Bonjour,
Four de 2400 Watt pour 2 résistances et 1 moteur ventilateur.
Circuit récent de 2007 en 2.5 peu sollicité et raccordé au tableau par 16 A, circuit peu sollicité par ailleurs.
Four de 2400 Watt pour 2 résistances et 1 moteur ventilateur.
Circuit récent de 2007 en 2.5 peu sollicité et raccordé au tableau par 16 A, circuit peu sollicité par ailleurs.
09 novembre 2015 à 18:30

Bonjour,
C'est une prise non dédiée mais sur un circuit récent et raccordé au tableau par 16 A : circuit par ailleurs sollicité.
Le four est électrique, mais basiquement (2400 W)... ce n'est pas de l'induction, 2 résistances et un moteur ventilateur.
C'est une prise non dédiée mais sur un circuit récent et raccordé au tableau par 16 A : circuit par ailleurs sollicité.
Le four est électrique, mais basiquement (2400 W)... ce n'est pas de l'induction, 2 résistances et un moteur ventilateur.
09 novembre 2015 à 18:28

Bonjour,
Une rallonge de 3g1.5pour 16 A suffit-elle ou je passe en 2.5 selon vous ?
Cordialement.
Amalric
Une rallonge de 3g1.5pour 16 A suffit-elle ou je passe en 2.5 selon vous ?
Cordialement.
Amalric
09 novembre 2015 à 08:53

Bonjour,
J'ai un four électrique de 2400 Watts pour 11 A avec un câble de sortie H05 RR-F 3 x 0.75 - 1 - 1.5 mm².
Ma prise (non dédiée) est sur circuit de 2.5 mm² avec une protection de 16 A.
Seul problème, la distance entre les 2 m'oblige à rallonger le câble de four.
Je prends une rallonge de 1,5 ou 2,5 ou ajoute un câble ?
Merci bien.
Amalric
J'ai un four électrique de 2400 Watts pour 11 A avec un câble de sortie H05 RR-F 3 x 0.75 - 1 - 1.5 mm².
Ma prise (non dédiée) est sur circuit de 2.5 mm² avec une protection de 16 A.
Seul problème, la distance entre les 2 m'oblige à rallonger le câble de four.
Je prends une rallonge de 1,5 ou 2,5 ou ajoute un câble ?
Merci bien.
Amalric
08 novembre 2015 à 16:27