Profil du membre IndawoodWorkshop
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit IndawoodWorkshop sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse.
1/ En effet c'est un atelier perso mais équipé de machine semi pro en monophasé mais dont les moteurs ne dépasseront pas 2200W. des machines, qui ont tout de même de bons moteurs.
2/ Non je n'ai pas besoin de triphasé et mon compteur est en monophasé 9kva.
Cet atelier sera de toute manière limité dans ce qu'il pourra permettre de faire ne serait-ce qu'en terme de place donc je me borne à l'utilisation machines monophasées de 3CV max (2200W) et une seule en marche à la fois.
3/ Normalement toutes les prises seront à moins de 10m du tableau de l'atelier et celles des plus grosses machines à moins de 5m.
J'ai refait le calcul et en fait je suis entre 2 et 3% 2.5 je dirais.
De plus la valeur de résistivité du cuivre du calculateur semble un peu haute 0.023 là ou partout ailleurs je la trouve à 0.017.
4/ Je ne sais pas si cela peut aider mais la tranchée n'est pas encore faite et je pensais donc enfiler la gaine dans le champs qui jouxte la maison puis déposer le câble dans la tranchée et enfin reboucher la tranchée. Les regards sont-ils utiles une fois la gaine enterrée ?
Le câble R2V 3G25mm² est donné pour un diamètre de 24mm vous pensez que ce sera trop juste un tube de 40 ?
Combien devrais-je prendre selon vous ?
5 et 6/ je vais réfléchir à cette possibilité oui merci.
7/ J'ai mis un disjoncteur 40A car je ne veux pas que si je devais dépasser les 20A sur l'ensemble de la consommation de l'atelier le courant se coupe, car cela pourrait être dangereux pour moi (rejet de la pièce de bois par exemple), je préfère une baisse de tension (doublée d'une alerte si c'était possible). Peut être que 32A pourraient être suffisant en effet mais je préfère ne pas être trop près de la limite théorique des 20A.
8/ OK je vais mettre un 40A au pire je changerai si jamais ça ne le faisait pas.
9/ Alors là très bonne question j'avoue que c'est ce que j'ai trouvé sur internet en cherchant mais cela reste un peu nébuleux pour moi. D'après ce que j'ai compris cela permet de mieux protéger le reste du circuit électrique des cochonneries que les moteurs des machines pourraient émettre en coupant le circuit sur la phase et sur le neutre mais est-ce vraiment utile ici ? ici j'ai un peu mis ceinture et bretelles en mettant des bipolaire sur le tableau divisionnaire. Je remplace tous les bipolaire par des 1P+N ?
10/ en fait j'ai un stock de câble 2.5mm² du coup je vais câbler le circuit de lumière avec ça aussi plutôt que de racheter du câble 1.5.
11/ en effet c'est pas bête, d'autant plus que si je vire les bipolaires je récupère de l'espace sur le tableau.
Merci pour votre réponse.
1/ En effet c'est un atelier perso mais équipé de machine semi pro en monophasé mais dont les moteurs ne dépasseront pas 2200W. des machines, qui ont tout de même de bons moteurs.
2/ Non je n'ai pas besoin de triphasé et mon compteur est en monophasé 9kva.
Cet atelier sera de toute manière limité dans ce qu'il pourra permettre de faire ne serait-ce qu'en terme de place donc je me borne à l'utilisation machines monophasées de 3CV max (2200W) et une seule en marche à la fois.
3/ Normalement toutes les prises seront à moins de 10m du tableau de l'atelier et celles des plus grosses machines à moins de 5m.
J'ai refait le calcul et en fait je suis entre 2 et 3% 2.5 je dirais.
De plus la valeur de résistivité du cuivre du calculateur semble un peu haute 0.023 là ou partout ailleurs je la trouve à 0.017.
4/ Je ne sais pas si cela peut aider mais la tranchée n'est pas encore faite et je pensais donc enfiler la gaine dans le champs qui jouxte la maison puis déposer le câble dans la tranchée et enfin reboucher la tranchée. Les regards sont-ils utiles une fois la gaine enterrée ?
Le câble R2V 3G25mm² est donné pour un diamètre de 24mm vous pensez que ce sera trop juste un tube de 40 ?
Combien devrais-je prendre selon vous ?
5 et 6/ je vais réfléchir à cette possibilité oui merci.
