FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre elecinfo33

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit elecinfo33

elecinfo33
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonsoir CMT et 1Insp.

Je viens de comprendre votre étonnement quand vous avez précisé que les intervenants n'étaient pas trop regardant sur les couleurs et cette question de la terre.

Il semblerait après réflexion que l'on soit en présence en sortie de Linky d'un câble 3P+T utilisé en 3P+N a priori avec un mélange des câbles de couleurs Noir sur neutre et Terre sur Phase utilisés entre le Linky et le Disjoncteur de branchement ? A vérifier, tout comme les tensions comme l'a précisé CMT.

Je reviens plus vers vous concernant cette notion de distance et de section de cable qui pourrait être de 16 plutôt que 25 comme l'a précisé 1Insp vu la distance.

Pour mieux comprendre j'ai essayé de faire une estimation à minima au cas ou, l'abonnement historique étant de 15 kva, s'il l'on est en présence d'un câble en triphasé en cuivre en section de 16 comme 1insp le fait remarquer les puissances disponibles seraient au minima alors :

Sur tableau abaque avec COS phi 0,8 et chute tension de 5% pour câble tri 16 en 400 V 12KVA : 23 A a 400 mètres environ.

Calcul Puissance en KVA = √3 x U x I

Pour une tension de 400 V cosPHI 0,8
23x400xV3x0,8 =12732W x0,95 si chute de tension de 5%

Pour une tension de 230V cosPHI 0,8
23x230xV3x0,8=7321W x0,95 si chute de tension de 5 %

Pour compréhension et estimation à titre d'exemple :

Une AC AIR AIR Mitsu PUMY de 11 KW en 400V avec 13 A d'i MAX et une COP DE 3/4 a 7°c, il serait utilisé 4 à 5 KW au maximum et resterait disponible plus de la moitié de la puissance pour une utilisation en TRI 400 V avec les mêmes contraintes ( chute tension, intensité de 23 A etc..).
(Suffisant vu la superficie, l'isolation assez performante et un appoint de chauffage ponctuel (insert ou poêle) ou fioul utilisé ponctuellement , pour les périodes très froides donc courtes dans le sud ouest).

La question est qu'en serait il de la puissance disponible restante, pour une utilisation de matériel simple avec tension 230 v (éclairage, téléviseur, lave-linge, MLAV) ? Vu qu'il s'agit de 230 V, avec bien sur utilisation éventuellement d'un délesteur si besoin, quelles serait la puissance disponible sous réserve d'une chute de tension de 5 à 10 % maximum, et sous quelle contrainte d'intensité nécessaire et disponible alors ?

Serait ce théoriquement envisageable après équilibrage des phases ? La question peut vous paraitre surprenante mais serait ce environ la moitié de 7300 w u que 230 V si l'utilisation est simultanée avec la PAC AIR AIR à pleine puissance et de tout ou partie des appareils bien sur, ce qui est rarement le cas ?

Je n'attends bien sur pas de réponses précise à ce stade mais c'est juste une illustration à titre de compréhension pour anticiper pour la suite.

Merci encore.
Cordialement.
17 octobre 2024 à 17:35
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Merci beaucoup pour vos réponses : "25² je penche plutôt pour du 16² "c'est une installation de plus de 40 ans et sur la facture c'est mentionné 25 donc je ne sais pas mais ça change tout alors vu la distance derrière si c'est du 16 à votre avis, (puissance disponible et chute de tension) ?? L'arrivée serait en 10 à priori selon les dires de l'installateur.

Je parle de la terre parce que le câble est est vert et jaune et je ne comprenais pas qu'elle soit branchée sur une borne P3 CF PHOTO, il y n' aurait pas les bonnes couleurs entre le compteur Linky et le disjoncteur de branchement après alors ??

Pour les connexions, le compteur initial les câbles étaient plus enfoncés, et pour le problème de communication Enedis souhaiterait encore changer le compteur ???
Raison de mes questions sur le forum pour essayer de comprendre ?

En vous remerciant encore.
Bien cordialement.
15 octobre 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Je comprends la logique de votre réponse, même si je suis surpris par cette différence de couleur "normative" surtout le vert et jaune et aussi par le fait que les câbles en sortie ne soient pas complètement "connectés", surtout côté gauche à priori en sortie. Sans doute la rigidité du câble au regard de la section en 25 ?

Je demanderai évidemment que les tensions entre phase et neutre soient vérifiées même si à priori il n'y a que 3 câbles en sortie + la terre en sortie ?
Merci pour votre réponse, je cherchais simplement à comprendre cette ancienne installation vu que le compteur Linky a déjà été changé et qu'il ne communique toujours pas à priori ?
15 octobre 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Merci pour votre réponse, aucun risque la photo a été prise le jour de l'intervention, avec le courant interrompu et le boitier est bien fermé depuis, je vous rassure.

Si vous faites un zoom sur la photo et regardez les connexions sur mon câble en sortie cote droit qui semblent surprenante (Vert et jaune sur une phase P3 ET Noir sur neutre ?) et relisez mes questions vous comprendrez mieux mon interrogation et le lien possible avec le problème de communication du compteur ?

Merci pour votre intérêt sur ce sujet.
14 octobre 2024 à 19:49
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je me permet de reposer une question supplémentaire sur ce sujet pour le tableau mentionné par Canneton et les distances minimales et les réponses faites par CMT à ce sujet :

Sur une ancienne installation existante en bout de ligne ENEDIS, existante depuis plusieurs années avec du tri en CUIVRE EN 25, en théorie à 400 mètres environ on dispose d'une puissance de 18kW ET 35A, ce qui suffit largement pour une maison tout en respectant la limite d'échauffement ?

Merci pour votre réponse.
14 octobre 2024 à 15:36
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu et Vert et jaune, le câble serait en 4X25 d'après les factures (installation de 40 ans).

Je suis surpris par les connexions sur le Linky en sortie :
A gauche Arrivée
P1 NOIR
P2 NOIR
P3 NOIR
N NOIR

A droite en Sortie ?? Cf photo jointe, on dirait que le noir est sur le N donc neutre ?, le vert et jaune en P3 le bleu en P2 et le marron en P1 ?
Avez vous une idée ?
Il semble que le compteur qui a déjà été changé ne communique pas ?
Merci d'avance pour votre réponse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement compteur Linky triphasé

14 octobre 2024 à 14:45
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ? sur le forum Électricité