Bonjour.
J'ai refait mon installation électrique.
J'ai un gros problème mon fusible général saute régulièrement, pas le différentiel c'est le fusible général, il chauffe et puis plus rien crame.
J'ai 2 boites à fusibles, une alimente directement sur le secteur avec un dif de 0,3ml A, l'autre est alimentée par la première et à un dif de 0,03ml A car elle alimente la salle d'eau et la salle de bain mon fusible général est de 32A.
Je ne vois pas pourquoi il grille et que ce n'est pas le dif qui saute.
Mon compteur est très vieux, est-ce possible qu'il ne tienne pas le coup ?
J'ai refait mon installation électrique.
J'ai un gros problème mon fusible général saute régulièrement, pas le différentiel c'est le fusible général, il chauffe et puis plus rien crame.
J'ai 2 boites à fusibles, une alimente directement sur le secteur avec un dif de 0,3ml A, l'autre est alimentée par la première et à un dif de 0,03ml A car elle alimente la salle d'eau et la salle de bain mon fusible général est de 32A.
Je ne vois pas pourquoi il grille et que ce n'est pas le dif qui saute.
Mon compteur est très vieux, est-ce possible qu'il ne tienne pas le coup ?

14 février 2017 à 17:17