Profil du membre fredom
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit fredom

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Impeccable, merci pour votre aide.
Impeccable, merci pour votre aide.
04 août 2017 à 09:33

En fait j'ai trouvé ma réponse sur la norme pour le dimensionnement, c'est la règle amont OU la règle aval.
Après avoir recalculé je suis bon pour reprendre 4 ID 63A pour mon tableau principal car les 40A ça n'allait pas.
Me reste la question sur le remplacement du sectionneur par un ID :
Après avoir recalculé je suis bon pour reprendre 4 ID 63A pour mon tableau principal car les 40A ça n'allait pas.
Me reste la question sur le remplacement du sectionneur par un ID :
Citation :
Le sectionneur que je vais remplacer par l'ID n'apportait aucune caractéristique en plus par rapport à l'ID ? (i.e. un ID c'est aussi un sectionneur si l'on s'en sert comme tel finalement ?)
03 août 2017 à 09:28

Bonjour,
Merci CMT, super réponse très claire !
Mon disjoncteur de branchement est en 60A, donc effectivement pour avoir l'esprit tranquille je pourrai mettre un ID 63A.
Ou autre solution comme vous l'indiquez judicieusement, mettre trois disjoncteurs 10A pour chacun des trois chauffages et supprimer le 32A, le tout avec un ID 40A.
En terme de coût c'est pratiquement la même chose et plus facile de mise en œuvre avec l'ID 63A donc je vais opter pour celui-ci !
Le sectionneur que je vais remplacer par l'ID n'apportait aucune caractéristique en plus par rapport à l'ID ? (i.e. un ID c'est aussi un sectionneur si l'on s'en sert comme tel finalement ?).
Tout cela me fait réfléchir au dimensionnement de mon tableau principal que je suis en train de changer complètement.
Est-ce que la norme c'est "la règle amont ET la règle aval" ou bien "la règle amont OU la règle aval" ?
Dans le premier cas il me faut obligatoirement des 63A.
Dans le second cas je dois regarder mais on a vite fait de dépasser 40A avec la règle de calcul, il suffit d'avoir 4 circuits de prises en 20A + un circuit de lumière en 16A sur un même ID et on est déjà à 48A...
Pour l'instant j'ai 3 ID 40A Type AC et 1 ID 40A Type A (déjà achetés), et mes disjoncteurs en 20A pour les circuits prises et 16A pour les circuits lumières. A la réflexion, je me dis que j'ai peut-être surdimensionné les disjoncteurs inutilement et que les ID ne vont plus...
Merci CMT, super réponse très claire !
Mon disjoncteur de branchement est en 60A, donc effectivement pour avoir l'esprit tranquille je pourrai mettre un ID 63A.
Ou autre solution comme vous l'indiquez judicieusement, mettre trois disjoncteurs 10A pour chacun des trois chauffages et supprimer le 32A, le tout avec un ID 40A.
En terme de coût c'est pratiquement la même chose et plus facile de mise en œuvre avec l'ID 63A donc je vais opter pour celui-ci !
Le sectionneur que je vais remplacer par l'ID n'apportait aucune caractéristique en plus par rapport à l'ID ? (i.e. un ID c'est aussi un sectionneur si l'on s'en sert comme tel finalement ?).
Tout cela me fait réfléchir au dimensionnement de mon tableau principal que je suis en train de changer complètement.
Est-ce que la norme c'est "la règle amont ET la règle aval" ou bien "la règle amont OU la règle aval" ?
Dans le premier cas il me faut obligatoirement des 63A.
Dans le second cas je dois regarder mais on a vite fait de dépasser 40A avec la règle de calcul, il suffit d'avoir 4 circuits de prises en 20A + un circuit de lumière en 16A sur un même ID et on est déjà à 48A...
Pour l'instant j'ai 3 ID 40A Type AC et 1 ID 40A Type A (déjà achetés), et mes disjoncteurs en 20A pour les circuits prises et 16A pour les circuits lumières. A la réflexion, je me dis que j'ai peut-être surdimensionné les disjoncteurs inutilement et que les ID ne vont plus...
02 août 2017 à 15:33

Bonjour,
Merci pour votre réponse, d'où l'intérêt de bien dimensionner un inter diff en effet !
Comment calcule-t-on cela pour le dimensionnement ?
C'est uniquement par rapport à la conso aval, pas par rapport à la fourniture amont ?
En elec domestique j'ai lu qu'on utilise des inter diff 40A sauf si l'inter alimente des chauffages pour plus de 8800W et dans ce cas on passe en 63A.
Ici j'ai grand max 3000W (en comptant 350W pour la centrale et c'est certainement énormément moins) donc je devrais pouvoir mettre un 40A sans risque non ?
Merci pour votre réponse, d'où l'intérêt de bien dimensionner un inter diff en effet !
Comment calcule-t-on cela pour le dimensionnement ?
C'est uniquement par rapport à la conso aval, pas par rapport à la fourniture amont ?
En elec domestique j'ai lu qu'on utilise des inter diff 40A sauf si l'inter alimente des chauffages pour plus de 8800W et dans ce cas on passe en 63A.
Ici j'ai grand max 3000W (en comptant 350W pour la centrale et c'est certainement énormément moins) donc je devrais pouvoir mettre un 40A sans risque non ?
01 août 2017 à 09:57

Bonjour CMT et merci pour votre réponse rapide.
Pouvez-vous préciser votre raisonnement car je suis curieux de savoir comment cela fonctionne.
Est-ce que si j'enlève la partie Contacteur sur le disjoncteur 32A, qui ne sert apparemment pas, cela changerait quelque chose ?
Pure question théorique : que se passe-t-il si plus de 40 ampères passent dans un interrupteur différentiel 40A ?
Pouvez-vous préciser votre raisonnement car je suis curieux de savoir comment cela fonctionne.
Est-ce que si j'enlève la partie Contacteur sur le disjoncteur 32A, qui ne sert apparemment pas, cela changerait quelque chose ?
Pure question théorique : que se passe-t-il si plus de 40 ampères passent dans un interrupteur différentiel 40A ?
31 juillet 2017 à 13:11

Bonjour,
Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA.
J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du disjoncteur EDF alimentent un sectionneur Hager SB299 en tête de l'ensemble de ce tableau.
Est-ce que je peux remplacer ce sectionneur par un interrupteur différentiel de type Hager CDC742F ou Hager CDC764F ?
Si oui, comment dimensionner ce différentiel, 40A ou 63A, sachant qu'il alimente :
- 3 radiateurs accumulateurs : un de 1110W (1 disjoncteur 25A) et deux de 760W (2 disjoncteurs 20A)
- la centrale présente dans le tableau (disjoncteur 2W)
- il y a aussi un contacteur sur un disjoncteur 32A mais il ne semble pas servir.
Merci.
Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA.
J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du disjoncteur EDF alimentent un sectionneur Hager SB299 en tête de l'ensemble de ce tableau.
Est-ce que je peux remplacer ce sectionneur par un interrupteur différentiel de type Hager CDC742F ou Hager CDC764F ?
Si oui, comment dimensionner ce différentiel, 40A ou 63A, sachant qu'il alimente :
- 3 radiateurs accumulateurs : un de 1110W (1 disjoncteur 25A) et deux de 760W (2 disjoncteurs 20A)
- la centrale présente dans le tableau (disjoncteur 2W)
- il y a aussi un contacteur sur un disjoncteur 32A mais il ne semble pas servir.
Merci.
31 juillet 2017 à 11:26
