GGL
a posté 6 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Désolé pour le dérangement, mais c'était une erreur de pontage.
Tout est ok
10 octobre 2024 à 12:23
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois

Bonjour.

Je me permets de vous contacter car j'ai mis en place un inverseur de phase afin de changer le sens de rotation du moteur.
Celui-ci fonctionne parfaitement dans un sens, mais ne semble pas fonctionner dans l'autre sens.
Malgré deux tentatives d'inversion de phase, le moteur grogne.

Est-il possible que ce type de moteur ne puisse tourner que dans un seul sens...?

Cordialement.
Gilles
10 octobre 2024 à 11:03
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois

Publicité

Bonsoir.

J'ai trouvé sur La Bobine un branchement pour moteur Dhalander 6 bornes.
Je l'ai testé et c'est Ok .
Ainsi j'ai pu me servir du contacteur 1400 / 2800 tr/mn.

Je vais installer un inverseur de phase (que j’attends).

Merci pour votre aide.
Gilles.
08 octobre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois

Bonjour et merci la rapidité de votre réponse, et aussi pour l’humour dans votre texte.

Si, je suis tombé dans la marmite de l’électrotechnique lorsque je préparais mon CAP d’électricien, mais il y a de cela très longtemps. Très, très longtemps et je n’ai pas pratiqué depuis cette période de ma jeunesse.

La moteur semble être un Dhalander, mais il n’y a pas de référence (voir photo de la plaque).
Au vu de cette plaque cela vous informe-t-elle du type de polarité.
Mon fils en plus d’être un ancien menuisier agenceur, est aujourd’hui un cuistot professionnel et je ne pense pas qu’il ai cherché à m’empoisonner.

D’après mes observations, ce moteur fonctionnait dans l’atelier de celui qui nous l’a vendu.
L’alimentation de son habitation est en 220 v mono et en installant un variateur il fournissait du
400 v triphasé au moteur (puisque le bornage moteur est en étoile (voir photo)).

Ayant du 400 v triphasé il ne serait pas juste de ne pas la brancher ainsi.
De plus ce combiné bois doit fonctionner avec deux sens de rotation, un pour la scie circulaire et un pour la dégauchisseuse.

Pouvez m’instruire sur ce que est le plus judicieux à installer pour la faire fonctionner.
Je m’interroge sur l‘achat d’un variateur (s’il en existe).
ou un commutateur rotatif avec inversion de phase (vous écrivez que ce dernier n’est pas fiable).

Cordialement.
Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20241001 104426255img 20241001 104321087img 20241003 085829821

03 octobre 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois

Suite en photos et schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement moteur asynchrone combiné boisbranchement moteur asynchrone combiné boisbranchement moteur asynchrone combiné boisbranchement moteur asynchrone combiné boisschéma branchement moteur asynchrone combiné boisschéma branchement moteur asynchrone combiné bois

02 octobre 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois

Bonjour.

Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V.
Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche à brancher le commutateur étoile triangle qui est installé sur la machine.

Là est mon problème : en étudiant les diverses possibilités de branchement, je n'arrive pas à comprendre la logique de ce commutateur. Je mets la photo du commutateur, ainsi que les schémas des connexions en 1 400 tr/mn et 2 800 tr/mn.
Vous y verrez en vert la connexion 1 400 tr/mn (étoile) et en rouge le 2 800 tr/mn (triangle).
Les barrettes sont disposées telles que je les ai trouvées (même en les modifiant, je n'arrive pas à installer une continuité de branchement, ni en suivant les schémas proposés sur internet).

Je mets aussi un schéma de proposition que je n'arrive pas à conclure et où j'ai inversé les instructions du bouton de commande.

Merci de me conseiller sur ce sujet.
Cordialement.
Gilles
02 octobre 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois