Merci beaucoup pour vos réponses avisées.
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
07 janvier 2024 à 12:00

Je me demande également si je met un inter en // du contact EDF, la bobine du relais va être alimentée en permanence pendant 1 semaine par ex.
Est-ce que ça ne va pas faire veiller le relais prématurément.
Est-ce que ça ne va pas faire veiller le relais prématurément.
07 janvier 2024 à 09:34

Bonjour.
La solution de changer le contacteur j/n par un contacteur avec marche forcée sans retour auto me plaît bien mais je ne le trouve pas chez Schneider.
Et je ne peux mettre que du Schneider à cause du câblage du tableau.
Existe t-il ?
Merci en tous cas pour les précédentes réponses.
La solution de changer le contacteur j/n par un contacteur avec marche forcée sans retour auto me plaît bien mais je ne le trouve pas chez Schneider.
Et je ne peux mettre que du Schneider à cause du câblage du tableau.
Existe t-il ?
Merci en tous cas pour les précédentes réponses.
07 janvier 2024 à 09:21

En fait, quand j'ai beaucoup de personnes à la maison, j'ai besoin que le cumulus soit alimenté en permanence.
Je ne vois plus qu'une solution : c'est de mettre un interrupteur sur le circuit pour isoler le contact EDF et de mettre le contacteur J/N en marche forcée.
Mais cela fait un peu bricolage ! Y a-t-il une autre solution ?
Merci de votre aide.
Daniel.
Je ne vois plus qu'une solution : c'est de mettre un interrupteur sur le circuit pour isoler le contact EDF et de mettre le contacteur J/N en marche forcée.
Mais cela fait un peu bricolage ! Y a-t-il une autre solution ?
Merci de votre aide.
Daniel.
06 janvier 2024 à 23:49

Bonjour.
J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N).
Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF envoie son impulsion.
L'ancien contacteur restait en marche forcée, comme je le souhaitais.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
Merci.
J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N).
Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF envoie son impulsion.
L'ancien contacteur restait en marche forcée, comme je le souhaitais.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
Merci.
06 janvier 2024 à 10:28