Bonjour GL.
Je suis désolé de ne pas avoir été assez précis.
La mesure de la tension s'est effectuée entre le neutre et le PV, ainsi qu'entre le neutre et le GV lors des essais.
J'ai permuté l'interrupteur situé dans ma cuisine entre le GV et le PV en utilisant le bouton, sans le démonter.
Le montage de ma VMC est tout à fait classique.
Je pense que le problème ne vient pas de la VMC, car j'ai enlevé le bloc et le défaut persiste sans la VMC.
Merci de m'aider.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je suis désolé de ne pas avoir été assez précis.
La mesure de la tension s'est effectuée entre le neutre et le PV, ainsi qu'entre le neutre et le GV lors des essais.
J'ai permuté l'interrupteur situé dans ma cuisine entre le GV et le PV en utilisant le bouton, sans le démonter.
Le montage de ma VMC est tout à fait classique.
Je pense que le problème ne vient pas de la VMC, car j'ai enlevé le bloc et le défaut persiste sans la VMC.
Merci de m'aider.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
24 février 2025 à 16:22

Bonjour.
Pouvez-vous m'aider ? J'ai déposé une ancienne VMC défectueuse et lors du remplacement de celle-ci, je me suis aperçu que j'avais deux tensions qui arrivaient sur mon domino de raccordement.
En effet, j'ai 230V sur la grande vitesse et 110V sur la petite vitesse.
Lorsque j'inverse mon interrupteur, les tensions s'inversent également.
J'ai démonté le bloc VMC et j'ai le même défaut, même sans le bloc VMC.
Pouvez-vous me dire d'où cela pourrait venir ? J'ai vérifié mon interrupteur, il n'y a pas de problème.
Merci d'avance pour votre aide. JMH.
Pouvez-vous m'aider ? J'ai déposé une ancienne VMC défectueuse et lors du remplacement de celle-ci, je me suis aperçu que j'avais deux tensions qui arrivaient sur mon domino de raccordement.
En effet, j'ai 230V sur la grande vitesse et 110V sur la petite vitesse.
Lorsque j'inverse mon interrupteur, les tensions s'inversent également.
J'ai démonté le bloc VMC et j'ai le même défaut, même sans le bloc VMC.
Pouvez-vous me dire d'où cela pourrait venir ? J'ai vérifié mon interrupteur, il n'y a pas de problème.
Merci d'avance pour votre aide. JMH.