FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 516 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 932 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour
Cela va dépendre des hypothèses que l'on prend.
En pratique tout ne fonctionne jamais en même temps.
Par exemple si vous avez un abonnement HC votre chauffe-eau fonctionnera la nuit alors que les plaques ne fonctionneront pas.
Vous pouvez également vous dicter des règles comme ne pas mettre le four en même temps que le lave-linge.
Il faudrait également savoir si votre chauffe-eau est raccordé en tri ou en mono. Il faudrait connaître sa puissance.
Idem pour la plaque qui peut se raccorder en mono en biphasé et parfois en tri. De plus on ne met pratiquement jamais les 4 feux en même temps.
Cela pourrait par exemple donner :
Phase 1 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 2 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 3 : 2000W rad, 2800W four, 2500W lave linge.
Le chauffe-eau tourne la nuit.
Le reste est négligeable.
Pas de lave vaisselle ni de sèche linge ?
Un abonnement 18kvA (3x30A) est nécessaire, mais peut éventuellement être descendu à 15kVA (3x25A) si vous ne faites pas tourner four et lave linge simultanément l'hiver.
Mais vous voyez qu'en faisant varier les hypothèses et la répartition sur les phases, on peut avoir des résultats différents.
A noter que tous les appareils ne sont pas toujours à fond, ainsi un lave linge consomme son maximum uniquement pendant la phase de chauffe de l'eau.
CMT
08 janvier 2011 à 07:40
forum consulter ce sujet Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé

Avec une hypothèse du chute de tension de 2% maxi (départ du câble à proximité du disjoncteur de branchement ERDF) :
- 3x10² en mono avec un disj 25A au départ et 5,7kW maxi dispo (à mon avis un peu juste).
- 3x16² en mono avec un disj 40A au départ et 9,2kW maxi dispo.
- 5x2,5² en tri avec un disj 3x16A au départ et 11kW maxi dispo.
- 5x4² en tri avec un disj 3x20A au départ et 13,8kW maxi dispo.
A noter que vous pouvez mettre un conducteur en moins, si vous refaites une terre dans le garage, que vous prendrez le soin de faire mesurer pour vérifier qu'elle est inférieure à 100 ohms.
CMT
07 janvier 2011 à 19:17
forum consulter ce sujet Quelle section de câble et norme dois-je utiliser

Publicité

Pour l'horloge elle-même un disj 2A suffirait.
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
07 janvier 2011 à 19:03
forum consulter ce sujet Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853

Cela dépend des marques et des modèles.
J'ai fait le calcul avec des coffrets Équinoxe Legrand 13 modules.
La distance entre la rangée la plus basse et la rangée la plus haute est de 73,5 cm.
Sachant que les manettes de la rangée la plus basse doivent se situer à plus de 0m90 et celle de la rangée la plus haute à moins de 1m80, c'est donc possible.
Cela tient même avec 4 + 3 rangées.
Pour le tableau de com, il n'y a pas de hauteur mini maxi.
Par contre le panneau de contrôle avec disjoncteur et compteur devra forcément être à côté.
CMT
07 janvier 2011 à 19:00
forum consulter ce sujet Peut-on installer 2 tableaux l'un au dessus de l'autre sur une GTL

Je pense que c'est un montage 3 fils avec poussoir au neutre
Je mettrai :
- fil rouge en 1
- petit pont en rouge entre 1 et A1
- fil marron en 2
- fil blanc en A2
CMT
07 janvier 2011 à 08:45
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53

Est-ce que votre circuit lumière était déjà existant ?
Si oui êtes-vous certains que la totalité des conducteurs phase et neutre a été repris sous votre interrupteur différentiel et qu'à contrario il n'y a pas une partie d'un autre circuit qui s'y trouverait.
Attention en particulier aux neutres qui pourraient être communs à plusieurs circuits.
CMT
06 janvier 2011 à 18:33
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon

Non les protections différentielles seront dans chaque bâtiment
Éventuellement une protection contre les surintensité si la section des câbles d'alimentation est trop faible par rapport au calibre max de votre disjoncteur de branchement.
CMT
06 janvier 2011 à 08:56
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF distant de mes tableaux électriques

Mettez un micro module au fond du boîtier d'encastrement actuel (en espérant qu'il y a la place)
Par exemple :
yokis.fr variateur
CMT
06 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Double interrupteur va et vient avec variateur de lumière intégré

Oui il faut un télévariateur.
Par exemple :
yokis.fr variateur
CMT
06 janvier 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Conseil installation télévariateur

Un programmateur permet d'alterner des périodes confort et des périodes éco.
Mais aussi bien en confort qu'en éco les radiateurs fonctionnent. La régulation se fait néanmoins avec 3°C de moins en éco qu'en confort.
La température confort sera régulée en fonction du positionnement du bouton avec les chiffres.
CMT
05 janvier 2011 à 21:42
forum consulter ce sujet Programmateur Flash Programmer 2MA avec chauffage tout le temps

