Profil du membre Flw
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Flw sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Euh, quand je relis, site d'EDF qui indique :
Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm².
Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm².
Pour 32 A, elle doit être de 6 mm².
https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-quels-cablages-pour-prise/
Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm².
Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm².
Pour 32 A, elle doit être de 6 mm².
https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-quels-cablages-pour-prise/
20 juin 2023 à 18:25

Oui, pardon, je me suis mélangé les pinceaux.
Merci pour le retour :)
Merci pour le retour :)
20 juin 2023 à 18:23

Bonjour.
Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples.
Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise supplémentaire.
J'ai bien vu en faisant quelques recherches sur internet qu'avec un disjoncteur de 10A, il faut utiliser du câble de 1,5mm² , et pour du 16A du câble de 2,5mm².
Je souhaite ajouter une prise supplémentaire dans mon garage.
Je n'ai pas testé toutes les prises existantes, mais j'ai l'impression que toutes les prises du rez-de-chaussée sont toutes reliées sur un disjoncteur 16A (donc très probablement, elles sont reliées avec du câble de 2,5mm² ).
Pour ma prise supplémentaire en saillie, puis l'ajouter en série avec du câble de 1,5mm² qui "glissera" le long du mur/qui sera également en saillie ? sachant qu'il n'y a pas un radiateur ou quelque chose de très énergivore ?
Ma question n'est pas de savoir si cela sera dans les normes, car je me doute que la réponse est non, mais juste de savoir si ma maison ne va pas exploser ! Ou dans une moindre, savoir si je ne fais pas une grosse bétise.
Enfin, dernière question, besoin de passer dans une gaine ce câble "en saillie", ou le laisser trainer le long du mur en l'accrochant tous les X centimètres suffit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Flo
Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples.
Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise supplémentaire.
J'ai bien vu en faisant quelques recherches sur internet qu'avec un disjoncteur de 10A, il faut utiliser du câble de 1,5mm² , et pour du 16A du câble de 2,5mm².
Je souhaite ajouter une prise supplémentaire dans mon garage.
Je n'ai pas testé toutes les prises existantes, mais j'ai l'impression que toutes les prises du rez-de-chaussée sont toutes reliées sur un disjoncteur 16A (donc très probablement, elles sont reliées avec du câble de 2,5mm² ).
Pour ma prise supplémentaire en saillie, puis l'ajouter en série avec du câble de 1,5mm² qui "glissera" le long du mur/qui sera également en saillie ? sachant qu'il n'y a pas un radiateur ou quelque chose de très énergivore ?
Ma question n'est pas de savoir si cela sera dans les normes, car je me doute que la réponse est non, mais juste de savoir si ma maison ne va pas exploser ! Ou dans une moindre, savoir si je ne fais pas une grosse bétise.
Enfin, dernière question, besoin de passer dans une gaine ce câble "en saillie", ou le laisser trainer le long du mur en l'accrochant tous les X centimètres suffit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Flo
20 juin 2023 à 17:27
