Profil du membre Ralex
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Ralex

a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Mais ça va finir par rentrer et ce sera grâce à vous.
J'aime bien comprendre, notamment pour chiffrer mon projet agricole.
Ça ne empêchera pas de demander les conseils d'un électricien le moment venu.
Je retrouve vos résultats avec ce calculateur " https://schema-électrique.net/calcul-chute-de-tension-électrique-formule-calcul-section-cable-triphasé-monophasé.html "version "forme usuelle" du calcul lorsque je choisis un courant monophasé.
Pourquoi choisir le monophasé alors que l'installation est en tri et que nous parlons d’Ampère en triphasé ?
Merci. AR
J'aime bien comprendre, notamment pour chiffrer mon projet agricole.
Ça ne empêchera pas de demander les conseils d'un électricien le moment venu.
Je retrouve vos résultats avec ce calculateur " https://schema-électrique.net/calcul-chute-de-tension-électrique-formule-calcul-section-cable-triphasé-monophasé.html "version "forme usuelle" du calcul lorsque je choisis un courant monophasé.
Pourquoi choisir le monophasé alors que l'installation est en tri et que nous parlons d’Ampère en triphasé ?
Merci. AR
13 février 2022 à 15:25

Bonjour et merci pour ces réponses.
Je me suis effectivement trompé sur la distance de 165, c'est 225m! Bien vu.
Je n'avais pas compris que la chute de tension était calculée par tronçon, jusqu'ici je les calculais en prenant les distances totales entre le raccordement et l'appareil considéré puis je les additionnaient entre elles.
Je récapitule :
- Je dois donc calculer les chutes pour 90m, pour 100m, pour 35m puis pour 65m.
- Il faut que je fasse attention au fait que les premières sections voient passer les charges des suivantes.
J'arrive à une perte de tension de 2.86% avec vos indications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis effectivement trompé sur la distance de 165, c'est 225m! Bien vu.
Je n'avais pas compris que la chute de tension était calculée par tronçon, jusqu'ici je les calculais en prenant les distances totales entre le raccordement et l'appareil considéré puis je les additionnaient entre elles.
Je récapitule :
- Je dois donc calculer les chutes pour 90m, pour 100m, pour 35m puis pour 65m.
- Il faut que je fasse attention au fait que les premières sections voient passer les charges des suivantes.
J'arrive à une perte de tension de 2.86% avec vos indications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2022 à 16:06

Bonsoir.
Oui je pédale un peu et je refais mon installation en fonction de ce que je crois comprendre de vos remarques et des contraintes que je découvre et que j'avais certainement sous estimé. Ce n'est effectivement pas une bonne façon de procéder.
Je vous propose de m'aider à réfléchir à partir des valeurs du tableau suivant, que je ne modifierai plus.
L'important étant que j'arrive à comprendre vos raisonnements (Les appareils en tri sont en rouge).
Les valeurs inscrites ici sont déjà dimensionnées pour une extension.
C'est une petite ferme mais les distances sont grandes (Le dernier tableau n'est pas à 65m mais à 255m du raccordement).
Merci pour vos réponses et votre patience.
Bonne soirée.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui je pédale un peu et je refais mon installation en fonction de ce que je crois comprendre de vos remarques et des contraintes que je découvre et que j'avais certainement sous estimé. Ce n'est effectivement pas une bonne façon de procéder.
Je vous propose de m'aider à réfléchir à partir des valeurs du tableau suivant, que je ne modifierai plus.
L'important étant que j'arrive à comprendre vos raisonnements (Les appareils en tri sont en rouge).
Les valeurs inscrites ici sont déjà dimensionnées pour une extension.
C'est une petite ferme mais les distances sont grandes (Le dernier tableau n'est pas à 65m mais à 255m du raccordement).
Merci pour vos réponses et votre patience.
Bonne soirée.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2022 à 20:46

