Profil du membre Cypher
Actuellement
26 614
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Cypher

a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
J'essaie de faire un outil simplifié (dans le but d'avoir un ordre d'idée) pour calculer le foisonnement des bornes de recharge Tri et Mono pour les bornes 3.7, 7.5, 11 et 22 kW.
Je pars du principe qu'il n'y a un rendement de 1 (aucun mouvement mécanique).
Pour le tri j'utilise cette formule : I = P / (U* √3) (Cosφ = 1 et U=400V).
Exemple, pour 100 A de disponible sur un 5G16, pour une borne de 7.5 kW :
7500 W / (400 * √3) = 10.8 A nécessaire pour cette puissance.
Le nombre de bornes après foisonnement (je prends 0.3 comme facteur) :
N = 100 A / (10.8*0.3) = 30,9 Bornes pour le tri.
Cependant, je ne suis pas certain de la formule en mono, en partant du principe que le câble reste en 5g16.
En mono pour une borne en 7,4 kW j'ai fait :
7400/ 230 = 32,2 A puis : 100 A / (32.2 A * 0.3) *3 = 30,9 Bornes.
Le but étant d'avoir un ordre d'idée général, sachant que c'est à titre purement estimatif.
J'essaie de faire un outil simplifié (dans le but d'avoir un ordre d'idée) pour calculer le foisonnement des bornes de recharge Tri et Mono pour les bornes 3.7, 7.5, 11 et 22 kW.
Je pars du principe qu'il n'y a un rendement de 1 (aucun mouvement mécanique).
Pour le tri j'utilise cette formule : I = P / (U* √3) (Cosφ = 1 et U=400V).
Exemple, pour 100 A de disponible sur un 5G16, pour une borne de 7.5 kW :
7500 W / (400 * √3) = 10.8 A nécessaire pour cette puissance.
Le nombre de bornes après foisonnement (je prends 0.3 comme facteur) :
N = 100 A / (10.8*0.3) = 30,9 Bornes pour le tri.
Cependant, je ne suis pas certain de la formule en mono, en partant du principe que le câble reste en 5g16.
En mono pour une borne en 7,4 kW j'ai fait :
7400/ 230 = 32,2 A puis : 100 A / (32.2 A * 0.3) *3 = 30,9 Bornes.
Le but étant d'avoir un ordre d'idée général, sachant que c'est à titre purement estimatif.
13 septembre 2023 à 10:35