Transformateur d'isolement pour groupe électrogène 220V entre phases
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
11944
Questions FAQ électricité : Transformateur d'isolement pour groupe électrogène 220V entre phases
Voilà, nous venons d'acquérir un groupe électrogène de 20 kVa...
Le problème c'est que ce groupe n'a pas de neutre de distribué et fonctionne seulement en 220V. Mais le 220V se trouve entre phase.
Trois phases sont présentes sur le groupe et entre chaque phase nous avons une tension de 220V.
Le truc c'est que ce groupe nous servirait à alimenter une sonorisation, composée d'ampli numérique et de toute un tas de matériel électronique. Donc très fragile. Et le fait de ne pas avoir de neutre pose un problème pour la protection du matériel (je pense).
Est-ce que l'utilisation d'un transformateur d'isolement 220V / 220V peut nous permettre de protéger notre matériel en toute sécurité ? Ou est-ce qu'une autre solution est faisable pour être sûr que notre matériel soit bien protégé.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
Le problème c'est que ce groupe n'a pas de neutre de distribué et fonctionne seulement en 220V. Mais le 220V se trouve entre phase.
Trois phases sont présentes sur le groupe et entre chaque phase nous avons une tension de 220V.
Le truc c'est que ce groupe nous servirait à alimenter une sonorisation, composée d'ampli numérique et de toute un tas de matériel électronique. Donc très fragile. Et le fait de ne pas avoir de neutre pose un problème pour la protection du matériel (je pense).
Est-ce que l'utilisation d'un transformateur d'isolement 220V / 220V peut nous permettre de protéger notre matériel en toute sécurité ? Ou est-ce qu'une autre solution est faisable pour être sûr que notre matériel soit bien protégé.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
04 octobre 2012 à 21:32
Conseils des bricoleurs 1
Invité

Transformateur d'isolement pour groupe électrogène 220V entre phases
Invité

Bonjour. 20 kVA doit représenter un volume non négligeable. et pas loin d'une tonne, voire plus. A distance on ne peut savoir comment est câblé l'alternateur. Surtout si le groupe est bien ancien, ce que la tension de 220 V laisse présager.
Si vous mesurez 220 V entre phases (tension composée), la tension simple correspondante est de 127 V. Mais pas forcément disponible vu l'absence de neutre.
Pour sécuriser votre installation vis à vis des personnes, il faudrait créer un réseau TT, mais en monophasé seulement. Vous ne disposeriez alors que du tiers de la puissance nominale. Le matériel audio n'est pas particulièrement sensible dès l'instant où la tension d'alimentation est nominale. Mais avec protections différentielles.
Conclusion : vous n'avez peut-être pas fait le bon choix de groupe. Mais son utilisation en monophasé reste possible avec création d'un réseau TT dument protégé en surintensité et en différentiel 30 mA. C'est un pis-aller.
Un électricien expérimenté de votre entourage pourrait envisager les transformations éventuelles à effectuer. Un transformateur d'isolement de 50 kg minimum est inutile ; l'alternateur délivre déjà des tensions non référencées par rapport à la terre.
Si vous mesurez 220 V entre phases (tension composée), la tension simple correspondante est de 127 V. Mais pas forcément disponible vu l'absence de neutre.
Pour sécuriser votre installation vis à vis des personnes, il faudrait créer un réseau TT, mais en monophasé seulement. Vous ne disposeriez alors que du tiers de la puissance nominale. Le matériel audio n'est pas particulièrement sensible dès l'instant où la tension d'alimentation est nominale. Mais avec protections différentielles.
Conclusion : vous n'avez peut-être pas fait le bon choix de groupe. Mais son utilisation en monophasé reste possible avec création d'un réseau TT dument protégé en surintensité et en différentiel 30 mA. C'est un pis-aller.
Un électricien expérimenté de votre entourage pourrait envisager les transformations éventuelles à effectuer. Un transformateur d'isolement de 50 kg minimum est inutile ; l'alternateur délivre déjà des tensions non référencées par rapport à la terre.
05 octobre 2012 à 09:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
- 3. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 4. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 5. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 6. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 8. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 9. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 10. Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
- N°5458 : Bonjour, je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs. J'ai cherché un groupe monophasé mais rien...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite