Profil du membre christian58200
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit christian58200

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT de vos pistes, certaines sont écartées de suite, pas de coup de perceuse, pas d'eau ; rongeur c'est possible bien que j'ai tout bouclé à 100% sur le grenier fin février où passe les gaines avec finition des bords cimenté, mais ces bestioles sont terribles c'est vrai.
Je vais essayer sur un autre disjoncteur 10 A, ensuite si ça re-saute regarder les arrivée aux luminaires jusque j'ai déjà regardé, démonté et remonté les interrupteurs.
Ensuite oui je serais obligé de regarder les fils au niveau des dérivations.
Mais comme c'est beaucoup de travail de démontage, c'était mon arrivée ici pour éventuellement éviter cela.
Je reviendrais donner de mes nouvelles.
Merci encore.
Christian
Je vais essayer sur un autre disjoncteur 10 A, ensuite si ça re-saute regarder les arrivée aux luminaires jusque j'ai déjà regardé, démonté et remonté les interrupteurs.
Ensuite oui je serais obligé de regarder les fils au niveau des dérivations.
Mais comme c'est beaucoup de travail de démontage, c'était mon arrivée ici pour éventuellement éviter cela.
Je reviendrais donner de mes nouvelles.
Merci encore.
Christian
31 juillet 2023 à 11:21

Bonjour,
J'ai un circuit d'éclairage fait en 1987, qui fonctionnait très bien, éclairant plusieurs pièces, dont :
- la pièce principale avec un va-et-vient d'un côté (2 interrupteurs bien entendu) et une lampe fixe sur un interrupteur
- un petit sas, desservant cuisine et salle de bain, avec un point de lumière et un interrupteur
- la salle de bains avec 2 lampes murales et un interrupteur avec voyant lumineux
et rien d'autre sur cette ligne.
Depuis hier, le disjoncteur de cette ligne saute, alors que je n'ai jamais eu d'ennui depuis plus de 30 ans. Et il saute alors que rien n'est allumé ; cela s'est produit 5 fois en 24 heures.
J'ai vérifié ce que j'ai pu, le départ du tableau et les interrupteurs, en démontant et vérifiant, tous les fils sont bien branchés et en bon état.
D'où peut venir ce problème et par quoi commencer l'inspection avant d'aller défoncer les murs, débrancher les lampes en ôtant carrément les éléments d'éclairage ? changer de disjoncteur... s'il est trop vieux bien qu'impeccable au regard ?
Merci de vos conseils.
Christian
J'ai un circuit d'éclairage fait en 1987, qui fonctionnait très bien, éclairant plusieurs pièces, dont :
- la pièce principale avec un va-et-vient d'un côté (2 interrupteurs bien entendu) et une lampe fixe sur un interrupteur
- un petit sas, desservant cuisine et salle de bain, avec un point de lumière et un interrupteur
- la salle de bains avec 2 lampes murales et un interrupteur avec voyant lumineux
et rien d'autre sur cette ligne.
Depuis hier, le disjoncteur de cette ligne saute, alors que je n'ai jamais eu d'ennui depuis plus de 30 ans. Et il saute alors que rien n'est allumé ; cela s'est produit 5 fois en 24 heures.
J'ai vérifié ce que j'ai pu, le départ du tableau et les interrupteurs, en démontant et vérifiant, tous les fils sont bien branchés et en bon état.
D'où peut venir ce problème et par quoi commencer l'inspection avant d'aller défoncer les murs, débrancher les lampes en ôtant carrément les éléments d'éclairage ? changer de disjoncteur... s'il est trop vieux bien qu'impeccable au regard ?
Merci de vos conseils.
Christian
30 juillet 2023 à 21:47