Profil du membre Pthierry
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Pthierry sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour,
Je dispose de 2 accumulateurs AEG WSP309 et 509 depuis 2001, dans mon appartement construit la même année.
Hormis le remplacement de 2 résistances (voici 2 ans) sur le wsp509 je n'avais pas de problème jusqu'ici, mais cette fois j'ai un problème un peu plus tordu sur ce wsp509.
Précision, ils sont branchés sur un compteur séparé exclusif nuit.
La résistance additionnelle et le ventilateur branché sur le bi-horaire fonctionne sans problème.
Configuration : 1 différentiel et 2 disjoncteur, un pour le 309 et un pour le 509 qui nous intéresse.
Réf du disjoncteur = Vynchier C16 6000 3 EP63N 667121.
Lors de la charge, le disjoncteur déclenche.
J'ai démonté l'accumulateur, résistances en bon état, pas de trace de court-circuit dans le câblage ni de visu dans l'appareil. Tout est correctement branché.
J'ai testé les résistances une à une sur chaque pairs de fils et elles chauffent.
Cette nuit, il a déclenché après 1h30 de fonctionnement, j'ai réenclenché le disjoncteur qui l'est toujours ce matin.
Précision, le disjoncteur est un peu tiède.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou pouvez-vous m'aider ?
Le contact avec AEG n'étant pas des plus optimal, réponse à un mail après 7 jours pour me dire d'aller voir mon fournisseur et aucune réponse à mon deuxième mail. pffff
Aux portes de l'hiver, j'aimerais solutionner mon problème rapidement.
Merci.
TH
Je dispose de 2 accumulateurs AEG WSP309 et 509 depuis 2001, dans mon appartement construit la même année.
Hormis le remplacement de 2 résistances (voici 2 ans) sur le wsp509 je n'avais pas de problème jusqu'ici, mais cette fois j'ai un problème un peu plus tordu sur ce wsp509.
Précision, ils sont branchés sur un compteur séparé exclusif nuit.
La résistance additionnelle et le ventilateur branché sur le bi-horaire fonctionne sans problème.
Configuration : 1 différentiel et 2 disjoncteur, un pour le 309 et un pour le 509 qui nous intéresse.
Réf du disjoncteur = Vynchier C16 6000 3 EP63N 667121.
Lors de la charge, le disjoncteur déclenche.
J'ai démonté l'accumulateur, résistances en bon état, pas de trace de court-circuit dans le câblage ni de visu dans l'appareil. Tout est correctement branché.
J'ai testé les résistances une à une sur chaque pairs de fils et elles chauffent.
Cette nuit, il a déclenché après 1h30 de fonctionnement, j'ai réenclenché le disjoncteur qui l'est toujours ce matin.
Précision, le disjoncteur est un peu tiède.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou pouvez-vous m'aider ?
Le contact avec AEG n'étant pas des plus optimal, réponse à un mail après 7 jours pour me dire d'aller voir mon fournisseur et aucune réponse à mon deuxième mail. pffff
Aux portes de l'hiver, j'aimerais solutionner mon problème rapidement.
Merci.
TH
05 décembre 2013 à 07:50