Merci pour cette réponse, je crains en effet de devoir faire appel à un professionnel.
26 janvier 2024 à 07:51
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage compliqué

Bonjour.

Je viens demander de l'aide !
J'ai une pompe de relevage dont le flotteur était cassé. J'ai racheté un nouveau flotteur, mais au moment de le rebrancher...
Je constate qu'il y a un fil bleu, un fil marron et un fil jaune/vert du côté de la pompe, tandis que du côté du flotteur, il y a un fil bleu, un fil marron et un fil noir (cf photo).

Voici les différentes combinaisons que j'ai essayées :
- Bleu (pompe) sur bleu (flotteur)
- Marron (pompe) sur marron (flotteur) et noir (flotteur) non branché : la pompe ne s'enclenche pas.
- Marron (pompe) sur noir (flotteur) et marron (flotteur) non branché : la pompe s'enclenche en continu, même lorsque le flotteur est en bas.
- Marron (pompe) sur marron+noir ensemble côté flotteur : la pompe ne s'enclenche pas.

Je suis perplexe et je ne sais pas quel est le bon branchement à effectuer. Pouvez-vous m'aider ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240125 193927

25 janvier 2024 à 19:51
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage compliqué