Profil du membre Saintelec
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Saintelec

a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Il s'agit bien du type KDT-200. Je vais explorer la piste de la vis de réglage avant.
Merci.
Stéph
Il s'agit bien du type KDT-200. Je vais explorer la piste de la vis de réglage avant.
Merci.
Stéph
02 avril 2024 à 18:28

Bonjour.
Suite à la panne du thermostat, le four ne monte pas au-dessus de 40°C pour 200°C.
Je suis à la recherche d'un thermostat de remplacement pour mon four Silvercrest SGB 1200F1, dont la référence est HG06349.
Ce thermostat est de type bilame, cependant je ne connais pas l'équivalent de température entre la partie chauffe et la partie où il est situé, car hormis cette bilame, il n'y a aucune régulation.
Sur ce thermostat, il est indiqué : HUAHUI (je suppose la marque), GB31T46, KR871, 120V/15A, 250V1 ??.
Malheureusement, je n'arrive pas à trouver un fournisseur avec ces éléments.
Auriez-vous une adresse pour les pièces détachées Silvercrest ou pour cette référence en particulier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Stéph
Suite à la panne du thermostat, le four ne monte pas au-dessus de 40°C pour 200°C.
Je suis à la recherche d'un thermostat de remplacement pour mon four Silvercrest SGB 1200F1, dont la référence est HG06349.
Ce thermostat est de type bilame, cependant je ne connais pas l'équivalent de température entre la partie chauffe et la partie où il est situé, car hormis cette bilame, il n'y a aucune régulation.
Sur ce thermostat, il est indiqué : HUAHUI (je suppose la marque), GB31T46, KR871, 120V/15A, 250V1 ??.
Malheureusement, je n'arrive pas à trouver un fournisseur avec ces éléments.
Auriez-vous une adresse pour les pièces détachées Silvercrest ou pour cette référence en particulier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Stéph
01 avril 2024 à 21:52

Bonjour,
Si vous souhaitez une télécommande TRM692G cela va s'avérer compliqué ce matériel est destiné aux volets roulants filaires et non à télécommande.
Pour information prévoir une boite d'encastrement de 50mm de profondeur afin d'y loger le module les boites de 40mm sont trop petites. Steph
Si vous souhaitez une télécommande TRM692G cela va s'avérer compliqué ce matériel est destiné aux volets roulants filaires et non à télécommande.
Pour information prévoir une boite d'encastrement de 50mm de profondeur afin d'y loger le module les boites de 40mm sont trop petites. Steph
15 août 2017 à 11:38

Pour le schéma type d'un branchement cde HC/HP
Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
CMT a très bien résumé.
Le résultat final parait en rapport à la demande, votre électricien aurait pu vous proposer des modifications pour se rapprocher au plus proche de la norme.
Mais ici je ne vois qu'un échange tableau fusible par disjoncteur avec pose de différentiels.
L'essentiel vous êtes protégé contre les courants de fuite (protection des personnes) par vos différentiels et vos circuits sont protégés par des disjoncteurs qui ont un temps de réaction beaucoup plus rapide qu'un fusible.
Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
CMT a très bien résumé.
Le résultat final parait en rapport à la demande, votre électricien aurait pu vous proposer des modifications pour se rapprocher au plus proche de la norme.
Mais ici je ne vois qu'un échange tableau fusible par disjoncteur avec pose de différentiels.
L'essentiel vous êtes protégé contre les courants de fuite (protection des personnes) par vos différentiels et vos circuits sont protégés par des disjoncteurs qui ont un temps de réaction beaucoup plus rapide qu'un fusible.
Citation :Oui le 32A doit être sur la ligne du 63A type A.
Et si je comprends bien votre expression "permuter 2 circuits", ça veut dire qu'il faut qu'il branche la plaque et le four... c'est à dire le 32A... sur le 63A au-dessus, est-ce bien ça ?
02 juillet 2017 à 19:12

Citation :Oui je sais bien, mais est-ce faute de mieux ?
On l'utilise malgré tout sur les cosses de batterie de voiture dans un compartiment moteur où il fait très chaud et j'ai rarement entendu de problème dû à la graisse !
Steph
30 juin 2017 à 16:48

Pour moi la graisse reste un produit inflammable.
30 juin 2017 à 14:01

Citation :Peu de chance je viens de voir le type de disjoncteur...
Il est possible qu'il est tout raccordé sur le même différentiel 63A type A

Steph
30 juin 2017 à 11:42

Citation :Personnellement j'utilise le gel pour 22€45 ce serait dommage de s'en priver puisque cette dépense est unique.
Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs...
Je connais déjà les gels .., mais vu le prix je préfère trouver autre chose
Après une autre solution consiste à utiliser des spots led avec panneau solaire :
pas de frais de câblage
pas de gestion des disjonctions dans le temps
pas de consommation électrique.
Pour les graisses, je n'en ai aucune idée, à voir si un contributeur utilise ce type de protection.
Steph
30 juin 2017 à 11:31

En l’absence de circulation de courant il n'y a pas de chute de tension au niveau des lampes et vos fils marrons se retrouvent donc au même potentiel que le neutre.
Si les 3 poussoirs ne commandent pas la même chose que les 4 poussoirs je suis au regret de vous dire qu'il manque un télérupteur.
Steph
Citation :Le télérupteur ne peut commander qu'un seul circuit par exemple 3 poussoirs commande 1 circuit de 2 lampes.
mon installation commandée par ce télérupteur se compose de 2 circuits de 2 lampes chacun avec 3 poussoirs pour l'un et 4 poussoirs pour l'autre.
Si les 3 poussoirs ne commandent pas la même chose que les 4 poussoirs je suis au regret de vous dire qu'il manque un télérupteur.
Steph
30 juin 2017 à 11:16

Je n'avais pas fait rentrer le cos phi de l'installation puisque les kVA ne suffisaient pas.
Après 0.66 pourquoi ?
Steph
Après 0.66 pourquoi ?
Steph
30 juin 2017 à 01:14

Bonsoir,
Vous souhaitez alimenter 13,65kW par un onduleur qui ne dépassera pas 10kW (vos 10kVA) ?
Steph
Vous souhaitez alimenter 13,65kW par un onduleur qui ne dépassera pas 10kW (vos 10kVA) ?
Steph
30 juin 2017 à 00:32

Bonsoir,
Je ne vais pas vous apporter une réponse, mais :
Après quel fabricant, références du matériel désiré ?
Steph
Je ne vais pas vous apporter une réponse, mais :
Citation :Les transfos fournissent une tension souvent en fonction de leur charge càd pour une puissance de 200W en 12V si vous demandez seulement 5W il se peut que vous ayez 18V vieillissement des ampoules beaucoup plus rapide que prévu. Ceci n'est qu'un exemple, pris je vous l'accorde à l’extrême.
si la tension de sortie du transfo est cohérente avec mon éclairage, et que sa puissance est supérieure à la somme des puissances de mes ampoules, alors pourquoi cela ne pourrait-il pas fonctionner
Citation :Les boites de dérivation placostil ne sont pas aérées pour dissiper la chaleur risque de déformation ou...
Je souhaite installer un transfo encastré dans ma cloison placostil (dans une boite de dérivation)
Citation :Généralement la taille physique engendre une meilleure dissipation de chaleur mais là tout est fonction du matériel employé...
que vient faire la taille physique du transfo là dedans ?
Citation :Avez-vous eu un contact avec le fabricant ou avec un vendeur ?
Le fabricant de l'éclairage me dit
Après quel fabricant, références du matériel désiré ?
Steph
29 juin 2017 à 23:55

Bonsoir,
Mes deux premières questions étaient pour voir l’intérêt d'un contacteur de puissance 25A alors que votre horloge commande déjà 16A soit plus de 3500W, le contacteur vous permet de commander en gros 5750W
La troisième était que si vous commandez autant de "radiateurs" l'éclairage led me semble beaucoup plus judicieux pour votre porte feuille.
Cordialement.
Steph
Mes deux premières questions étaient pour voir l’intérêt d'un contacteur de puissance 25A alors que votre horloge commande déjà 16A soit plus de 3500W, le contacteur vous permet de commander en gros 5750W
La troisième était que si vous commandez autant de "radiateurs" l'éclairage led me semble beaucoup plus judicieux pour votre porte feuille.
Cordialement.
Steph
29 juin 2017 à 23:26

Bonsoir.
Aucun problème
Oui effectivement
Mais la prise 'encaisse' largement les 10A soit environ 2000W de l'inter.
Donc la réponse est dans votre énoncée disjoncteur dédié 10A un inter à voyant et la prise le tout peut être câblé en 1.5mm²
L'inter à voyant n'est là que pour vous signaler que la prise extérieure est alimentée à vous de voir ça nécessité.
Steph
Citation :
J’ai installé une prise extérieure (sur un mur de la maison) et j’envisageais de la commander depuis le tableau avec un disjoncteur dédié.
Aucun problème
Citation :
Cependant, la norme recommande plutôt de monter un interrupteur à voyant dans un endroit visible, ce qui me paraît une bonne idée.
Oui effectivement
Citation :
Un interrupteur d’éclairage a un pouvoir de coupure insuffisant pour une prise
Mais la prise 'encaisse' largement les 10A soit environ 2000W de l'inter.
Donc la réponse est dans votre énoncée disjoncteur dédié 10A un inter à voyant et la prise le tout peut être câblé en 1.5mm²
L'inter à voyant n'est là que pour vous signaler que la prise extérieure est alimentée à vous de voir ça nécessité.
Steph
29 juin 2017 à 22:44

Bonsoir,
La puissance d'éclairage est-elle >3500W ?
Pourquoi un contacteur ?
Quand on revoit une installation il est bon de regarder toute l'installation, ici l'éclairage : les puissances ne sont-elles pas à revoir, l'amortissement de nouveaux éclairages led par rapport à la consommation ?
Après je rejoins GL, un pro pourra vous faire une installation conforme et voire rentable très rapidement.
Steph
La puissance d'éclairage est-elle >3500W ?
Pourquoi un contacteur ?
Quand on revoit une installation il est bon de regarder toute l'installation, ici l'éclairage : les puissances ne sont-elles pas à revoir, l'amortissement de nouveaux éclairages led par rapport à la consommation ?
Après je rejoins GL, un pro pourra vous faire une installation conforme et voire rentable très rapidement.
Steph
29 juin 2017 à 21:07

Pour rappel ce que vous appelez des neutres ne sont pas des neutres mais pas grave.
Pour Legrand 1=5 2=6 3=7 4=8
Circuit de commande :
3 fils rouges des poussoirs branchés en 2
La phase (ex fil qui arrivait en A1) sur 1.
Circuit commandé :
Shunt 5-3 ou 7 (au choix).
4 et 8 les deux fils marrons (ce ne sont pas des neutres) c'est ce qui alimente les lampes.
Avez-vous bien 2 lampes, au minimum, d’alimentées ?
Steph
Pour Legrand 1=5 2=6 3=7 4=8
Circuit de commande :
3 fils rouges des poussoirs branchés en 2
La phase (ex fil qui arrivait en A1) sur 1.
Circuit commandé :
Shunt 5-3 ou 7 (au choix).
4 et 8 les deux fils marrons (ce ne sont pas des neutres) c'est ce qui alimente les lampes.
Avez-vous bien 2 lampes, au minimum, d’alimentées ?
Steph
29 juin 2017 à 20:56

Bonjour.
Pour débrancher les fils il faut introduire un petit tournevis au dessus ou en dessous de la borne à déconnecter orifice carré.
Êtes-vous sûr que ce sont des interrupteurs je penserai à des poussoirs c'est-à-dire qui reviennent à leur position initiale lorsqu'on les relâche.
1 Mang correspond L Legrand
2 Mang correspond la borne de droite repérée par le symbole lumière Legrand
A1 Mang correspond à la borne de gauche repérée par un poussoir Legrand
A2 Mang correspond à N Legrand.
Vos branchements lorsque vous dites :
A1 2 fils + 1 shunt (cela veut dire que vous avez 3 fils en A1) vers 1 ne voulez vous pas dire 1 fil + 1 shunt vers 1 le neutre en 2 (ce n'est pas un neutre erreur de diagnostic) c'est ce qui "envoie" le courant vers vos (sans doute) 2 luminaires.
Le fil relié aux 3 fils est bien la commande de votre télérupteur venant des poussoirs (si ce sont des interrupteurs ça ne va pas marcher ! voire pire).
Il semblerait que vos poussoirs coupent le neutre et non la phase.
Vous avez donc câblé un court-circuit sur la borne de gauche lorsque vous appuyez sur un poussoir.
A vous de reprendre votre câblage mais parlez des fils par rapport aux bornes du Mang au lieu des phases neutres que vous avez trouvé car ce ne sont pas des phases et neutres.
Steph
Pour débrancher les fils il faut introduire un petit tournevis au dessus ou en dessous de la borne à déconnecter orifice carré.
Êtes-vous sûr que ce sont des interrupteurs je penserai à des poussoirs c'est-à-dire qui reviennent à leur position initiale lorsqu'on les relâche.
1 Mang correspond L Legrand
2 Mang correspond la borne de droite repérée par le symbole lumière Legrand
A1 Mang correspond à la borne de gauche repérée par un poussoir Legrand
A2 Mang correspond à N Legrand.
Vos branchements lorsque vous dites :
A1 2 fils + 1 shunt (cela veut dire que vous avez 3 fils en A1) vers 1 ne voulez vous pas dire 1 fil + 1 shunt vers 1 le neutre en 2 (ce n'est pas un neutre erreur de diagnostic) c'est ce qui "envoie" le courant vers vos (sans doute) 2 luminaires.
Le fil relié aux 3 fils est bien la commande de votre télérupteur venant des poussoirs (si ce sont des interrupteurs ça ne va pas marcher ! voire pire).
Il semblerait que vos poussoirs coupent le neutre et non la phase.
Vous avez donc câblé un court-circuit sur la borne de gauche lorsque vous appuyez sur un poussoir.
A vous de reprendre votre câblage mais parlez des fils par rapport aux bornes du Mang au lieu des phases neutres que vous avez trouvé car ce ne sont pas des phases et neutres.
Steph
29 juin 2017 à 11:25

Bonjour.
1) Coupure générale commutateur orange.
2) Dépose du capot du tableau.
3) Contrôle du porte fusible incriminé fils et serrage.
4) Vérification il doit y avoir une barrette de neutre fils bleu.
5) Il faudra peut-être contrôler au niveau des prises s'il n'y a pas déconnexion mais 2 en même temps c'est bizarre.
5) Trouver la boite de dérivation correspondant mais souvent elles sont derrière le papier peint.
Bon courage.
Steph
1) Coupure générale commutateur orange.
2) Dépose du capot du tableau.
3) Contrôle du porte fusible incriminé fils et serrage.
4) Vérification il doit y avoir une barrette de neutre fils bleu.
5) Il faudra peut-être contrôler au niveau des prises s'il n'y a pas déconnexion mais 2 en même temps c'est bizarre.
5) Trouver la boite de dérivation correspondant mais souvent elles sont derrière le papier peint.
Bon courage.
Steph
28 juin 2017 à 12:57

Bonjour,
Votre problème est-il résolu ?
Sinon quel type d'ampoule ?
L'erreur la plus commune est de changer une ampoule halogène sans prendre de précaution et souvent elle ne résiste pas aux impuretés de la main.
Steph
Votre problème est-il résolu ?
Sinon quel type d'ampoule ?
L'erreur la plus commune est de changer une ampoule halogène sans prendre de précaution et souvent elle ne résiste pas aux impuretés de la main.
Steph
28 juin 2017 à 08:34

Bonsoir,
Ne serait-ce pas une commande de luminaire...
Effectivement je ne connais pas les normes étrangères de fils mais les couleurs ne sont pas bonnes par contre les repérages oui.
N null neutre donc pour nous fil bleu
L ligne donc pour nous fil rouge.
L1 L2 L3 des sorties fil rouge violet orange... mais ni bleu ni vert/jaune.
Voir ce que ça donne avec neutre branché sur le panneau de contrôle et sans !
Bon courage.
Steph
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne serait-ce pas une commande de luminaire...
Effectivement je ne connais pas les normes étrangères de fils mais les couleurs ne sont pas bonnes par contre les repérages oui.
N null neutre donc pour nous fil bleu
L ligne donc pour nous fil rouge.
L1 L2 L3 des sorties fil rouge violet orange... mais ni bleu ni vert/jaune.
Voir ce que ça donne avec neutre branché sur le panneau de contrôle et sans !
Bon courage.
Steph
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2017 à 22:13

Bonsoir,
J'ai bien l'impression que l'intensité maximale en sortie soit de 4.5A soit 100*4.5 = 450W pas assez pour l'autocuiseur.
Effectivement pas cher à l'achat mais un rendement inférieur à 0.5 en l'utilisation.
Steph
J'ai bien l'impression que l'intensité maximale en sortie soit de 4.5A soit 100*4.5 = 450W pas assez pour l'autocuiseur.
Effectivement pas cher à l'achat mais un rendement inférieur à 0.5 en l'utilisation.
Steph
27 juin 2017 à 21:50

Bonsoir,
Cela peut venir d'une connexion dans une boite de dérivation ou au tableau vérifiez hors tension qu'il n'y ait pas un fil en position mais pas assez pour faire contact au niveau des portes fusibles.
Au passage profitez en pour vérifier le serrage des vis de maintien des fils au niveau des portes fusibles barrettes de neutre...
Pour l'avenir repérez tous vos fusibles et les prises lumières qu'ils protègent cela aide beaucoup.
Steph
Cela peut venir d'une connexion dans une boite de dérivation ou au tableau vérifiez hors tension qu'il n'y ait pas un fil en position mais pas assez pour faire contact au niveau des portes fusibles.
Au passage profitez en pour vérifier le serrage des vis de maintien des fils au niveau des portes fusibles barrettes de neutre...
Pour l'avenir repérez tous vos fusibles et les prises lumières qu'ils protègent cela aide beaucoup.
Steph
27 juin 2017 à 21:38

Bonsoir,
Je suppose que ce sont des halogènes.
En prenant les précautions nécessaires (gants ou morceau de chiffon) retirez les ampoules de 2 des 3 spots et voyez ce que cela donne, ensuite remettez une ampoule et attendez puis retirez les 2 autres et remettez la dernière.
Vous devriez trouver celui qui fait disjoncter généralement le spot est à changer.
Cordialement.
P. S. : 20A pour un circuit éclairage cela n'est pas du tout adapté 10A conviendrait mieux.
Steph
Je suppose que ce sont des halogènes.
En prenant les précautions nécessaires (gants ou morceau de chiffon) retirez les ampoules de 2 des 3 spots et voyez ce que cela donne, ensuite remettez une ampoule et attendez puis retirez les 2 autres et remettez la dernière.
Vous devriez trouver celui qui fait disjoncter généralement le spot est à changer.
Cordialement.
P. S. : 20A pour un circuit éclairage cela n'est pas du tout adapté 10A conviendrait mieux.
Steph
27 juin 2017 à 21:33

Bonjour,
Pour le trou vide sans obturateur j'ai bien une idée c'est peut-être que le professionnel compte repasser poser la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau.
La dernière norme pour le neuf veut que le différentiel ici 40A soit égal à la somme des disjoncteurs / 2, sauf chauffage, chauffe-eau ou c'est la valeur.
Soit pour la deuxième ligne 20 +(32+10)/2 = 41A > 40A donc comme l'a dit plus haut CMT mauvais type de disjoncteur mais aussi mauvais calibre (à voir par rapport au disjoncteur abonné EDF).
Sous réserve d'une photo capot démonté là nous verrons le câblage.
Il est possible qu'il est tout raccordé sur le même différentiel 63A type A et avec DA 60A pas de soucis.
Avec le capot fermé nous ne pouvons faire que des suppositions.
Steph
Pour le trou vide sans obturateur j'ai bien une idée c'est peut-être que le professionnel compte repasser poser la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau.

La dernière norme pour le neuf veut que le différentiel ici 40A soit égal à la somme des disjoncteurs / 2, sauf chauffage, chauffe-eau ou c'est la valeur.
Soit pour la deuxième ligne 20 +(32+10)/2 = 41A > 40A donc comme l'a dit plus haut CMT mauvais type de disjoncteur mais aussi mauvais calibre (à voir par rapport au disjoncteur abonné EDF).
Sous réserve d'une photo capot démonté là nous verrons le câblage.
Il est possible qu'il est tout raccordé sur le même différentiel 63A type A et avec DA 60A pas de soucis.
Avec le capot fermé nous ne pouvons faire que des suppositions.
Steph
27 juin 2017 à 15:32

Bonjour,
Effectivement je comprends mieux les connexions du commutateur. Tout me parait conforme sur ce schéma.
En inversant le positionnement de D16 et C6 vous obtiendrez une ligne homogène de disjoncteurs Schneider.
Je ne me prononcerai pas sur comment asservir la PAC au fonctionnement de la pompe bien que cela soit nécessaire (je n'arrive pas à visualiser le système).
Le D16 existe en Schneider maintenant chez votre fournisseur je ne sais pas.
Pour la petite histoire aujourd'hui j'ai vu un tableau posé par un "pro" l'année dernière avec seulement 2 fusibles 32 un fusible 20A une horloge et un thermique.
Sûrement un stock de fusibles à finir !
Pas de différentiel, pas de protection spécifique pour l'horloge et pour l'éclairage interne immergé...
Bon câblage. Steph
Effectivement je comprends mieux les connexions du commutateur. Tout me parait conforme sur ce schéma.
En inversant le positionnement de D16 et C6 vous obtiendrez une ligne homogène de disjoncteurs Schneider.
Je ne me prononcerai pas sur comment asservir la PAC au fonctionnement de la pompe bien que cela soit nécessaire (je n'arrive pas à visualiser le système).
Le D16 existe en Schneider maintenant chez votre fournisseur je ne sais pas.
Pour la petite histoire aujourd'hui j'ai vu un tableau posé par un "pro" l'année dernière avec seulement 2 fusibles 32 un fusible 20A une horloge et un thermique.
Sûrement un stock de fusibles à finir !
Pas de différentiel, pas de protection spécifique pour l'horloge et pour l'éclairage interne immergé...
Bon câblage. Steph
26 juin 2017 à 21:01

Bonjour GL,
J'ai envoyé mon message qui était en attente sur mon navigateur internet je n'avais pas votre réponse au moment où je l'avais rédigé. Veuillez m'excusez pour les doublons.
Cordialement.
Si j'ai proposé le retrait de la prise et de l'interrupteur c'est pour plus de clarté et faire fonctionner l'ensemble après on peut ajouter progressivement l'interrupteur puis le disjoncteur pour la pac puis la prise.
Stéph
J'ai envoyé mon message qui était en attente sur mon navigateur internet je n'avais pas votre réponse au moment où je l'avais rédigé. Veuillez m'excusez pour les doublons.
Cordialement.
Si j'ai proposé le retrait de la prise et de l'interrupteur c'est pour plus de clarté et faire fonctionner l'ensemble après on peut ajouter progressivement l'interrupteur puis le disjoncteur pour la pac puis la prise.
Stéph
25 juin 2017 à 10:28

Attention manipulation à faire hors tension câblage décâblage.
Donc ce tableau est un tableau secondaire situé dans un local technique pour piscine alimenté par 25 m de câble RO2V 3G6mm² sur 25 m environ protégé sur le tableau principal par un 32 A.
Limite en section mais conforme.
Le câblage de l'ensemble se basait sur un asservissement d'une pompe à chaleur / filtration d'après un schéma que j'ai récupéré sur le net et à partir duquel je me suis fais un schéma de câblage.
Mais les éléments utilisés ne sont pas les même voir l'horloge !
Le D16 est ainsi dédié à cette PAC que j’achèterai prochainement, donc je ne peux pas le supprimer.
Mais le changer par un de la même marque que l'ensemble ici Schneider pour les peignes cela ne pose pas de problème de marque par contre les disjoncteurs sont normalisés en espacement phase neutre vue de face plan vertical mais pas en profondeur c'est à dire pour sur le plan horizontal.
Le conducteur de terre de la PC est de section 2.5 mm² et la couleur est vert clair avec vert foncé.
NON VERT/JAUNE
- La section de câblage du magnétothermique est en 2.5 mm² (faut-il augmenter cette section ?)
Oui 6mm² par rapport à la section amont qui est dimensionnée par rapport au 32A
- L'horloge Schneider réf. CCT15365 a effectivement un pontage entre 2 et 3 d'après le schéma fourni (apparemment c'est une erreur).
L'erreur est d’utiliser un schéma de branchement Legrand pour une horloge Schneider...
Fil neutre bleu sur la broche N de l'horloge
Fil rouge sur la borne L de l'horloge
pontage borne L et borne 2
borne 1 reliée à l'organe à commander ici apparemment A2 du contacteur heure creuse.pleine
- Le câblage du différentiel au disjoncteur C6 qui alimente le transfo torique est en 10 mm² (donc apparemment trop gros : quelle section prendre ?).
C'est juste une question de logique de câblage 6mm² mais point grave la dimension est supérieure au minimum
Par contre je pense que cela n'est pas normal du tout que le bouton test du différentiel ne fonctionne pas malgré tout.
Ou le disjoncteur 32A du tableau principal 32A est ouvert ou vous avez trop insisté sur les réarmements du différentiel 40A 30mA et dans ce cas appareil HS et donc rien est alimenté sur ce tableau.
enclenchez les disjoncteurs 1 à 1 après avoir enclenché le différentiel une fois les corrections faites
Et pourquoi je n'arrive pas à allumer mon spot bassin ?
D'où viennent les fils dont le jaune(!?!) pour rappel les fils neutres sont en bleu, essayer le bleu sur N du disjoncteur et rouge sur l'autre borne du même disjoncteur. un des 2 spots devrait s'allumer.
Supprimez la prise et l'interrupteur de choix pour la commande on y verra plus clair.
difficile de diagnostiquer avec un inter 3 positions.
Steph
Donc ce tableau est un tableau secondaire situé dans un local technique pour piscine alimenté par 25 m de câble RO2V 3G6mm² sur 25 m environ protégé sur le tableau principal par un 32 A.
Limite en section mais conforme.
Le câblage de l'ensemble se basait sur un asservissement d'une pompe à chaleur / filtration d'après un schéma que j'ai récupéré sur le net et à partir duquel je me suis fais un schéma de câblage.
Mais les éléments utilisés ne sont pas les même voir l'horloge !
Le D16 est ainsi dédié à cette PAC que j’achèterai prochainement, donc je ne peux pas le supprimer.
Mais le changer par un de la même marque que l'ensemble ici Schneider pour les peignes cela ne pose pas de problème de marque par contre les disjoncteurs sont normalisés en espacement phase neutre vue de face plan vertical mais pas en profondeur c'est à dire pour sur le plan horizontal.
Le conducteur de terre de la PC est de section 2.5 mm² et la couleur est vert clair avec vert foncé.
NON VERT/JAUNE
- La section de câblage du magnétothermique est en 2.5 mm² (faut-il augmenter cette section ?)
Oui 6mm² par rapport à la section amont qui est dimensionnée par rapport au 32A
- L'horloge Schneider réf. CCT15365 a effectivement un pontage entre 2 et 3 d'après le schéma fourni (apparemment c'est une erreur).
L'erreur est d’utiliser un schéma de branchement Legrand pour une horloge Schneider...
Fil neutre bleu sur la broche N de l'horloge
Fil rouge sur la borne L de l'horloge
pontage borne L et borne 2
borne 1 reliée à l'organe à commander ici apparemment A2 du contacteur heure creuse.pleine
- Le câblage du différentiel au disjoncteur C6 qui alimente le transfo torique est en 10 mm² (donc apparemment trop gros : quelle section prendre ?).
C'est juste une question de logique de câblage 6mm² mais point grave la dimension est supérieure au minimum
Par contre je pense que cela n'est pas normal du tout que le bouton test du différentiel ne fonctionne pas malgré tout.
Ou le disjoncteur 32A du tableau principal 32A est ouvert ou vous avez trop insisté sur les réarmements du différentiel 40A 30mA et dans ce cas appareil HS et donc rien est alimenté sur ce tableau.
enclenchez les disjoncteurs 1 à 1 après avoir enclenché le différentiel une fois les corrections faites
Et pourquoi je n'arrive pas à allumer mon spot bassin ?
D'où viennent les fils dont le jaune(!?!) pour rappel les fils neutres sont en bleu, essayer le bleu sur N du disjoncteur et rouge sur l'autre borne du même disjoncteur. un des 2 spots devrait s'allumer.
Supprimez la prise et l'interrupteur de choix pour la commande on y verra plus clair.
difficile de diagnostiquer avec un inter 3 positions.
Steph
25 juin 2017 à 00:51

Bonjour,
Le neutre ?
Photo !
Steph
Le neutre ?
Photo !
Steph
24 juin 2017 à 14:53

Bonjour Bouille88,
Hors tension :
1) supprimer D16 legrand non utilisé.
2) remonter le disjoncteur Schneider à droite de la prise à la place de D16.
3) si pas de besoin immédiat supprimer la prise de courant tableau (pour plus de clarté).
4) supprimer la liaison neutre du 2A vers l'horloge borne 1 fil bleu.
Cela ne devrait plus disjoncter grâce au point 4.
Référence de l'horloge car à mon avis le neutre doit aller à droite et non à gauche.
5) photos du bas du tableau ainsi qu'une photo plus précise de l'horloge on a l'impression d'avoir un pontage en 2 et 3.
En résumé le câblage au niveau de l'horloge semble bien approximatif.
Quelle est la protection en amont de ce tableau, car la section des fils d’alimentation du thermique est bien faible.
Je rejoins GL pour les couleurs de fils, le jaune (disjoncteur en bas à droite) et le vert (PC) peuvent porter à confusion, la terre est toujours en fil bicolore vert/jaune.
Steph
Hors tension :
1) supprimer D16 legrand non utilisé.
2) remonter le disjoncteur Schneider à droite de la prise à la place de D16.
3) si pas de besoin immédiat supprimer la prise de courant tableau (pour plus de clarté).
4) supprimer la liaison neutre du 2A vers l'horloge borne 1 fil bleu.
Cela ne devrait plus disjoncter grâce au point 4.
Référence de l'horloge car à mon avis le neutre doit aller à droite et non à gauche.
5) photos du bas du tableau ainsi qu'une photo plus précise de l'horloge on a l'impression d'avoir un pontage en 2 et 3.
En résumé le câblage au niveau de l'horloge semble bien approximatif.
Quelle est la protection en amont de ce tableau, car la section des fils d’alimentation du thermique est bien faible.
Je rejoins GL pour les couleurs de fils, le jaune (disjoncteur en bas à droite) et le vert (PC) peuvent porter à confusion, la terre est toujours en fil bicolore vert/jaune.
Steph
24 juin 2017 à 14:35

Bonjour,
En tout premier lieu les fils en amont du disjoncteur 2A sont sous dimensionnés : risque d'incendie !
Pour le passage en heures creuses vous pouvez contrôler en forçant le contacteur en position 1.
Ce dernier repasse en position auto automatiquement dès qu'il reçoit une alimentation, c'est à dire lors du passage en heure creuse normalement.
Il manque, comme l'a justement fait remarquer CMT, la liaison "noire" c'est à dire une photo des connexions au compteur serait la bienvenue.
Et vérifier HORS TENSION (disjoncteur principal baissé) l'état des connexions de la commande :
- entrées et sorties disjoncteur 2 A
- relais de commande
- contact de commande du compteur.
Serrage et tirez sur tous ces fils raisonnablement ils doivent rester en place.
Steph
En tout premier lieu les fils en amont du disjoncteur 2A sont sous dimensionnés : risque d'incendie !
Pour le passage en heures creuses vous pouvez contrôler en forçant le contacteur en position 1.
Ce dernier repasse en position auto automatiquement dès qu'il reçoit une alimentation, c'est à dire lors du passage en heure creuse normalement.
Il manque, comme l'a justement fait remarquer CMT, la liaison "noire" c'est à dire une photo des connexions au compteur serait la bienvenue.
Et vérifier HORS TENSION (disjoncteur principal baissé) l'état des connexions de la commande :
- entrées et sorties disjoncteur 2 A
- relais de commande
- contact de commande du compteur.
Serrage et tirez sur tous ces fils raisonnablement ils doivent rester en place.
Steph
24 juin 2017 à 14:03
