Bonjour.
Et merci pour votre retour.
Ainsi je met au départ un tétra 32 A et a l'arrivé un ID de 40 A le tout sur un câble de 5G6 carré.
Encore merci.
Et merci pour votre retour.
Ainsi je met au départ un tétra 32 A et a l'arrivé un ID de 40 A le tout sur un câble de 5G6 carré.
Encore merci.
22 juillet 2023 à 14:40

Bonjour.
Pour résumer ma situation, je suis actuellement équipé d'un compteur triphasé d'une puissance de 12 kW.
Je vais prochainement faire rénover mes combles pour y aménager une chambre/bureau.
Ainsi, je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire. La distance entre le tableau principal et mon futur tableau divisionnaire est inférieure à 15 m.
Concernant les circuits accueillis :
2 circuits de prises 16 A ;
2 circuits chauffage 20 A (2 chauffages de 2500 W) ;
2 circuits luminaire 10 A.
Pourriez-vous me conseiller concernant la section de câble entre mon tableau et le tableau secondaire ?
Je pensais mettre un disjoncteur tétrapolaire sur le tableau principal, puis un tétrapolaire 30 mA sur le tableau divisionnaire, reliés par un câble de 5 x 6 mm².
Qu'en pensez-vous et pourriez-vous me conseiller sur le calibrage du tétrapolaire en amont ainsi que celui d'arrivée en 30 mA ?
D'avance merci.
Pour résumer ma situation, je suis actuellement équipé d'un compteur triphasé d'une puissance de 12 kW.
Je vais prochainement faire rénover mes combles pour y aménager une chambre/bureau.
Ainsi, je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire. La distance entre le tableau principal et mon futur tableau divisionnaire est inférieure à 15 m.
Concernant les circuits accueillis :
2 circuits de prises 16 A ;
2 circuits chauffage 20 A (2 chauffages de 2500 W) ;
2 circuits luminaire 10 A.
Pourriez-vous me conseiller concernant la section de câble entre mon tableau et le tableau secondaire ?
Je pensais mettre un disjoncteur tétrapolaire sur le tableau principal, puis un tétrapolaire 30 mA sur le tableau divisionnaire, reliés par un câble de 5 x 6 mm².
Qu'en pensez-vous et pourriez-vous me conseiller sur le calibrage du tétrapolaire en amont ainsi que celui d'arrivée en 30 mA ?
D'avance merci.
19 juillet 2023 à 21:20