a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos réponses, oui il y a une protection 30 milliampères et les fils sont en 2,5mm.
Je suis conscient que c'est pas du tout conforme, mais c'est chez mon voisin sur une maison très ancienne.
Même si OUI ce n'est pas conforme, il faut qu'il soit en sécurité sans tout changer (petit budget) !
Merci à vous.
Je suis conscient que c'est pas du tout conforme, mais c'est chez mon voisin sur une maison très ancienne.
Même si OUI ce n'est pas conforme, il faut qu'il soit en sécurité sans tout changer (petit budget) !
Merci à vous.
03 novembre 2022 à 23:10

Bonjour.
Je vais essayer d'expliquer mon problème !!!
C'est dans une salle de bain.
J'ai deux éclairages via un interrupteur, une prise à côté d'une glace sans terre un ballon à eau chaude qui a sa propre terre pour tout ça, ils ont utilisé un câble 3 fils en 2.5mm
Fil bleu, le neutre alimente le ballon ET le reste (lumière et prise).
Fil noir, la phase uniquement du ballon.
Fil jaune et vert, utilisé pour la phase (lumière et prise) !!! pas bon du tout !!!
Je sais c'est inadmissible en électricité, la distance, l'habillage en lambris des plafonds fait que je ne peux pas passer un nouveau câble pour séparer les deux.
Je dois raccorder le ballon à un contacteur jour/nuit.
1 J'ai alimenté le jaune et vert via un disjoncteur pour la lumière
2 Le fil bleu qui vient du ballon au contacteur jour/nuit
3 Le fil noir qui vient du ballon au contacteur jour/nuit
Jusque là ça fonctionne.
Mais lorsque le contacteur jour/nuit n'est pas activé via les heures creuses, je n'ai plus/pas de neutre pour la lumière !!!
Ma question : est-ce que je peux connecter uniquement la phase du ballon au contacteur jour/nuit et déplacer le neutre en permanent ailleurs ???
Ou reformulée : le contacteur jour/nuit accepte-t-il de fonctionner sans le neutre côté ballon ???
Par avance, je vous remercie.
Je vais essayer d'expliquer mon problème !!!
C'est dans une salle de bain.
J'ai deux éclairages via un interrupteur, une prise à côté d'une glace sans terre un ballon à eau chaude qui a sa propre terre pour tout ça, ils ont utilisé un câble 3 fils en 2.5mm
Fil bleu, le neutre alimente le ballon ET le reste (lumière et prise).
Fil noir, la phase uniquement du ballon.
Fil jaune et vert, utilisé pour la phase (lumière et prise) !!! pas bon du tout !!!
Je sais c'est inadmissible en électricité, la distance, l'habillage en lambris des plafonds fait que je ne peux pas passer un nouveau câble pour séparer les deux.
Je dois raccorder le ballon à un contacteur jour/nuit.
1 J'ai alimenté le jaune et vert via un disjoncteur pour la lumière
2 Le fil bleu qui vient du ballon au contacteur jour/nuit
3 Le fil noir qui vient du ballon au contacteur jour/nuit
Jusque là ça fonctionne.
Mais lorsque le contacteur jour/nuit n'est pas activé via les heures creuses, je n'ai plus/pas de neutre pour la lumière !!!
Ma question : est-ce que je peux connecter uniquement la phase du ballon au contacteur jour/nuit et déplacer le neutre en permanent ailleurs ???
Ou reformulée : le contacteur jour/nuit accepte-t-il de fonctionner sans le neutre côté ballon ???
Par avance, je vous remercie.
03 novembre 2022 à 19:51