Bonjour.
Je remplaçais le précédent un Schneider.
J’ai fini par trouver donc j’apporte ma propre réponse car si je n’ai pas trouvé réponse en cherchant selon ma configuration, j’imagine que d’autres chercheront peut-être.
C’est donc un double interrupteur Arnould 1001, avec 12 trous.
Comprendre par que c’est par 2 trous.
J’ai mis mon fil noir et marron sur les positions 1, voulant dire retour de lampe pour chaque fil.
Le fil bleu étant la phase, j’ai fait à l’aide du deuxième trou prévu, fait un pont vers la phase opposée.
Voilà j’espère être clair.
02 novembre 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils

Bonjour,

Sur un double va et vient Arnould 1001 qui commande deux lampes, je n'arrive pas à identifier comment faire un pont entre quoi et quoi.
J'ai 3 fils, marron, noir, bleu, et ce que j'ai fait en photo ne commande qu'une lampe.
Je pense devoir faire un pont mais je n'y arrive pas.
D'avance merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement double interrupteur Arnould 1001

02 novembre 2019 à 08:44
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils