Merci pour votre réponse rapide.
Je pourrais donc remplacer le disjoncteur du circuit concerné par un disjoncteur différentiel de type F de 16 ou 20A ma section de fil étant de 2,5 mm² .
Question : Ce disjoncteur différentiel devra donc est alimenté en direct et non via l'ID de tête de rangée ?
Je pourrais donc remplacer le disjoncteur du circuit concerné par un disjoncteur différentiel de type F de 16 ou 20A ma section de fil étant de 2,5 mm² .
Question : Ce disjoncteur différentiel devra donc est alimenté en direct et non via l'ID de tête de rangée ?
24 octobre 2023 à 16:23

Bonjour.
J'ai un nouveau tableau électrique à 3 rangées avec en tête 3 interrupteurs différentiels de type A 63A 30mA.
Lorsqu'il y a de l'orage, souvent un des trois ID saute, toujours le même, celui-ci alimente 5 disjoncteurs : 1 de 10A éclairage extérieur (dédié), 1 de 10A éclairage intérieur (5 points) + carillon, 1 de 16A prises séjour (5 prises), 1 de 16A prise moteur porte garage (dédié), 1 de 20A prise lave-linge (dédié).
Pour le déclenchement intempestif, je soupçonne le circuit prise 16A séjour (5 prises), sur lequel j'ai branché 3 multiprises avec protection surintensité pour protéger la TV, la box et le PC et leurs accessoires.
J'envisagerais de remplacer cet ID de type A par un ID de type F de 63A 30 mA.
Mes questions :
La norme NF C 15-100 m'autorise-t-elle à placer un ID type F en tête de rangée (protection des 5 disjoncteurs) ?
Pensez-vous qu'il n'y aura plus de coupure intempestive en cas d'orage ? Pensez-vous qu'il soit préférable d'installer un parafoudre sur l'alimentation du tableau électrique ?
Si j'installe un parafoudre, est-il utile d'installer également un ID de type F sur les circuits TV, box, PC ?
Pour info, mon tableau d'origine (30 ans) ne comportait qu'un seul ID de 63A 30mA et lorsqu'il y avait de l'orage, c'est carrément le disjoncteur principal qui disjonctait.
Depuis qu'ils ont installé Linky et monté la puissance du disjoncteur principal sur 60A, c'est l'interrupteur différentiel qui disjoncte.
Merci pour vos conseils.
J'ai un nouveau tableau électrique à 3 rangées avec en tête 3 interrupteurs différentiels de type A 63A 30mA.
Lorsqu'il y a de l'orage, souvent un des trois ID saute, toujours le même, celui-ci alimente 5 disjoncteurs : 1 de 10A éclairage extérieur (dédié), 1 de 10A éclairage intérieur (5 points) + carillon, 1 de 16A prises séjour (5 prises), 1 de 16A prise moteur porte garage (dédié), 1 de 20A prise lave-linge (dédié).
Pour le déclenchement intempestif, je soupçonne le circuit prise 16A séjour (5 prises), sur lequel j'ai branché 3 multiprises avec protection surintensité pour protéger la TV, la box et le PC et leurs accessoires.
J'envisagerais de remplacer cet ID de type A par un ID de type F de 63A 30 mA.
Mes questions :
La norme NF C 15-100 m'autorise-t-elle à placer un ID type F en tête de rangée (protection des 5 disjoncteurs) ?
Pensez-vous qu'il n'y aura plus de coupure intempestive en cas d'orage ? Pensez-vous qu'il soit préférable d'installer un parafoudre sur l'alimentation du tableau électrique ?
Si j'installe un parafoudre, est-il utile d'installer également un ID de type F sur les circuits TV, box, PC ?
Pour info, mon tableau d'origine (30 ans) ne comportait qu'un seul ID de 63A 30mA et lorsqu'il y avait de l'orage, c'est carrément le disjoncteur principal qui disjonctait.
Depuis qu'ils ont installé Linky et monté la puissance du disjoncteur principal sur 60A, c'est l'interrupteur différentiel qui disjoncte.
Merci pour vos conseils.
23 octobre 2023 à 19:30