Mon télérupteur Legrand 49107 étant défectueux j'ai acheté un télérupteur Legrand 49120 pour le remplacer mais j'ai un soucis de câblage.
D'abord sur le nouveau je n'ai pas le A1 et le A2 sur l'ancien j'ai un fils marron sur le 1 avec un pontage sur le A1.
Je pense que c'est le phase sur le 1 ensuite j'ai un marron sur le 2 retour lampe je pense et un fil marron et noir sur le A2, je pense que le neutre, je dois-le brancher sur le nouveau, j'ai l'impression que c'est neutre au bouton poussoir.
Ci-joint la photo de l'ancien télérupteur.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon télérupteur Legrand 49107 étant défectueux j'ai acheté un télérupteur Legrand 49120 pour le remplacer mais j'ai un soucis de câblage.
D'abord sur le nouveau je n'ai pas le A1 et le A2 sur l'ancien j'ai un fils marron sur le 1 avec un pontage sur le A1.
Je pense que c'est le phase sur le 1 ensuite j'ai un marron sur le 2 retour lampe je pense et un fil marron et noir sur le A2, je pense que le neutre, je dois-le brancher sur le nouveau, j'ai l'impression que c'est neutre au bouton poussoir.
Ci-joint la photo de l'ancien télérupteur.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2024 à 21:47
Questions / Réponses Électricité 1
Remplacement télérupteur 49107 par télérupteur 49120 Legrand
Bonjour.
L'ancien est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre et pas de neutre sur le télérupteur.
Hors le 49120 a besoin du neutre.
Il faut que vous récupériez le neutre du circuit d'éclairage.
L'ancien est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre et pas de neutre sur le télérupteur.
Hors le 49120 a besoin du neutre.
Il faut que vous récupériez le neutre du circuit d'éclairage.
17 décembre 2024 à 23:23
Questions / Réponses Électricité 3
Remplacement télérupteur 49107 par télérupteur 49120 Legrand
Bonjour.
Si vous n'avez pas le bon modèle, prenez plutôt un Finfer 26 01 dont le câblage sera identique à l'ancien.
Si vous n'avez pas le bon modèle, prenez plutôt un Finfer 26 01 dont le câblage sera identique à l'ancien.
18 décembre 2024 à 10:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 2. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 3. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
- 5. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
- 6. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
- 7. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
- N°18180 : Bonjour, Je me me permets de vous poser mon problème. Je dois moi aussi remplacer mon vieux télérupteur Legrand 49107 (transparent) par un nouveau modèle 49120 Legrand; Je sèche complètement car j'ai du essayer quasi...
- 10. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
- 11. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite