Profil du membre JCalmont371
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit JCalmont371

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse.
J'ai oublié de le préciser mais je travaille dans le domaine de l'aéronautique, mon client veut à tout prix une protection aux arcs électriques pour ce ruban led qui sera utilisé par des opérateurs à l'intérieur de l'avion.
J'ai oublié de le préciser mais je travaille dans le domaine de l'aéronautique, mon client veut à tout prix une protection aux arcs électriques pour ce ruban led qui sera utilisé par des opérateurs à l'intérieur de l'avion.
03 mai 2022 à 12:24

Bonjour tout le monde.
J'essaye d'alimenter un ruban LED avec une protection à arc électrique.
J'ai donc acheté plusieurs modules de détection Schneider qui se clipsent sur le disjoncteur, seulement comme le ruban led fonctionne avec un petit redresseur en amont, le détecteur d'arc ne fonctionne pas quand je simule un faux contact sur le connecteur du ruban led.
J'ai donc essayé de mettre le redresseur en amont du disjoncteur, mais à ce moment là, dès que j'allume le ruban, le disjoncteur saute au bout de quelques secondes. Parce que de détecteur d'arc est prévu pour du courant alternatif et non redressé ?
Schneider n'arrive pas à me donner d'explication et je n'arrive pas à trouver de détecteur d'arc pour courant continu.
Quelqu'un aurait une solution ?
Je dois juste alimenter ce ruban led et m'assurer que le disjoncteur déclenche en cas d'arc électrique.
Merci.
J'essaye d'alimenter un ruban LED avec une protection à arc électrique.
J'ai donc acheté plusieurs modules de détection Schneider qui se clipsent sur le disjoncteur, seulement comme le ruban led fonctionne avec un petit redresseur en amont, le détecteur d'arc ne fonctionne pas quand je simule un faux contact sur le connecteur du ruban led.
J'ai donc essayé de mettre le redresseur en amont du disjoncteur, mais à ce moment là, dès que j'allume le ruban, le disjoncteur saute au bout de quelques secondes. Parce que de détecteur d'arc est prévu pour du courant alternatif et non redressé ?
Schneider n'arrive pas à me donner d'explication et je n'arrive pas à trouver de détecteur d'arc pour courant continu.
Quelqu'un aurait une solution ?
Je dois juste alimenter ce ruban led et m'assurer que le disjoncteur déclenche en cas d'arc électrique.
Merci.
03 mai 2022 à 10:06
