FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre laurent1

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit laurent1

laurent1
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

C'est un (ERP) établissement recevant du public (petit restaurant)
L'installation est en triphasé.

Pour donner tous les détails :
Le tableau contient un disjoncteur principal de 125A avec bloc vigi 500mA puis répartiteur tétrapolaire.
Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kW).
Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises sur socle donc 30mA) :

- 3500W pétrin = charge inductif 4 pôles + terre
- 2760W batteur = charge inductif 3 pôles + terre
- 550W = charge inductif 4 pôles + terre
- 250W = charge inductif 3 pôles + terre
- 550W = charge inductif 3 pôles + terre
- 900W = charge inductif 3 pôles + terre

Tous les équipements ont déjà leur système de protection (disjoncteur et interrupteur différentiel intégré dans leur circuit de commande), j'ai vérifié.
Je souhaite faire des départs en 5g2.5mm² si possible car c'est du câble que l'on a déjà sinon c'est pas grave, on installera le diamètre nécessaire.

Sauf pour le four = 5g25 obligatoire, 5g16 = trop juste si utilisé à pleine puissance.
Le disjoncteur de branchement n'est pas encore installé mais le sera prochainement.
Tarif bleu je pense car les équipements ne seront pas utilisé à pleine puissance sinon jaune.
Cordialement.
05 juillet 2024 à 23:21
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

3 circuits donc 3 disjoncteurs minimum.

La norme prévoit-elle un nombre maximal de charge par disjoncteurs ?
Il faudrait donc répartir les charges sur les 3 disjoncteurs.

Le calcul de l'intensité totale me donne 13.1A
Cordialement.
05 juillet 2024 à 20:50
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Un disjoncteur pour chaque machine ou bien un disjoncteur pour l'ensemble suffit -il ?
Car les puissances sont très différentes, et les charges nombreuses.

3500w , 250w,, 550w, 2760w, 550w, 560w, et 900w en charge inductif asynchrone et je doit laisser un peu de marge au cas où l'on ajouterai une charge inductif ou résistif.

Je pensais installer un interrupteur différentiel de 25A 30mA avec un disjoncteur tétrapolaire, puis un répartiteur distribuant les câbles à chaque machine en 2.5mm².
Cette solution est-elle en accord avec la norme ?
Merci.
05 juillet 2024 à 10:06
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Il est recommandé d'utiliser un peigne entre les disjoncteurs de chaque ligne en départ de tableau pour garder un diamètre constant, mais dans le cas où les appareils possèdent déjà leur propre système de disjonction, peut-on utiliser un bornier ou répartiteur après l'interrupteur différentiel, et adapter
le diamètre du câble en départ du répartiteur ?
Car certain de mes appareils (triphasé et tétrapolaire) nécessite des puissances différentes.

Cordialement.
04 juillet 2024 à 20:45
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bonjour.

A l'installation d'une ligne edf, un compteur linky avec disjoncteur de branchement est apposé chez le client.
Ce dispositif est monté sur un panneau de contrôle (ou platine) avec des dimensions standard.
Pour le monophasé, il n'y a qu un seul panneau de contrôle dont les dimensions sont

- Panneau de contrôle monophasé 250 * 225 TYPE A
Mais pour le triphasé, il y en 2 :

- Panneau de contrôle triphasé 250 * 550 TYPE G
- Panneau de contrôle triphasé 330 * 330 Type I

Or il m'est nécessaire d'encastré le panneau de contrôle dans un coffret étanche à la poussière, et pour cela il me faut connaitre les dimensions du panneau de contrôle, pour choisir la taille de mon coffret en conséquence.
Qu'est ce qui justifie le choix de telle ou telle taille en triphasé ?

Cordialement.
Laurent.
23 novembre 2023 à 13:15
forum consulter ce sujet Taille platine compteur et disjoncteur EDF sur le forum Électricité

Bonjour,

Oui, finalement, ce sera une dépose de la toiture, un changement des liteaux et une repose de la toiture. Les tuiles semblent encore en bon état. À la limite, seules quelques-unes devraient être remplacées.
Peut-être que le faîtage et les arêtiers doivent être refaits.

Les devis vont du simple au triple, avec 4500€ pour certains et 14000€ pour d'autres.
Ces prix sont-ils justifiés ?
Cordialement.
11 juillet 2023 à 20:41
forum consulter ce sujet Pose écran de sous-toiture sur le forum Toitures

Bonjour Alma1.
Merci pour votre réponse.

En effet, quelques tuiles sont déplacées, et l'eau s'infiltre par ces endroits ainsi que par les joints de fenêtre.
Le problème avec l'écran de sous toiture, c'est les contre-lattages qui vont faire remonter un peu le toit et nécessiter la pose d'un joint mitoyen.

On m'a proposé 2 choix :
- Soit la dépose, changement des liteaux et repose du toit.
- Soit la dépose, pose de l'écran de sous-toiture, pose des lattages et contre-lattages, pose du joint mitoyen et repose du toit.

Quelle solution vous parait la plus appropriée ?
Cordialement.
09 juillet 2023 à 02:47
forum consulter ce sujet Pose écran de sous-toiture sur le forum Toitures

Bonjour.

J'ai quelques infiltrations sur mon toit. On m'a vivement conseillé la pose d'un écran de sous-toiture. Le problème est que j'ai fait quelques devis allant du simple au triple.

Quel est le prix normal pour une pose d'un écran de sous toiture pour un toit de 110m² en tuile plate, pose comprise ?
Cordialement.
07 juillet 2023 à 22:41
forum consulter ce sujet Pose écran de sous-toiture sur le forum Toitures

Bonjour,
Quelle est la différence entre une solution "disjoncteur + interrupteur différentiel" et "disjoncteur + son bloc vigi ?
Sont-elles équivalentes ?
Car le prix ne semble pas le même non plus.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Donc il faudrait :
- 1 disjoncteur différentiel principal 125A
- 1 disjoncteur 80 A + interrupteur différentiel 300mA 80 A pour le four
- 1 disjoncteur 8 A + interrupteur différentiel 30mA pour le pétrin
- 1 disjoncteur 1 A + interrupteur différentiel 30mA pour le laminoir ?

Pour le laminoir je lui ai posé la même question car le 1er devis recommandé 16A, il m'avait répondu que c'était suffisant car on est à 0.79A par phase.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 16:44
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Les machines :
- 1 Four 44.1 kW triphasé
- 1 Pétrin 4.5 kW triphasé
- 1 Laminoir 0.55 kW triphasé.

1er devis :
- 1 disjoncteur différentiel principal 128A avec vigi
- 1 disjoncteur 63A avec vigi pour le four
- 1 disjoncteur 25A pour le pétrin,
- 1 disjoncteur 16A pour le laminoir.

2ème devis :
- 1 disjoncteur différentiel principal 125A + interrupteur différentiel 300mA 125 A
- 1 disjoncteur 80 A + interrupteur différentiel 300mA 80 A pour le four
- 1 disjoncteur 8 A avec interrupteur différentiel pour le pétrin
- 1 disjoncteur 1 A pour le laminoir.

Lequel est le plus cohérent avec les caractéristiques du matériel ?
Cordialement.
07 septembre 2021 à 15:29
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Une solution avec disjoncteur divisionnaire et interrupteur différentiel pour chaque machine est-elle envisageable ?
Cordialement.
07 septembre 2021 à 00:25
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour,

J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria.
Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents.

Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de 63A.
De même l'un me dit que pour l’interrupteur différentiel, une seule par rangée suffit, alors que le second m'affirme qu'il faut un interrupteur et un disjoncteur pour chaque machine.

Je ne sais pas trop quoi penser.
Cordialement.
Laurent.
06 septembre 2021 à 21:58
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité