Merci ! même pas besoin de chercher...
01 février 2016 à 19:45

Ok ! Merci beaucoup pour ces explications.
Donc du 95mm² pour 180m en alu.
Il me reste à chercher comment raccorder un tel câble.
Car si c'est relativement simple de trouver le matériel, comprendre ce qu'il faut pour les raccordements dans un si petit tableau électrique...
Bonne soirée !
Donc du 95mm² pour 180m en alu.
Il me reste à chercher comment raccorder un tel câble.
Car si c'est relativement simple de trouver le matériel, comprendre ce qu'il faut pour les raccordements dans un si petit tableau électrique...
Bonne soirée !
01 février 2016 à 18:25

Par contre pour l'ampérage, je n'y comprends rien, malgré de nombreuses définitions lues.
Je crois que je suis en 35A.
Je crois que je suis en 35A.
31 janvier 2016 à 21:07

... 2x95 ! ah oui ce n'est pas surdimensionné ?
Justement si le tableau donne une perte de 3% j'ai donc plus de marge de manœuvre.
A la lecture du tableau ligne : Puissance 9Kw -> 255 m en 70mm²
Étant à 180/200 m ça me donne une sacré marge de tolérance, non ?
(La puissance souscrite est actuellement en 6Kw. Je vais la faire passer à 9Kw).
Justement si le tableau donne une perte de 3% j'ai donc plus de marge de manœuvre.
A la lecture du tableau ligne : Puissance 9Kw -> 255 m en 70mm²
Étant à 180/200 m ça me donne une sacré marge de tolérance, non ?
(La puissance souscrite est actuellement en 6Kw. Je vais la faire passer à 9Kw).