Profil du membre EM67580
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit EM67580

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT.
Je m'en doutais.
Voulant céder à la facilité et pensant m'épargner un travail fastidieux, j'avais pensé à cette possibilité.
L'interrupteur différentiel prévu pour la protection du circuit est bien un 40A 30 mA de type A.
Je m'en doutais.
Voulant céder à la facilité et pensant m'épargner un travail fastidieux, j'avais pensé à cette possibilité.
L'interrupteur différentiel prévu pour la protection du circuit est bien un 40A 30 mA de type A.
12 janvier 2018 à 10:28

Bonjour.
Initialement, la maison étant chauffée avec des convecteurs électriques, l'alimentation électrique était en triphasé.
La plaque de cuisson était raccordée au tableau par 3 fils 2,5 mm² protégés chacun par un disjoncteur de 20 A, eux-mêmes raccordés à un interrupteur différentiel 40A 500mA.
Suite à un changement de mode de chauffage, l'alimentation électrique a été modifiée en monophasé sans qu'on apporte des modifications au montage du tableau.
Voulant mettre à niveau mon tableau, je veux remplacer l'interrupteur différentiel en place par un ID type A 40A 30mA ainsi que les 3 disjoncteurs 20A par un disjoncteur unique de 32A.
Se pose le problème suivant : peut-on ou plutôt est-on autorisé de regrouper les 3 fils de 2,5 mm² au niveau du disjoncteur et au niveau de la plaque de cuisson pour avoir une section de 7, 5 mm² OU faut-il enlever les 3 fils de 2,5 mm² et les remplacer par un fil unique de 6 mm² ?
Merci pour la réponse provenant d'une personne confirmée en électricité.
Initialement, la maison étant chauffée avec des convecteurs électriques, l'alimentation électrique était en triphasé.
La plaque de cuisson était raccordée au tableau par 3 fils 2,5 mm² protégés chacun par un disjoncteur de 20 A, eux-mêmes raccordés à un interrupteur différentiel 40A 500mA.
Suite à un changement de mode de chauffage, l'alimentation électrique a été modifiée en monophasé sans qu'on apporte des modifications au montage du tableau.
Voulant mettre à niveau mon tableau, je veux remplacer l'interrupteur différentiel en place par un ID type A 40A 30mA ainsi que les 3 disjoncteurs 20A par un disjoncteur unique de 32A.
Se pose le problème suivant : peut-on ou plutôt est-on autorisé de regrouper les 3 fils de 2,5 mm² au niveau du disjoncteur et au niveau de la plaque de cuisson pour avoir une section de 7, 5 mm² OU faut-il enlever les 3 fils de 2,5 mm² et les remplacer par un fil unique de 6 mm² ?
Merci pour la réponse provenant d'une personne confirmée en électricité.
11 janvier 2018 à 23:21

Merci d'avoir si rapidement éclairé ma lanterne.
Je dispose d'un fil de terre vert-jaune de 4 mm² utilisé précédemment avec un chauffage électrique par convecteurs (remplacé par un chauffage central au fioul).
Je dispose d'un fil de terre vert-jaune de 4 mm² utilisé précédemment avec un chauffage électrique par convecteurs (remplacé par un chauffage central au fioul).
07 janvier 2018 à 19:40

Merci CMT pour votre prompte réponse.
Suite à cette précédente question, je m'interroge sur la possibilité d'interconnecter les fils vert-jaune de plusieurs chambres (soit environ 20 prises de courant et 5 points lumineux) et les amener vers le tableau par un seul fil vert-jaune 2.5 mm² vers le tableau central.
Y a-t-il, comme pour le circuit phase, une limitation ou restriction à un certain nombre de points à protéger (par ex. 8 prises de courant pour un fil de 2.5 mm²) ?
Suite à cette précédente question, je m'interroge sur la possibilité d'interconnecter les fils vert-jaune de plusieurs chambres (soit environ 20 prises de courant et 5 points lumineux) et les amener vers le tableau par un seul fil vert-jaune 2.5 mm² vers le tableau central.
Y a-t-il, comme pour le circuit phase, une limitation ou restriction à un certain nombre de points à protéger (par ex. 8 prises de courant pour un fil de 2.5 mm²) ?
07 janvier 2018 à 16:57

Bonjour,
Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ?
Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un circuit lumière 1.5 mm² pour un point lumineux, les deux circuits transitent dans une même boîte de dérivation ; la gaine partant de cette boîte vers le tableau comporte un fil vert-jaune de 2.5 mm².
Ma question : puis-je, avec un Wago, repiquer la terre du circuit lumière sur le circuit des prises ?
La gaine allant vers le tableau étant étroite, il serait difficile d'y faire passer encore un fil de 1.5 mm².
Merci.
Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ?
Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un circuit lumière 1.5 mm² pour un point lumineux, les deux circuits transitent dans une même boîte de dérivation ; la gaine partant de cette boîte vers le tableau comporte un fil vert-jaune de 2.5 mm².
Ma question : puis-je, avec un Wago, repiquer la terre du circuit lumière sur le circuit des prises ?
La gaine allant vers le tableau étant étroite, il serait difficile d'y faire passer encore un fil de 1.5 mm².
Merci.
07 janvier 2018 à 15:19
