Bonjour à tous.

Quelqu'un aurait-il de la documentation sur les UPS d'une manière générale.
Électricien dans un milieu autre que le bâtiment depuis plusieurs années je suis actuellement revenu dans le milieu de l'électricité bâtiment.
Dernièrement j'ai dû aller avec un collègue dépanner une installation en milieu hospitalier avec système UPS dans un circuit no break.
Heureusement que le collègue par déduction en est arrivé à incriminer le système UPS car je me serais planté.
Dans le principe je comprends bien que le système englobe des batteries qui sont rechargées en permanence, un onduleur qui transforme le signal continu des batteries en sinusoïde alternative en cas de coupure avant que le groupe électrogène ne dépanne l'installation.
Mais je suis un peu à la traine quant à la technologie en elle-même, les particularités, l'installation le dépannage.
Quelqu'un aurait-il de la documentation à ce sujet ?
En vous remerciant avance.
22 juillet 2021 à 15:51
forum consulter ce sujet Documentation onduleur UPS d'une manière générale sur le forum Électricité

Merci en tout cas.
25 mai 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour GL et encore un grand merci pour votre soutien.
En fait il manque tout une partie du message que je voulais envoyer, erreur de manipulation apparemment.
Dans ma réponse je voulais juste dire pour montrer que j’avais compris que le mégohmmètre sous 500V avait une zone de contrôle allant de 0 à 200 megohom en passant par des valeurs de 0,1-0,2-0,5-1-2-5-10-20-50-100 et 200 mégohms.
Si par exemple mon aiguille s’arrête sur .1 (voir photo) j’aurai une valeur de 0.1 mégohm donc 100000homs si l’aiguille s’arrête sur 2 j’aurais une valeur de 2 megohoms donc 2000000homs.
À votre avis quelle serait la valeur minimum pour un circuit d’éclairage publique en 3x35 + 25 carré ?
Merci d’avance et bon dimanche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dd779577 b42c 4bb3 b9af 164c196c65ac.jpeg

24 mai 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger sur le forum Électricité

Merci à tous pour vos réponses, l’invité sans nom et GL à qui je vais répondre.
Oui j’ai utilité de cet appareil car c’est pour le travail, en fait je suis électricien de formation mais cela fait pour des raisons d’avantages pécuniaires que mon boulot d’électricien est assez basique.
Dernièrement ma boîte a décroché de nouveaux marchés et je suis forcé de refaire des contrôles sur des circuits notamment avec ce mégohmmètre.
Des années que je n’avais plus fait ça j’étais un peu perdu.
En tout cas un grand merci.
21 mai 2020 à 10:49
forum consulter ce sujet Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger sur le forum Électricité

Bonjour,

Je viens de faire l’acquisition d’un Meiger de marque Kyoritsu modèle 3132A et je doute un peu sur mon interprétation des données que je vois sur le cadran.
Quelqu’un saurait-il me dire les valeurs sur le cadran ?
Moi personnellement après avoir regardé sur le mode d’emploi je vois des valeurs allant de 0,2 à 200 ohms pour un test à 500V/200MH bien que par rapport au graphique (photo) les valeurs iraient jusque 400 H, impossible vu que sur le cadran il est indiqué que les valeurs lues sont à multiplier par 1 pour un test à 500v.

Ci-joint une photo de mon cadran et du graphique des valeurs repris dans le mode d’emploi.
Merci d’avance pour les éventuelles réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
8aa64e85 f7a2 4c74 b843 778df502b3d4.jpeg265ac1a6 9aee 4713 b9e2 bfe7752d07b7.jpeg

17 mai 2020 à 08:56
forum consulter ce sujet Problèmes de lecture des valeurs sur un Meiger sur le forum Électricité