FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre stephe89

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


Membre inscrit stephe89

stephe89
a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour à tous.

Voici ce qui m'amène.
Extension électrique a 65 mètres du tableau principal en triphasé abonnement 15kv 25 Ampère câble d'alimentation pour l'extension 4x6 la terre sera au pied consommation maxi prévue 5kv piscine 850W ; PAC 3.5kv prise de courant éclairage.
Je pensais utiliser règle de l'amont un Id tétrapolaire 40 Ampères au départ du câble et un id tétrapolaire a l’arrivée au tableau de l’extension ensuite distribution monophasé dois-je continuer ainsi ou utiliser un interrupteur de coupure et un interrupteur différentiel ou placer l'interrupteur de coupure.

Merci pour vos réponses.
19 mai 2021 à 19:35
forum consulter ce sujet Interrupteur de coupure ou interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Pour répondre à CMT il y aura au maximum 5000 watts de consommation et si j'ai bien cherché avec du 4x6 mm² triphasé sur 65 mètres je peux me permettre d'avoir 8kW de consommation.
Merci de vos réponses.
24 mars 2021 à 17:34
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire triphasé sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Je suis abonné en triphasé 15kV 25 A, je souhaite alimenter un tableau secondaire en triphasé situé à 65 mètres du principal, j'ai choisi du câble 4x6mm².
Je mettrais la terre au pied du tableau puis je repartirais en monophasé dans ce tableau.
Il s'agit d'une extension piscine et bâtiment.
Merci de vos conseils.
23 mars 2021 à 19:34
forum consulter ce sujet Alimentation tableau secondaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

Je suis abonné en triphasé 15.1kv 25 A, je voudrai partir de mon tableau principal et alimenter un secondaire situé à 75 mètres du principal.
Je compte l'alimenter en triphasé, il y aura une consommation maxi de 16 kW (en simultanée).
Je compte utiliser du câble 5G (3 phases neutre et terre), je ne mets pas de disjoncteur, au départ le tableau secondaire sera protégé par un tétrapolaire.
Pouvez-vous me conseiller sur la section de câble pour alimenter mon tableau secondaire et que pensez-vous du futur branchement.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2021 à 18:18
forum consulter ce sujet Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné sur le forum Électricité