un AU qui couperait les 2 armoires en même temps tout en conservant l'AU existant.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes.
Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX.
On me demande de rajouter un AU qui couperait les 2 armoires en même temps tout en conservant l'AU existant.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
23 avril 2022 à 15:27