Bonjour,

Voici quelques nouvelles :
Lundi le chauffagiste de l'assistance de mon assurance est passé.
Notre chance il est aussi électricien, un vrai et compétent pas comme le premier !
Pour lui pas de doute l'incident provenait de la cafetière comme je le soupçonnais. Il a vérifié le bon déclenchement des différentiels avec ses appareils, la valeur de la terre (795 ohms), la liaison équipotentielle de la salle d'eau incriminée (résistance < à 2 ohm), la bonne isolation notamment des conducteurs notamment au niveau de la chaudière fuel, son bon raccordement à la terre, etc.
Il nous a donné des conseils pour compléter la protection : notamment compléter la protection des circuits lumières, ajout de piquet de terre, etc.
Il a répondu à toutes nos questions et a su nous rassurer en effectuant les bonnes vérifications.
Il me reste à compléter ce week-end les protections dans les tableaux.

Cordialement.
07 septembre 2013 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème électrocution douche - électrisation

Bonjour,

Encore merci pour vos réponses.

Oui dans la précipitation des premiers messages j'ai dit des choses inexactes sur mes DDR.
Ce matin j'ai ajouté sur le nouveau DDR 30 mA: le disjoncteur VMC et le disjoncteur Chaudière. La chaudière est sur le tableau principal. J'ai remis la chaudière en marche, le DDR tient. Je vais quand même attendre demain le chauffagiste, en attendant j'ai à nouveau coupé la chaudière.

Pour résumer mon installation en essayant de ne rien oublier :
Niveau compteur: 1 DDR 500 mA

Tableau principal: 1 DDR 500 mA (en série du premier)
- 1 DDR 30 mA : plaques électriques cuisine (sans disjoncteur associé / directement branché dessus)
- le nouveau DDR 30 mA type AC: prises de courants de l'habitation (hors chaufferie et garage) ainsi que l'alimentation de la cuisine (four, lave-vaisselle, Frigo), VMC, Chaudière
- non protégé: les circuits lumières

Tableau secondaire dans le garage (pas de point de coupure dans le tableau principal) :
1 DDR 30 mA : prises de courant et lumières du garage et chaufferie (hors chaudière)

Tableau piscine (pas de point de coupure dans le tableau principal) :
pas de DDR: pompe piscine, éclairage piscine, prise de courant

En plus :
- il y une clim réversible branchée sans disjoncteur dans le tableau principal, avec juste un point de coupure avec fusible à côté du tableau : pour l'instant je l'ai débranchée
- je n'ai pas trouvé comment était raccordé le portail électrique (sûrement du tableau principal sans disjoncteur).

Voilà installation des années 80 avec des rajouts au fur et à mesure du temps... Moi j'ai juste récupéré l'ensemble.

Cordialement.
01 septembre 2013 à 13:22
forum consulter ce sujet Problème électrocution douche - électrisation

Publicité

Bonsoir,

J'ai finalement acheté un interrupteur différentiel 30 mA 40A type AC de marque Legrand.

Avec j'ai pu protéger avec les disjoncteurs des prises de courants de l'habitation ainsi que l'alimentation de la cuisine (four, lave-vaisselle, Frigo).
Demain je mettrais en plus les disjoncteurs de la chaudière et de la VMC qui sont sur une rangée à part dans le tableau.

Par contre je n'ai pas pu protéger les circuits lumières car le neutre n'est pas raccordé sur ces disjoncteurs. Seule la phase est dessus. Pour faire cela il me faudrait repérer les bons fils sur la barrette de neutre : pas simple du tout car je n'ai pas d'outils pour cela ! Si vous avez une idée je suis preneur.

Mon lave-linge est raccordé sur le tableau secondaire protégé par un interrupteur différentiel 30 mA 40A type AC. Mais il n'est pas sur une prise de courant dédié (idem pour le sèche-linge). Sûrement pas complétement conforme mais l'installation n'est pas récente.

En rebranchant ma cafetière sur laquelle j'avais un doute car j'avais changé la résistance tout récemment, ça a déclenché le 30 mA. Je pense donc que l’électrisation de ma femme provenait très certainement du défaut de la cafetière et non d'un éventuel défaut de la production d'eau chaude de ma chaudière fuel.
Je me demande bien pourquoi l’électricien m'avait dit que cela ne pouvait pas venir de ma cafetière !
J'ai vérifié la cafetière démontée puis remontée : plus de défaut ! Je vais la surveiller.
En mettant demain la chaudière sur le 30 mA je serai fixé sur une éventuelle fuite de courant de ce côté.

Je me sens déjà un peu plus rassuré ce soir. Il ne reste plus que la chaudière, la VMC, les circuits lumière à protéger. Mais pas encore assez pour prendre une douche !

Cordialement.
31 août 2013 à 22:59
forum consulter ce sujet Problème électrocution douche - électrisation

Bonjour,

Encore merci pour vos explications.

Mon abonnement est de 9 kVA en monophasé.
Le disjoncteur à côté du compteur est un Schlumberger BT II 500 60A. Il va de 30 à 60 A et est réglé sur 45 A.
Le disjoncteur au niveau du tableau n'est pas plombé, il est de marque GARDY type DL 245/500 250V. Il va de 15 à 45A et il est réglé sur 45A.
Je corrige ce que j'ai écrit tout à l'heure. En fait le DDR 30mA de mon tableau protège uniquement les plaques de la cuisine. Il n'y a pas d'autre protection 30 mA sur les tableaux.
Autre précision, les différents éléments du tableau principal sont de marque PROFILE.

Quel type d'interrupteur différentiel me conseillez-vous comme mesure de protection urgente ?
Je pense à un 30mA / 40 A ou 63 A ? / type AC.
Un conseil de marque : Legrand, AEG, Nov'Elec (marques vendues chez Castorama le magasin à côté de chez moi) ?

Cordialement.
31 août 2013 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème électrocution douche - électrisation

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse, je vais essayer de répondre à vos questions.

Pour la terre de 700 ohm, nous pensons demander des devis afin de construire une terre correcte. Pour information je suis en maison individuelle. Qu'en pensez-vous ?

Concernant les DDR, il y en a un à 500 mA au niveau du compteur au niveau de la rue, un autre aussi à 500 mA au niveau du tableau électrique principal dans la maison. Dans le tableau principal il y a aussi un 30 mA. Pour ce 30 mA il concerne au moins la rangée de fusibles qui concerne les prises de courants de l'habitation ainsi que l'alimentation de la cuisine (four, plaques, LV, Frigo).
Il y a un tableau secondaire ne concernant que la chaufferie et garage (PC + lumière).

L’électricien qui est intervenu l'a fait dans le cadre de mon contrat d'assurance habitation (assistance). Il est donc payé par mon assurance. Il a fait quelques mesures avec l'appareil qui a des diodes rouges et qui grésille (je ne connais pas le non de cet appareil de mesure). J'ai moi-même effectué quelques mesures dans la salle d'eau incriminée: Il y a 4300 ohms entre le robinet du lavabo et la terre d'une prise de courant, entre le robinet de la douche incriminée et la terre il y a 44 ohms.

Dans la chaufferie, un des tuyaux d'eau est relié à la terre au niveau de la barrette de prise de terre dans la cave.

Qu'entendez-vous par "mesures d'isolement" ? Comment vérifier une liaison équipotentielle ? Dans la salle d'eau incriminée où trouver cette liaison équipotentielle ?

Quant à l'installation d'un DDR 30mA en tête (40A je pense), je le mets à la place du DDR 500 mA du tableau principal ?

Cordialement.
31 août 2013 à 10:25
forum consulter ce sujet Problème électrocution douche - électrisation

Bonsoir,

J'ai un gros problème électrique dans ma maison.

Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et machine à café en fonctionnement). Elle vient me prévenir et me dit qu'elle va prendre sa douche.

Comme le disjoncteur au niveau du tableau intérieur n'est pas coupé, je sors et vais voir au compteur : je trouve le disjoncteur coupé. Alors je le remets en marche, au bout de quelques secondes ça disjoncte. Je me dis il y a un souci donc je rentre.
Ma femme m'appelle : elle vient de prendre du jus pendant plusieurs secondes... Elle est sonnée... donc Urgences - finalement pas de gros soucis médicaux juste une forte brûlure à la fesse + une entorse au pied.

Un électricien est passé. Il soupçonne une défaillance de la production d'eau chaude et électrisation via l'eau de la douche. Chez moi c'est une chaudière fuel avec réserve eau chaude. Il a priori constaté une fuite de courant en testant entre les tuyaux d'eau et les fils électriques. Je ne suis pas totalement convaincu. Il nous renvoie vers un chauffagiste et j'ai en RDV lundi.

Cet électricien nous dit qu'en ayant coupé le courant alimentant la chaudière il n'y plus de risque... En tout cas on ne va pas utiliser nos douches jusque lundi. Je crains même des soucis avec les robinets d'eau.

Nota: la résistance de terre a été mesurée à + de 700 Ohms donc très très mauvaise.

Que me conseillez-vous pour ce week-end en attendant l'avis d'un chauffagiste fuel ?

Cordialement.
30 août 2013 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème électrocution douche - électrisation