Bonjour.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Voici un petit tableau réalisé à partir de vos indications.
Dans le doute sur le COS PHI j'ai renseigné une valeur de 1 dans tous les calculs. Pouvez-vous me dire si cela est correct ?
Les valeurs de puissance max indiquées ne seront jamais atteintes.
Dans l'attente de vos retours.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour vos réponses.
Voici un petit tableau réalisé à partir de vos indications.
Dans le doute sur le COS PHI j'ai renseigné une valeur de 1 dans tous les calculs. Pouvez-vous me dire si cela est correct ?
Les valeurs de puissance max indiquées ne seront jamais atteintes.
Dans l'attente de vos retours.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2022 à 15:00

Bonjour à toutes et à tous.
Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici :
Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
J'ai une succession de tableaux électriques sur de longues distances et je voudrais pouvoir utiliser 10kW sur le plus lointain.
Raccordement : 18kVa tri.
Je peine à déterminer les section de câbles :
- Du raccordement au compteur 1. (90 mètres) 4x16² ?
- Du compteur 1 au compteur 2 (100 mètres entre les deux tableaux, 190 du raccordement)
- Du compteur 2 au compteur 4 ou je souhaiterais avoir 10kW disponibles (65 mètres entre les deux tableaux, 165m du tableau 1, 255m du raccordement)
Suivant la discussion qui suit la question dont j'ai copié le lien, il me semble qu'il faudrait une estimation des puissances utilisées à chaque étape pour pouvoir déterminer les sections ? Selon quel calcul ?
Je vous ai fait une petite illustration pour faciliter le dialogue.
Merci d'avance et bonne soirée.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici :
Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
J'ai une succession de tableaux électriques sur de longues distances et je voudrais pouvoir utiliser 10kW sur le plus lointain.
Raccordement : 18kVa tri.
Je peine à déterminer les section de câbles :
- Du raccordement au compteur 1. (90 mètres) 4x16² ?
- Du compteur 1 au compteur 2 (100 mètres entre les deux tableaux, 190 du raccordement)
- Du compteur 2 au compteur 4 ou je souhaiterais avoir 10kW disponibles (65 mètres entre les deux tableaux, 165m du tableau 1, 255m du raccordement)
Suivant la discussion qui suit la question dont j'ai copié le lien, il me semble qu'il faudrait une estimation des puissances utilisées à chaque étape pour pouvoir déterminer les sections ? Selon quel calcul ?
Je vous ai fait une petite illustration pour faciliter le dialogue.
Merci d'avance et bonne soirée.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2022 à 16:55

Bonjour.
N'obtenant pas de réponse à ma question je vais tenter de la poster ici :
Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
Merci.
N'obtenant pas de réponse à ma question je vais tenter de la poster ici :
Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
Merci.
09 février 2022 à 16:48

Bonjour.
Je suis un peu dans la même problématique.
J'ai une succession de tableaux électriques sur de longues distances et je voudrais pouvoir utiliser 10kW sur le plus lointain.
Raccordement : 18kva tri
Je peine à déterminer les section de câbles :
- Du raccordement au compteur 1. (90 mètres)
- Du compteur 1 au compteur 2 (100 mètres entre les deux tableaux, 190 du raccordement)
- Du compteur 2 au compteur 4 ou je souhaiterais avoir 10kW disponibles (65 mètres entre les deux tableaux, 165m du tableau 1, 255m du raccordement, )
Suivant la discussion que je vois ici, il me semble qu'il faudrait une estimation des puissances utilisées à chaque étape pour pouvoir déterminer les section ?
Je vous ai fait une petite illustration pour faciliter le dialogue.
Merci d'avance.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis un peu dans la même problématique.
J'ai une succession de tableaux électriques sur de longues distances et je voudrais pouvoir utiliser 10kW sur le plus lointain.
Raccordement : 18kva tri
Je peine à déterminer les section de câbles :
- Du raccordement au compteur 1. (90 mètres)
- Du compteur 1 au compteur 2 (100 mètres entre les deux tableaux, 190 du raccordement)
- Du compteur 2 au compteur 4 ou je souhaiterais avoir 10kW disponibles (65 mètres entre les deux tableaux, 165m du tableau 1, 255m du raccordement, )
Suivant la discussion que je vois ici, il me semble qu'il faudrait une estimation des puissances utilisées à chaque étape pour pouvoir déterminer les section ?
Je vous ai fait une petite illustration pour faciliter le dialogue.
Merci d'avance.
AR
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2022 à 12:23
