Profil du membre olivopuccino
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit olivopuccino

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Un grand merci de vous être penché sur mon cas. Vous avez vu juste.
Les isolants de la phase et du neutre étaient très légèrement écrasés par le collier (que j'avais trop serré), mais ça suffisait à créer un court-circuit.
J'ai donc ajouté un isolant tubulaire sur chaque fil et c'est gagné ! (J'en ai profité pour attacher proprement la terre avec une cosse ronde).
Encore merci !
Olivier.
Un grand merci de vous être penché sur mon cas. Vous avez vu juste.
Les isolants de la phase et du neutre étaient très légèrement écrasés par le collier (que j'avais trop serré), mais ça suffisait à créer un court-circuit.
J'ai donc ajouté un isolant tubulaire sur chaque fil et c'est gagné ! (J'en ai profité pour attacher proprement la terre avec une cosse ronde).
Encore merci !
Olivier.
28 juin 2021 à 22:45

Bonjour à tous,
J'essaye d'installer 4 ampoules GU10 5W Philips Hue dans 4 spots extérieurs.
Un seul spot branché fonctionne parfaitement. Si j'en branche 2, le disjoncteur C10 et inter différentiel 40A disjonctent.
Je vous envoie :
- une photo de la boite de dérivation depuis laquelle partent les 4 câbles (un câble restera en attente).
- une photo d'un des 2 spots démontés
- une photo du tableau électrique.
Je précise qu'il n'y a pas d'interrupteur. Les leds seront contrôlées avec Philips Hue.
Auriez-vous une idée ?
Un grand merci pour votre aide.
Olivier
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'essaye d'installer 4 ampoules GU10 5W Philips Hue dans 4 spots extérieurs.
Un seul spot branché fonctionne parfaitement. Si j'en branche 2, le disjoncteur C10 et inter différentiel 40A disjonctent.
Je vous envoie :
- une photo de la boite de dérivation depuis laquelle partent les 4 câbles (un câble restera en attente).
- une photo d'un des 2 spots démontés
- une photo du tableau électrique.
Je précise qu'il n'y a pas d'interrupteur. Les leds seront contrôlées avec Philips Hue.
Auriez-vous une idée ?
Un grand merci pour votre aide.
Olivier
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 juin 2021 à 19:36