Bonjour.
Effectivement c'est probablement la mise en sécurité qu'on demandera en cas de devis à un électricien.
Merci pour vos réponses !
Effectivement c'est probablement la mise en sécurité qu'on demandera en cas de devis à un électricien.
Merci pour vos réponses !
23 octobre 2021 à 09:13

C'est surtout qu'au niveau de la dangerosité qu'on s'inquiète car on n'y connait pas grand chose.
Donc on s'est dit qu'on remettrai au normes actuelles.
Mais ça se trouve c'est déjà raisonnable et sécurisé.
Donc on s'est dit qu'on remettrai au normes actuelles.
Mais ça se trouve c'est déjà raisonnable et sécurisé.
22 octobre 2021 à 19:40

Effectivement c'est vraiment pas évident quand on y connait absolument rien !
Je n'ai pas de meilleur photo du tableau, n'étant pas sur place en ce moment.
Mais c'est sûr qu'en tant que primo accédant quand on voit ça (rien n'est encore signé), ça peut faire peur, surtout que le notaire nous avait juste parlé d'une prise terre non relié dans le garage...
Mais j'ai bien l'impression qu'on va devoir faire appel à un électricien dans tous les cas pour avoir plus de détail ^^
Merci pour la réponse !

Je n'ai pas de meilleur photo du tableau, n'étant pas sur place en ce moment.
Mais c'est sûr qu'en tant que primo accédant quand on voit ça (rien n'est encore signé), ça peut faire peur, surtout que le notaire nous avait juste parlé d'une prise terre non relié dans le garage...
Mais j'ai bien l'impression qu'on va devoir faire appel à un électricien dans tous les cas pour avoir plus de détail ^^
Merci pour la réponse !

22 octobre 2021 à 18:49

Bonjour à tous.
Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des messages...).
Alors voilà, en consultant d'anciens messages, je n'ai pas réussi à trouver une réponse suffisamment claire (pour moi) concernant les suites à donner à un diagnostic électrique d'un appartement (il y a beaucoup d'avis différents).
Donc un grand merci d'avance à qui sera en mesure de donner un avis sur la "dangerosité" des anomalies relevées par l'expert (cf. ci-dessous) et d'indiquer une fourchette de prix pour faire intervenir un électricien qualifié (et déclaré bien sûr) !
Maison plein pied, 111m² , des années 1970-1980 (je n'ai pas la date exacte).
L'expert à identifier les anomalies suivantes :
2 / B.3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre
2 / B.3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
2 / B.3.3.6 a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre.
Pour les trois points ci-dessus, la mesure compensatoire suivante :
2 / B.3.3.6.1
Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a1) : Alors que des socles de prise de courant ou des
circuits de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure
compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre :
– Protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au
moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
3 / B.4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au
courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Localisation : Tableau de répartition principal n°1
5 / B.7.3 a L’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Localisation : Tableau de répartition principal n°1
Informations complémentaires
IC / B.11 a1 L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute
sensibilité ≤ 30 mA.
IC / B.11 b2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
IC / B.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
2 / B.2.3.1 h
Déclenche, lors de l’essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité).
Non vérifiable car un disjoncteur 30 mA est présent en aval
2 / B.3.3.2 a Présence d’un conducteur de terre
Non trouvé.
2 / B.3.3.4 b Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale
Conducteur(s) de liaison équipotentielle principale non trouvé(s).
3 / B.4.3 j2 Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement et protégeant tout ou partie de l’installation (ou de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et ne protégeant qu’une partie de l’installation)
Impossible de déterminer le calibre du ou des interrupteurs différentiels.
Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des messages...).
Alors voilà, en consultant d'anciens messages, je n'ai pas réussi à trouver une réponse suffisamment claire (pour moi) concernant les suites à donner à un diagnostic électrique d'un appartement (il y a beaucoup d'avis différents).
Donc un grand merci d'avance à qui sera en mesure de donner un avis sur la "dangerosité" des anomalies relevées par l'expert (cf. ci-dessous) et d'indiquer une fourchette de prix pour faire intervenir un électricien qualifié (et déclaré bien sûr) !
Maison plein pied, 111m² , des années 1970-1980 (je n'ai pas la date exacte).
L'expert à identifier les anomalies suivantes :
2 / B.3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre
2 / B.3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
2 / B.3.3.6 a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre.
Pour les trois points ci-dessus, la mesure compensatoire suivante :
2 / B.3.3.6.1
Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a1) : Alors que des socles de prise de courant ou des
circuits de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure
compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre :
– Protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au
moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
3 / B.4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au
courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Localisation : Tableau de répartition principal n°1
5 / B.7.3 a L’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Localisation : Tableau de répartition principal n°1
Informations complémentaires
IC / B.11 a1 L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute
sensibilité ≤ 30 mA.
IC / B.11 b2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
IC / B.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
2 / B.2.3.1 h
Déclenche, lors de l’essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité).
Non vérifiable car un disjoncteur 30 mA est présent en aval
2 / B.3.3.2 a Présence d’un conducteur de terre
Non trouvé.
2 / B.3.3.4 b Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale
Conducteur(s) de liaison équipotentielle principale non trouvé(s).
3 / B.4.3 j2 Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement et protégeant tout ou partie de l’installation (ou de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et ne protégeant qu’une partie de l’installation)
Impossible de déterminer le calibre du ou des interrupteurs différentiels.
22 octobre 2021 à 12:54