Merci pour toutes ces recommandations que je vais m'appliquer de suivre à la lettre.
Aussi je ne manquerai pas de publier, j'espère au plus vite, les résultats de mes investigations et opérations.
Cordialement.
Merci pour toutes ces recommandations que je vais m'appliquer de suivre à la lettre.
Aussi je ne manquerai pas de publier, j'espère au plus vite, les résultats de mes investigations et opérations.
Cordialement.
12 décembre 2017 à 20:44

Bonjour à tous,
Je sollicite vos expertises car je suis confronté à un problème pour lequel mes connaissances (très succinctes) arrivent à leurs limites.
Je viens d'acheter un pavillon ancien (construit dans les années 70) pour lequel un partie du réseau électrique a été refait (mal certainement) et qui comprend encore une partie d'origine.
J'ai constaté dans la douche que lorsque mes pieds humides touchent la bonde d'évacuation et que je touche le flexible ou le mitigeur avec mon bras égratigné je sens un courant électrique.
Du coup j'ai testé au multimètre la différence de potentiel entre le mitigeur et la bonde, j'obtiens 10v.
J'ai aussi testé ailleurs dans la maison entre une canalisation et une masse métallique du bâti et j'ai encore 10v.
Ensuite j'ai isolé au tableau les éléments un par un pour identifier l'origine de la fuite.
Résultat je descends de 5v en coupant le disjoncteur de la plaque à induction et je descends encore 5v en coupant la clim.
L'hypothèse initiale était qu'un ou des câbles du réseau depuis le tableau jusqu'aux deux appareils étaient à l'origine de la fuite sur une canalisation.
J'ai donc suivi les câbles tant que j'ai pu pour identifier un éventuel fil dénudé mais n'ai rien trouvé.
L'hypothèse secondaire serait un défaut d'isolement de la plaque à induction et de la clim. Du coup je sollicite vos avis pour connaître le mode opératoire pour tester un défaut d'isolement.
Je sais que la solution idéale serait de faire appel à un professionnel mais j'ai une fâcheuse tendance à vouloir en faire un maximum par moi même.
Je précise qu'à terme j'ai l'intention de refaire (ou faire refaire plutôt) le réseau électrique mais qu'en attendant je souhaiterais solutionner ce problème.
En effet je compte refaire, entre autres choses, les liaisons équipotentielles et installer les inter-différentiels qui manquent aujourd'hui.
Aussi je tiens à préciser que j'habite seul dans ce pavillon et assume donc le risque encouru à continuer à utiliser un réseau électrique manifestement défaillant.
Malgré tout je souhaiterais identifier et résoudre l'origine du problème qui je suppose engendre aussi une surconsommation ?
J'espère avoir été clair dans mes explications et vous remercie par avance pour votre aide.
Bien entendu si je peux apporter des compléments d'informations je suis à votre disposition.
Je sollicite vos expertises car je suis confronté à un problème pour lequel mes connaissances (très succinctes) arrivent à leurs limites.
Je viens d'acheter un pavillon ancien (construit dans les années 70) pour lequel un partie du réseau électrique a été refait (mal certainement) et qui comprend encore une partie d'origine.
J'ai constaté dans la douche que lorsque mes pieds humides touchent la bonde d'évacuation et que je touche le flexible ou le mitigeur avec mon bras égratigné je sens un courant électrique.
Du coup j'ai testé au multimètre la différence de potentiel entre le mitigeur et la bonde, j'obtiens 10v.
J'ai aussi testé ailleurs dans la maison entre une canalisation et une masse métallique du bâti et j'ai encore 10v.
Ensuite j'ai isolé au tableau les éléments un par un pour identifier l'origine de la fuite.
Résultat je descends de 5v en coupant le disjoncteur de la plaque à induction et je descends encore 5v en coupant la clim.
L'hypothèse initiale était qu'un ou des câbles du réseau depuis le tableau jusqu'aux deux appareils étaient à l'origine de la fuite sur une canalisation.
J'ai donc suivi les câbles tant que j'ai pu pour identifier un éventuel fil dénudé mais n'ai rien trouvé.
L'hypothèse secondaire serait un défaut d'isolement de la plaque à induction et de la clim. Du coup je sollicite vos avis pour connaître le mode opératoire pour tester un défaut d'isolement.
Je sais que la solution idéale serait de faire appel à un professionnel mais j'ai une fâcheuse tendance à vouloir en faire un maximum par moi même.
Je précise qu'à terme j'ai l'intention de refaire (ou faire refaire plutôt) le réseau électrique mais qu'en attendant je souhaiterais solutionner ce problème.
En effet je compte refaire, entre autres choses, les liaisons équipotentielles et installer les inter-différentiels qui manquent aujourd'hui.
Aussi je tiens à préciser que j'habite seul dans ce pavillon et assume donc le risque encouru à continuer à utiliser un réseau électrique manifestement défaillant.
Malgré tout je souhaiterais identifier et résoudre l'origine du problème qui je suppose engendre aussi une surconsommation ?
J'espère avoir été clair dans mes explications et vous remercie par avance pour votre aide.
Bien entendu si je peux apporter des compléments d'informations je suis à votre disposition.
11 décembre 2017 à 22:57