7/ J'ai mis un disjoncteur 40A car je ne veux pas que si je devais dépasser les 20A sur l'ensemble de la consommation de l'atelier le courant se coupe, car cela pourrait être dangereux pour moi (rejet de la pièce de bois par exemple), je préfère une baisse de tension (doublée d'une alerte si c'était possible). Peut être que 32A pourraient être suffisant en effet mais je préfère ne pas être trop près de la limite théorique des 20A.
8/ OK je vais mettre un 40A au pire je changerai si jamais ça ne le faisait pas.
9/ Alors là très bonne question j'avoue que c'est ce que j'ai trouvé sur internet en cherchant mais cela reste un peu nébuleux pour moi. D'après ce que j'ai compris cela permet de mieux protéger le reste du circuit électrique des cochonneries que les moteurs des machines pourraient émettre en coupant le circuit sur la phase et sur le neutre mais est-ce vraiment utile ici ? ici j'ai un peu mis ceinture et bretelles en mettant des bipolaire sur le tableau divisionnaire. Je remplace tous les bipolaire par des 1P+N ?
10/ en fait j'ai un stock de câble 2.5mm² du coup je vais câbler le circuit de lumière avec ça aussi plutôt que de racheter du câble 1.5.
11/ en effet c'est pas bête, d'autant plus que si je vire les bipolaires je récupère de l'espace sur le tableau.
07 juin 2023 à 23:41

Bonjour à tous.
Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de câblage, le choix des sections de câble ainsi que le dimensionnement des dispositifs de protection et m'aider à le corriger le cas échéant.
Le cas est vraiment très très simple mais je préfère demander l'avis des experts car je ne suis pas certain de mon coup.
Je dois donc installer un tableau divisionnaire dans mon atelier mais celui ci se trouve assez loin du tableau de la maison (140m) qui elle même se situe à 30m du compteur (9kva).
Étant donnée la grande longueur de câble électrique j'ai dimensionné les machines de mon atelier de telle sorte que je ne consomme jamais plus que ce que la ligne me permettra de consommer à cette distance soit 4.5KW (voir 'Le câble entre la maison et l'atelier'):
Exemple d'utilisation de la ligne :
- délignage : scie sous table (2200w) + aspirateur (1000w) + lumière (160w) = 3400w env.
- degauchissage : degau (2200w) + aspirateur (1000w) + lumière (160w) = 3400w env.
- rabotage : raboteuse (1800w) + aspirateur (1000w) + lumière (160w) = 3000w env.
- etc...
Le pire cas d'utilisation sera de 4.2KW
Le câble entre la maison et l'atelier.
----------------------------------------------
D'après un calculateur de section de câble en ligne si je veux pouvoir atteindre 4.5KW de puissance à 170m du compteur avec une perte de voltage max de 3% je vais avoir besoin de tirer un câble R2V 3G25mm² de 140m entre la maison et l'atelier.
Cette valeur vous semble t-elle correcte ?
Ce câble sera enterré dans une gaine TPC rouge de 40mm et donc les manchons seront recouvert de gaine thermorétractable pour l’étanchéité.
Le tableau de la maison
----------------------------------------------
du coté du tableau de la maison le câble de 25mm² partira d'un disjoncteur 40A bipolaire courbe D à vis (ref legrand : 408019) alimenté en entrée par 2 câbles de repiquage de 16mm² . (voir schéma joint)
Le tableau de l'atelier
----------------------------------------------
du coté du tableau de l'atelier j'ai choisi un tableau plexo 18 modules car j'ai déjà 10 modules de pris et ça grimpe vite avec les disjoncteurs bipolaires.
J'ai choisi de protéger la ligne avec un interrupteur différentiel bipolaire 63A/30mA type A car même si en régime établi le courant ne devrait jamais dépasser 20A l' interrupteur différentiel doit pouvoir supporter les appels de courant au démarrage des moteurs, est ce correct selon vous ?
