Bonjour.
J'ai contacté la hotline de Theben qui m'a confirmé que Sectmanq signifiait Secteur Manquant par défaut d'alimentation de l'horloge.
Elle restait allumée grâce à la pile qu'elle contient mais n'avait pas assez de puissance pour commander le relais.
Après vérification, il y avait bien une cosse desserrée sur l'horloge (le neutre) ce qui empêchait la mise en chauffe du cumulus et provoquait probablement les disjonctions aléatoires subies depuis quelques semaines.
Le tout fonctionne maintenant parfaitement ! Merci à la Hotline Theben pour leur accueil et leurs explications et à vous pour vos idées et suggestions qui m'ont permis d'avancer dans la résolution de mon problème.
Bonne continuation.
30 janvier 2021 à 15:55
forum consulter ce sujet Défaut horloge Theben TR 610 Top3

Bonjour,

J'ai un défaut SECT MANQ sur une horloge Theben TR 610 Top3.
L'horloge commande la mise en chauffe d'un cumulus.
J'ai vérifié les programmes journaliers tout est mémorisé. Les branchements sont corrects.
Que veut dire SECT MANQ ?
Merci pour votre aide.
24 janvier 2021 à 17:30