Bonjour Sylvain D.
Merci mille fois pour votre réponse.
La disposition de mon appartement me pousse à installer 4 prises RJ45 finalement.
Est-ce possible en utilisant la méthode que vous avez citée ?
Également, toutes ces prises doivent-elles être installées en étoile depuis mon coffret de communication (ou box dans ce cas) ?
Ou un pont est possible, pour les prises RJ45 juxtaposées par exemple ?
Cordialement.
Diazb
Merci mille fois pour votre réponse.
La disposition de mon appartement me pousse à installer 4 prises RJ45 finalement.
Est-ce possible en utilisant la méthode que vous avez citée ?
Également, toutes ces prises doivent-elles être installées en étoile depuis mon coffret de communication (ou box dans ce cas) ?
Ou un pont est possible, pour les prises RJ45 juxtaposées par exemple ?
Cordialement.
Diazb
09 juin 2022 à 09:57

Bonjour à toutes et tous.
Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été d’une grande aide !
C’est pourquoi je reviens vers vous pour une nouvelle interrogation :
La norme NF15-100 prévoit l’installation de prises RJ45. Dans mon cas (T2), 2 prises RJ45 juxtaposées dans le séjour, et 1 supplémentaire dans la chambre, toutes placées à proximité de prises de courant 2P+T.
Sous mon tableau électrique j’ai un coffret de communication avec une prise DTI d’où partaient les anciens câbles TV, Téléphone ainsi qu’interphone et sonnette me semble-t-il. (Voir photo).
Puis-je réutiliser cet ancien boîtier de communication pour mon nouveau réseau RJ45 ?
Si oui, comment faire l’installation ?
Si non, que faire ?
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Bien à vous.
Diazb
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été d’une grande aide !
C’est pourquoi je reviens vers vous pour une nouvelle interrogation :
La norme NF15-100 prévoit l’installation de prises RJ45. Dans mon cas (T2), 2 prises RJ45 juxtaposées dans le séjour, et 1 supplémentaire dans la chambre, toutes placées à proximité de prises de courant 2P+T.
Sous mon tableau électrique j’ai un coffret de communication avec une prise DTI d’où partaient les anciens câbles TV, Téléphone ainsi qu’interphone et sonnette me semble-t-il. (Voir photo).
Puis-je réutiliser cet ancien boîtier de communication pour mon nouveau réseau RJ45 ?
Si oui, comment faire l’installation ?
Si non, que faire ?
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Bien à vous.
Diazb
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juin 2022 à 11:16

Bonsoir SylvainD et CMT,
Merci mille fois pour vos réponses plus qu’utiles !
Je dirais que mon installation date d’après 2015, mais rien de sûr…
J’ai déjà lu quelque part une autre personne affirmer n’utiliser que des types A pour ses installations. Peut-être pas une mauvaise idée si moins contraignante…
Je pense retirer un circuit Volet roulant en utilisant une boîte de dérivation de laquelle je partirai vers chacun de mes interrupteurs de volet. Il y a également l’option des interrupteurs sans fil, mais hors budget pour ma part.
De ce fait je pourrai aisément gagner une place pour ma VMC de SdB.
Diazb
Merci mille fois pour vos réponses plus qu’utiles !
Je dirais que mon installation date d’après 2015, mais rien de sûr…
J’ai déjà lu quelque part une autre personne affirmer n’utiliser que des types A pour ses installations. Peut-être pas une mauvaise idée si moins contraignante…
Je pense retirer un circuit Volet roulant en utilisant une boîte de dérivation de laquelle je partirai vers chacun de mes interrupteurs de volet. Il y a également l’option des interrupteurs sans fil, mais hors budget pour ma part.
De ce fait je pourrai aisément gagner une place pour ma VMC de SdB.
Diazb
11 avril 2022 à 23:44

Bonjour à toutes et tous.
Je me suis lancé dans la rénovation d’un appartement de 47m² et j’attaque la partie électrique !
Après avoir lus des dizaines d’articles sur les normes électriques, autant de posts et réponses de spécialistes sur des forums comme celui-ci je me questionne encore sur quelques sujets.
Mon installation actuelle est composée d’un ID de type AC (40A) après lequel sont installés 9 circuits ; et d’un ID de type A (40A) sur lequel sont installés les circuits Plaque et Lave Linge (voir photo).
Ma nouvelle installation sera composée de 14 circuits :
- lumière 1 (SdB + Hall + chambre + WC)
- lumière 2 (Salon + Cuisine)
- PC 1 (chambre + WC)
- PC 2 (SdB + hall)
- PC 3 (salon)
- PC 4 (cuisine)
- Volets roulants 1 (SdB + chambre)
- Volets roulants 2 (Salon)
- VMC SdB
- Lave linge
- Cumulus
- Lave vaisselle
- Four
- plaques cuisson
Soit un total 14 circuits à répartir.
(Je n’ai pas de chauffage électrique).
Mes questions :
- Je pensais que la norme exigeait 8 circuits max après un ID. Pourtant il y en a bien 9 sur le mien, qu’en est-il ? La règle de l’aval est-elle bien respectée sur mon tableau actuel ? (Voir photo).
- Est-il possible de mettre le circuit de ma Machine à Laver, de mon Cumulus et de mon Four sur l’ID de type A à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge ?
Si oui, dois-je changer mon ID de type A 40A pour un 63A ? Auquel cas mon abonnement électrique (ENGIE) de 3kVA est-il suffisant ?
Si non, puis-je mettre 1 circuit Lumière (Lumière 1) + 1 circuit prises de courant (PC 1) à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge plutôt ? (En gardant le même ID en place).
Si non, quelles sont mes options pour installer ces 14 circuits électriques en suivant les normes et règles électriques ? Le but étant de ne pas changer de tableau, ni de devoir rajouter une rangée Avec un ID de type AC.
Mais je ne suis pas têtu si c’est ma seule option je le ferai 0!
J’ai également la possibilité de n’utiliser qu’un seul circuit pour les Volets roulants. Mais j’ai vu qu’il était conseillé de repartir sur 2 circuits pour un logement >35m².
- Les frigos et hotte de la cuisine doivent-ils avoir leur circuit dédié ? Si oui, est-il possible de les mettre après un ID type A ?
- Les prises RJ45 sont-elles raccordées au compteur électrique ? Ou le coffret DTI est il indépendant du tableau ?
Merci pour votre précieuse aide et vos réponses !
G. Diazb
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis lancé dans la rénovation d’un appartement de 47m² et j’attaque la partie électrique !
Après avoir lus des dizaines d’articles sur les normes électriques, autant de posts et réponses de spécialistes sur des forums comme celui-ci je me questionne encore sur quelques sujets.
Mon installation actuelle est composée d’un ID de type AC (40A) après lequel sont installés 9 circuits ; et d’un ID de type A (40A) sur lequel sont installés les circuits Plaque et Lave Linge (voir photo).
Ma nouvelle installation sera composée de 14 circuits :
- lumière 1 (SdB + Hall + chambre + WC)
- lumière 2 (Salon + Cuisine)
- PC 1 (chambre + WC)
- PC 2 (SdB + hall)
- PC 3 (salon)
- PC 4 (cuisine)
- Volets roulants 1 (SdB + chambre)
- Volets roulants 2 (Salon)
- VMC SdB
- Lave linge
- Cumulus
- Lave vaisselle
- Four
- plaques cuisson
Soit un total 14 circuits à répartir.
(Je n’ai pas de chauffage électrique).
Mes questions :
- Je pensais que la norme exigeait 8 circuits max après un ID. Pourtant il y en a bien 9 sur le mien, qu’en est-il ? La règle de l’aval est-elle bien respectée sur mon tableau actuel ? (Voir photo).
- Est-il possible de mettre le circuit de ma Machine à Laver, de mon Cumulus et de mon Four sur l’ID de type A à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge ?
Si oui, dois-je changer mon ID de type A 40A pour un 63A ? Auquel cas mon abonnement électrique (ENGIE) de 3kVA est-il suffisant ?
Si non, puis-je mettre 1 circuit Lumière (Lumière 1) + 1 circuit prises de courant (PC 1) à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge plutôt ? (En gardant le même ID en place).
Si non, quelles sont mes options pour installer ces 14 circuits électriques en suivant les normes et règles électriques ? Le but étant de ne pas changer de tableau, ni de devoir rajouter une rangée Avec un ID de type AC.
Mais je ne suis pas têtu si c’est ma seule option je le ferai 0!
J’ai également la possibilité de n’utiliser qu’un seul circuit pour les Volets roulants. Mais j’ai vu qu’il était conseillé de repartir sur 2 circuits pour un logement >35m².
- Les frigos et hotte de la cuisine doivent-ils avoir leur circuit dédié ? Si oui, est-il possible de les mettre après un ID type A ?
- Les prises RJ45 sont-elles raccordées au compteur électrique ? Ou le coffret DTI est il indépendant du tableau ?
Merci pour votre précieuse aide et vos réponses !