Profil du membre voilou
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit voilou sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour à tous.
J'ai une petite plaque vitrocéramique (domino Scholtès de 3200W) sur une ligne dédiée en 6mm qui arrive sur un disjoncteur de 16A, lui-même branché sur une rangée avec un disjoncteur général de 63A.
Régulièrement, la plaque fait sauter de façon aléatoire toute la ligne de disjoncteurs (10 disjoncteur 16A + 1 de 10A de la rangée branché sur le disjoncteur général de 63A).
Le disjoncteur n'est pas assez gros ? faut-il un 32A ou il s'agit plus vraisemblablement d'un court-circuit dans la plaque ?
Si je veux remplacer cette plaque par une induction de 7200W, je devrais remplacer le disjoncteur dédié pour un 32A, n'est ce pas ?
Le général de 63A sera-t-il alors assez gros ?
Merci de votre aide.
Un novice.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une petite plaque vitrocéramique (domino Scholtès de 3200W) sur une ligne dédiée en 6mm qui arrive sur un disjoncteur de 16A, lui-même branché sur une rangée avec un disjoncteur général de 63A.
Régulièrement, la plaque fait sauter de façon aléatoire toute la ligne de disjoncteurs (10 disjoncteur 16A + 1 de 10A de la rangée branché sur le disjoncteur général de 63A).
Le disjoncteur n'est pas assez gros ? faut-il un 32A ou il s'agit plus vraisemblablement d'un court-circuit dans la plaque ?
Si je veux remplacer cette plaque par une induction de 7200W, je devrais remplacer le disjoncteur dédié pour un 32A, n'est ce pas ?
Le général de 63A sera-t-il alors assez gros ?
Merci de votre aide.
Un novice.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2022 à 17:48