Multi-Forums

Re, vous avez tout-à-fait raison un double contact NO sur l'AU principal pour couper les 2 armoires et l'AU existant reste en place pour couper la puissance.
Pour ce qui est des 2 inter-sectionneurs en série, c'est pour bien séparer leur fonction de coupure avec leur bobine MX et MN.
Merci à vous. Cordialement.
24 avril 2022 à 15:35
forum consulter ce sujet Rajouter double arrêt d'urgence

Bonjour,
J'ai vu le problème avec l'Apave et le Fabricant Legrand.
En effet, je dispose de 2 alims car la section de câble était insuffisante pour alimenter l'ensemble.
Les 2 câbles partent d'un coffret semi enterré et sont protégés séparément. J'ai pris une alim pour la cuisson et force motrice qui a son propre AU.
L'autre concerne la partie Bar et la réserve. Pour l'instant, j'ai réalisé le second AU avec bobine MN qui coupe les 2 armoires en même temps. L'inconvénient c'est d'avoir 2 inter-sectionneurs en série dans une des 2 armoires qui sont coupés indépendamment si j'actionne la bobine MN ou MX.
Voilà, je cherchais tout simplement une autre idée. Merci encore de votre point de vue.
24 avril 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Rajouter double arrêt d'urgence

Publicité

Bonjour.

Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes.
Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX.
On me demande de rajouter un AU qui couperait les 2 armoires en même temps tout en conservant l'AU existant.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
23 avril 2022 à 15:27
forum consulter ce sujet Rajouter double arrêt d'urgence