pour les différentes lignes en aval de l' interrupteurs différentiels j'ai mis :
- Disjoncteur 16A bipolaire courbe D à vis (dégauchisseuse 2200w) Réf Legrand : 408015
- Disjoncteur 20A bipolaire courbe D à vis (scie toupie 2200w + entraîneur 750w) Ref Legrand : 408016
- Disjoncteur 16A bipolaire courbe D à vis (aspirateur à copeaux 1000w) Réf Legrand : 408015
- Disjoncteur 20A 1P+N courbe C à vis (réseau de prise pour électroportatif + aspirateur de chantier 3700w) Réf Legrand : 406775
- Disjoncteur 10A 1P+N courbe C à vis (lampes) Réf Legrand : 406773
(voir schéma pour les références et le câblage).
voilà j'ai essayé d'être aussi précis et concis que possible mais j'ai pu oublier certaines infos, je vous laisse me dire si vous avez tout ce qu'il vous faut pour me dire si l'ensemble du montage vous semble adéquat.
Merci d'avance aux courageux qui seront arrivés jusque là.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de câblage, le choix des sections de câble ainsi que le dimensionnement des dispositifs de protection et m'aider à le corriger le cas échéant.
Le cas est vraiment très très simple mais je préfère demander l'avis des experts car je ne suis pas certain de mon coup.
Je dois donc installer un tableau divisionnaire dans mon atelier mais celui ci se trouve assez loin du tableau de la maison (140m) qui elle même se situe à 30m du compteur (9kva).
Étant donnée la grande longueur de câble électrique j'ai dimensionné les machines de mon atelier de telle sorte que je ne consomme jamais plus que ce que la ligne me permettra de consommer à cette distance soit 4.5KW (voir 'Le câble entre la maison et l'atelier'):
Exemple d'utilisation de la ligne :
- délignage : scie sous table (2200w) + aspirateur (1000w) + lumière (160w) = 3400w env.
- degauchissage : degau (2200w) + aspirateur (1000w) + lumière (160w) = 3400w env.
- rabotage : raboteuse (1800w) + aspirateur (1000w) + lumière (160w) = 3000w env.
- etc...
Le pire cas d'utilisation sera de 4.2KW
Le câble entre la maison et l'atelier.
----------------------------------------------
D'après un calculateur de section de câble en ligne si je veux pouvoir atteindre 4.5KW de puissance à 170m du compteur avec une perte de voltage max de 3% je vais avoir besoin de tirer un câble R2V 3G25mm² de 140m entre la maison et l'atelier.
Cette valeur vous semble t-elle correcte ?
Ce câble sera enterré dans une gaine TPC rouge de 40mm et donc les manchons seront recouvert de gaine thermorétractable pour l’étanchéité.
Le tableau de la maison
----------------------------------------------
du coté du tableau de la maison le câble de 25mm² partira d'un disjoncteur 40A bipolaire courbe D à vis (ref legrand : 408019) alimenté en entrée par 2 câbles de repiquage de 16mm² . (voir schéma joint)
Le tableau de l'atelier
----------------------------------------------
du coté du tableau de l'atelier j'ai choisi un tableau plexo 18 modules car j'ai déjà 10 modules de pris et ça grimpe vite avec les disjoncteurs bipolaires.
J'ai choisi de protéger la ligne avec un interrupteur différentiel bipolaire 63A/30mA type A car même si en régime établi le courant ne devrait jamais dépasser 20A l' interrupteur différentiel doit pouvoir supporter les appels de courant au démarrage des moteurs, est ce correct selon vous ?
pour les différentes lignes en aval de l' interrupteurs différentiels j'ai mis :
- Disjoncteur 16A bipolaire courbe D à vis (dégauchisseuse 2200w) Réf Legrand : 408015
- Disjoncteur 20A bipolaire courbe D à vis (scie toupie 2200w + entraîneur 750w) Ref Legrand : 408016
- Disjoncteur 16A bipolaire courbe D à vis (aspirateur à copeaux 1000w) Réf Legrand : 408015
- Disjoncteur 20A 1P+N courbe C à vis (réseau de prise pour électroportatif + aspirateur de chantier 3700w) Réf Legrand : 406775
- Disjoncteur 10A 1P+N courbe C à vis (lampes) Réf Legrand : 406773
(voir schéma pour les références et le câblage).
voilà j'ai essayé d'être aussi précis et concis que possible mais j'ai pu oublier certaines infos, je vous laisse me dire si vous avez tout ce qu'il vous faut pour me dire si l'ensemble du montage vous semble adéquat.
Merci d'avance aux courageux qui seront arrivés jusque là.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 juin 2023 à 11:32
