Bonjour.
Vous m'éclairez parfaitement, c'est parfait !
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Vous m'éclairez parfaitement, c'est parfait !
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
19 avril 2017 à 16:19

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
En effet, j'ai bien un interrupteur par volet et ils ne fonctionneront pas en même temps.
Mais j'ai lu sur différents forums ce type de mises en garde :
"ATTENTION il ne faut jamais brancher plusieurs moteurs de volets roulants en parallèle, vous risquez de les griller tous".
Explication : ces moteurs ont 2 enroulements électrique un pour la montée, un pour la descente.
Quand par exemple, vous alimentez l'enroulement "monté", l'enroulement "descente" lui réagit comme le contraire d'un moteur, c'est à dire un générateur électrique et vous pouvez vous retrouver avec une tension de 500 ou 600 V au borne de l'enroulement "descente".
Si vous laissez la borne libre, rien ne se passe, si vous reliez ensemble toutes les bornes "descente", vous allez additionner ou contrarier les tensions, qui vont rapidement vous griller tout le biniou...
Il faut impérativement alimenter séparément chaque moteur.
Je vous remercie pour votre réponse.
En effet, j'ai bien un interrupteur par volet et ils ne fonctionneront pas en même temps.
Mais j'ai lu sur différents forums ce type de mises en garde :
"ATTENTION il ne faut jamais brancher plusieurs moteurs de volets roulants en parallèle, vous risquez de les griller tous".
Explication : ces moteurs ont 2 enroulements électrique un pour la montée, un pour la descente.
Quand par exemple, vous alimentez l'enroulement "monté", l'enroulement "descente" lui réagit comme le contraire d'un moteur, c'est à dire un générateur électrique et vous pouvez vous retrouver avec une tension de 500 ou 600 V au borne de l'enroulement "descente".
Si vous laissez la borne libre, rien ne se passe, si vous reliez ensemble toutes les bornes "descente", vous allez additionner ou contrarier les tensions, qui vont rapidement vous griller tout le biniou...
Il faut impérativement alimenter séparément chaque moteur.
19 avril 2017 à 15:37

Bonjour.
J'ai une difficulté avec mes volets roulants.
Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre).
Je crois comprendre que je ne dois pas brancher ces volets en parallèle.
Est-ce que cela signifie que je dois faire venir 5 lignes depuis le compteur ?
Est-ce que mettre une boite de dérivation qui alimente chacun, c'est ça les monter en parallèle ?
Merci de m'aider car j'ai du mal à comprendre.
Bonne journée.
Lucie
J'ai une difficulté avec mes volets roulants.
Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre).
Je crois comprendre que je ne dois pas brancher ces volets en parallèle.
Est-ce que cela signifie que je dois faire venir 5 lignes depuis le compteur ?
Est-ce que mettre une boite de dérivation qui alimente chacun, c'est ça les monter en parallèle ?
Merci de m'aider car j'ai du mal à comprendre.
Bonne journée.
Lucie
19 avril 2017 à 15:16