FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre poiluu

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


Membre inscrit poiluu sur le forum Électricité

poiluu
a posté 7 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

La théorie de la chute de tension est valable sur un réseau sain.
Une construction graphique avec les valeurs données permet de penser qu'une phase touche la terre de manière résistante, ceci combiné avec une mauvaise terre du neutre au transformateur.
20 février 2017 à 12:41
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre

Bonjour 1insp.

J'apprécie votre critique qui est fondée, et qui ne rejette pas systématiquement l'autre.
En effet votre façon de voir les choses est logique.
Je dois reconnaitre que j'ai été un peu péremptoire, mais c'était en retour à des propos qui ne laissaient pas d'ouverture.
J'ai fait poindre d'autres ouvertures dans mon message précédent, en disant que je n'étais pas erroné, mais une possibilité.
Ce qui m'a guidé dans mon point de vue, c'est que des mesures ont été faites sur une terre distincte et provisoire, ce qui aurait tendance à lui faire échapper une zone d'influence. D'une autre terre (fuite).
Oui, la tension entre neutre et terre est fluctuante selon la charge du réseau sain, s'il est déséquilibré, bien sûr puisque c'est une chute de tension dans le neutre que l'on mesure.
Conviendrez aussi qu'une fuite, à la terre est bien un déséquilibre qui crée un courant dans l'ensemble du fil neutre est de ses mises à la terres.
Si l'on prend la tension entre neutre et une terre considérée comme "lointaine" on a bien cette chute de tension.
Si l'on fait cette mesure avec une terre dans la zone d'influence d'une fuite, oui en effet votre raisonnement a de la valeur.
Cordialement.
20 février 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre

Publicité

Décidément, il est difficile de nous comprendre tous les deux.
Je ne conteste pas les mises à la terre, c'est le mot "régulièrement" que j'ai appuyé en le mettant entre parenthèses.

Je vous mets sous les yeux une autre hypothèse, qui mérite votre réflexion, qui est DE TRÈS LOIN étayée (et pas celle d'un bricolo comme vous donnez l'impression de l'entendre).

Mais c'est peut-être vous faire insulte que de vous demander un petit temps de réflexion.
Si vous étiez rigoureux comme vous l'affirmez et que vous ayez daigné y réfléchir un peu, vous ne diriez pas que ce que j'avance est erroné, mais simplement une éventualité (plus que probable).
Mais vous semblez être un peu chatouilleux quand on vous propose un autre angle de vue que le vôtre.

Libre à vous de me mépriser, je sais très bien ce qu'est une tension simple et composée, là dessus j'ai de la "bouteille", je n'ai rien confondu.
Sur ce site c'est ma première intervention (et quelle intervention !!!), mais il y en a qui me connaissent et pourraient attester je le crois, d'un certain sérieux.
Je n'ai pas envie de me disputer avec vous, libre à notre ami de chercher dans toutes les directions qu'il veut, libre à vous aussi de continuer à croire ce que vous voulez... mais vous ne m'empêcherez pas de penser...
18 février 2017 à 13:13
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre

Bonjour GL

Quand j’entends mesurer "au compteur", j’entends bien sûr "au plus près de la source".
Loin de moi l'idée de déplomber le comptage.
J'employai un langage de vulgarisation. J'espérais être compris.
Pour ce qui est de la mise à la terre des neutres dans les réseaux modernes de distribution (que vous dites régulièrement mis à la terre), il faudrait vous renseigner.
Mais en admettant quelques minutes que ce soit vrai, faites quand même un schéma et raisonnez un tout petit peu sur ce que représente cette tension.
Je suis certain que vous modifierez peut être un tout petit peu votre avis.
La mesure faite entre phases et une nouvelle terre provisoire est une très bonne démarche.
190V pour 230 théorique vous semble dans la fourchette des tolérances, vous êtes surprenant (18% environ).

Bien, si notre ami veut perdre son temps à chercher une panne chez lui, il est libre. lol
Je vous souhaite une très bonne journée.
18 février 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre

Bonjour.

Une charge entraine automatiquement une chute de tension.
Si éventuellement cette charge est monophasée, la phase est chargée ainsi que le neutre avec les conséquences qui en découlent.
18 février 2017 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre

Bonsoir Ced74800.

Soit vous n'avez pas lu mon premier message, soit vous ne l'avez pas compris.
Vous cherchez, en pure perte de temps, une panne, ou un câble abimé.
Relisez mon premier message, vous êtes en face d'un réseau DÉSÉQUILIBRÉ et chargé.
18 février 2017 à 00:15
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre

Bonjour.

La tension que l'on mesure entre neutre et terre représente à très peu de choses près la chute de tension dans le neutre entre l'endroit où vous mesurez et le transfo ERDF.
Cette tension varie en fonction de la charge du réseau et de son déséquilibre.
Vous mesurez 40V entre neutre et terre ce qui veut dire que le neutre est très chargé et à 40V de chute de tension.
Votre réseau est fortement déséquilibré ce qui se confirme avec vos 190V sur une phase.
Pour les 190V, si vous mesurez cela au niveau de votre compteur, sans rien consommer vous pouvez râler chez ERDF.
17 février 2017 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre