Forum Électricité

Merci GL pour votre réponse.

Faut-il régler le thermique sur l'intensité indiquée sur la plaque du moteur ?
Dans mon cas c'est 3,5A pour 400V.
Pour la bobine du contacteur LC1D12 dont je dispose, elle est également en 400V.
10 avril 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Utilisation contacteur LC1D12 pour moteur triphasé 1,8kW 380V sur le forum Électricité

Bonjour à tous.

Je dispose d'un contacteur LC1D12 à bobine 400V et je voulais avoir vos avis concernant son utilisation pour un moteur triphasé 1,8kW.
Je souhaite y ajouter un thermique LRD08, dans le boîtier de démarrage moteur.
Schneider préconise l'utilisation d'un contacteur LC1D09.
Si je comprends bien le LC1D12 supporte un courant plus élevé.
Est-on dans un cas de figure ou "qui peut le plus peut le moins"? ou est-il indispensable d'avoir un LC1D09 pour mon utilisation ?

Merci pour votre lecture et vos avis.
10 avril 2025 à 12:09
forum consulter ce sujet Utilisation contacteur LC1D12 pour moteur triphasé 1,8kW 380V sur le forum Électricité