J'ai oublié de préciser, sur conseil de mon père, j'ai testé la prise de terre en mettant en court-circuit une phase avec la terre, et le disjoncteur principal a sauté.

Conclusion : je possède bien une mise à la terre, en revanche elle est vétuste car elle correspond à un fil de 2,5 mm² coulé dans le béton au ras du mur de derrière la maison.
Chose à refaire par la suite avec piquet de terre, tresse de cuivre 25 mm², barrette de coupure puis 16mm² jusqu'au tableau.
En revanche le fait de tout relier est d'autant plus aisé car j'ai juste à repiquer sur l'ancienne mise à la terre...

Bravo au diagnostic électrique avant l'achat ainsi qu'aux 2 électriciens venus sur place pour ne pas avoir vu cette mise à la terre !!!! lol
14 janvier 2014 à 14:36
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Merci pour vos réponses.

Pendant mes vacances de fin d'année j'en ai profité pour retirer les circuits en porcelaine.
Mon ballon d'eau chaude m'a lâché, du coup j'en ai réinstallé un neuf en monophasé avec un 2A, 20A et contacteur J/N.
Je suis actuellement dans l'attente d'un rdv avec un technicien EDF pour avoir un devis pour basculer en monophasé toute l'installation.

La suite aux prochaines vacances...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Rénovation tableau électrique maison

14 janvier 2014 à 14:31
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour à tous,

Voici la situation :

Je viens d'acheter une maison avec comme diag électrique anomalies constatées :
- protection différentielle absente
- mise à la terre absente
- matériels électriques vétustes
Je vous laisse des photos.

Dans un premier temps je souhaite réaliser la mise à la terre (chose assez aisée à réaliser).
Puis je dois installer un id 30 mA.
Que me conseillez-vous ?

Je suis actuellement en triphasé, est-ce nécessaire et justifié de basculer en mono ?
De ce fait à quoi pourrait ressembler l'installation à réaliser et sur combien de rangées sachant qu'il me faut une prise pour le four électrique au départ avec gaz bouteille (donc pas de plaque). La maison fait 100m².

Merci d'avance pour vos conseils.

Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
rénover tableau électriquerénover tableau électriquerénovation tableau électriquerénover tableau électrique

24 décembre 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité