Profil du membre Phebusor
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Phebusor sur le forum Électricité

a posté 7 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, merci pour votre aide.
Tout fonctionne à nouveau. La phase du télérupteur n'était pas sous le même différentiel que le neutre.
Tout fonctionne à nouveau. La phase du télérupteur n'était pas sous le même différentiel que le neutre.
26 octobre 2024 à 17:18

Je vous joins des photos plus nettes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 octobre 2024 à 17:01

Merci.
Mais j'ai du mal m'expliquer car première question je n' arrive pas a savoir si je suis en poussoir au neutre ou a la phase avec ce télérupteur.
De plus comment savoir à quelle borne correspond le A1,le A2, le 1 et 2 le schéma sur le télérupteur n'est pas très explicite et pas de repère sur les bornes.
Merci de votre patience.
Mais j'ai du mal m'expliquer car première question je n' arrive pas a savoir si je suis en poussoir au neutre ou a la phase avec ce télérupteur.
De plus comment savoir à quelle borne correspond le A1,le A2, le 1 et 2 le schéma sur le télérupteur n'est pas très explicite et pas de repère sur les bornes.
Merci de votre patience.
20 octobre 2024 à 18:55

Merci, je vais démonter et regarder dans ce sens.
Je suppose que les fils bleus sont bien les neutres, bornés en bas à droite, mais sur quelle borne se trouve la phase poussoir ?
Je n'arrive pas à déterminer le repérage, sur quelle borne se trouvent 1, 2, A1 et A2.
Je suppose que les fils bleus sont bien les neutres, bornés en bas à droite, mais sur quelle borne se trouve la phase poussoir ?
Je n'arrive pas à déterminer le repérage, sur quelle borne se trouvent 1, 2, A1 et A2.
20 octobre 2024 à 09:24

Il n'y avait aucun différentiel et j'ai recâblé avec des disjoncteurs, phase neutre.
19 octobre 2024 à 13:36

Bonjour.
Suite à un changement de tableau électrique avec les neutres communs, j'ai un télérupteur Gerard Mang sur les 3 présents dans le tableau qui fait disjoncter un différentiel sur une autre ligne et qui ne fonctionne pas.
En remplaçant le tableau, j'ai laissé les télérupteurs câblés pour être sûr de ne pas faire d'erreur, et pourtant j'en ai un qui ne fonctionne plus.
J'entends bien le clac lorsque j'appuie sur le poussoir.
Merci pour vos conseils.
Suite à un changement de tableau électrique avec les neutres communs, j'ai un télérupteur Gerard Mang sur les 3 présents dans le tableau qui fait disjoncter un différentiel sur une autre ligne et qui ne fonctionne pas.
En remplaçant le tableau, j'ai laissé les télérupteurs câblés pour être sûr de ne pas faire d'erreur, et pourtant j'en ai un qui ne fonctionne plus.
J'entends bien le clac lorsque j'appuie sur le poussoir.
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2024 à 08:15