Profil du membre mlcgp
Actuellement
26 646
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit mlcgp

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Super merci !
08 octobre 2024 à 16:19

Bonjour.
J'ai fait installer une pompe à chaleur Daikin de 6,8 kW en mode froid et 8,2 kW en mode chaud.
Si je divise 8200 W par 230 V, j'obtiens 35 A.
Par conséquent, je dois installer un disjoncteur divisionnaire de 40 A avec un interrupteur différentiel de 45 A et un seuil de déclenchement de 30 mA de type A.
Cependant, le manuel de la pompe à chaleur mentionne un disjoncteur de 20 A.
Que dois-je comprendre ?
De plus, l'installateur a utilisé un câble d'alimentation de 1,5 mm² alors que le manuel indique clairement un minimum de 2,5 mm². Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
Merci.
J'ai fait installer une pompe à chaleur Daikin de 6,8 kW en mode froid et 8,2 kW en mode chaud.
Si je divise 8200 W par 230 V, j'obtiens 35 A.
Par conséquent, je dois installer un disjoncteur divisionnaire de 40 A avec un interrupteur différentiel de 45 A et un seuil de déclenchement de 30 mA de type A.
Cependant, le manuel de la pompe à chaleur mentionne un disjoncteur de 20 A.
Que dois-je comprendre ?
De plus, l'installateur a utilisé un câble d'alimentation de 1,5 mm² alors que le manuel indique clairement un minimum de 2,5 mm². Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
Merci.
08 octobre 2024 à 09:09