Bonjour,
Normativement non les circuits prises et chauffage devant être séparés.
Techniquement oui, il suffit de ne relier que la phase et le neutre.
CMT
05 janvier 2011 à 21:40
forum consulter ce sujet Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre

Votre plinthe électrique doit déjà avoir un thermostat.
Pourquoi voulez vous en ajouter un autre ?
CMT
05 janvier 2011 à 08:35
forum consulter ce sujet Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts

Ne pas confondre la GTL qui est un volume minimal 600x200xhauteur de pièce destiné au arrivées et tableaux électrique, avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre à l'intérieur.
Donc aucun problème pour utiliser votre armoire dans la GTL.
Si vous faites vous même renseignez vous mieux sur la norme car les subtilités de ce type sont nombreuses.
CMT
05 janvier 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Demande conseil gaine GTL pour nouvelle construction

Pour le tableau électrique Oui
Pour le compteur et le disjoncteur ERDF c'est à voir avec eux, mais il est probable qu'ils n'acceptent pas qu'ils soit ailleurs qu'au point de pénétration dans l'appartement.
CMT
05 janvier 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Emplacement du tableau électrique

Bonjour
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Il est courant de mettre des borne de type Wago dans un tableau mais s'il y en a beaucoup prévoyez de l'espace libre (quitte à ajouter une rangée vide).
Vous pouvez également faire ce connexion dans la goulotte d'arrivée s'il y en a une.
Un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensités par un même fusible ou un même disjoncteur.
La norme limite le nombre de prises ou de points d'éclairage par circuit, mais dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante ce n'est pas toujours possible de respecter ce point et on est parfois obliger de rester en l'état avec le nombre de protection existant. Ce qui est important c'est que le calibre de la protection soit adaptée à la plus petite section rencontrées sur le circuit.
CMT
05 janvier 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Refaire connexions tableau électrique

Les règles de volumes ne valent qu'à l'intérieur de la salle de bains, pas dans les pièces adjacentes.
CMT
04 janvier 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bains

Est-ce que vous fusibles coupent également le neutre.
Si ce n'est pas le cas, votre test ne prouve rien le défaut pouvant se faire par le neutre.
CMT
04 janvier 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive

Pour une plaque en tri, la norme dit circuit en 2,5² et disj 20A maxi
Dans votre cas, il faut un disj tetra 20A.
Prévoir en amont un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
CMT
04 janvier 2011 à 08:39
forum consulter ce sujet Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

C'est dans doute possible de passer au dessus de la rue à condition de demander l'autorisation à la mairie et en respectant les règles en vigueur
A mon avis pas possible de se poser sur la matériel ERDF
CMT
04 janvier 2011 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement électrique au-dessus d'une rue

Il faut un circuit spécialisé en 2,5² (phase/neutre/terre) direct entre le tableau de répartition électrique et le chauffe-eau, avec au départ un disjoncteur ou un fusible 16A (3680W maxi) ou un disjoncteur 20A (4600W maxi) et en amont une protection différentielle 30mA.
A vous de voir ce qui peut être repris de votre installation existante pour arriver à cela.
Un chauffe-eau 150L doit consommer approximativement dans les 1800W (disons 2000W maxi).
CMT
04 janvier 2011 à 08:36
forum consulter ce sujet Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres

Effectivement vous n'êtes pas aux normes.
Vous risquez :
- une disjonction (en particulier en phase de chauffe du lave-linge).
- un échauffement si le serrage des connexions n'est pas nickel et/ou que votre disj 20A est un peu tolérant.
Ce serait mieux de mettre plaques et four sur le disj 32A et lave-linge et lave-vaisselle sur chaque disj 20A.
CMT
03 janvier 2011 à 19:33
forum consulter ce sujet Branchement lave-linge et four sur même disjoncteur 20A

Un câble en 2,5² permet de passer 4600W.
Mais normativement vous devez avoir 2 circuits séparés pour votre sèche serviette et la balnéo.
Soit vous tirez un nouveau circuit, soit vous faites une entorse à la norme.
CMT
03 janvier 2011 à 19:30
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une baignoire balnéo

Bonsoir,
Une petite photo pourrait nous aider à comprendre car je pense que vous n'employez pas les bons termes.
CMT
03 janvier 2011 à 19:29
forum consulter ce sujet Comment changer un fusible sur un compeur Hager

Cela pourrait être un problème de chute de tension.
Mesurez la tension aux bornes de la plaque lorsque le problème survient.
Si vous êtes plus proche de 200V que de 230V, cela pourrait expliquer que votre plaque refuse de fonctionner.
La baisse de tension pouvant résulter de ce que vous tirez ou de ce que tirent vos voisin, le phénomène n'est pas constant dans le temps.
Cela peut également être la cause d'un mauvais serrage. Vérifiez l'ensemble des connexions sur ce circuit depuis le tableau.
CMT
02 janvier 2011 à 16:23
forum consulter ce sujet Panne aléatoire de démarrage sur plaque induction

Ce n'est pas aux normes actuelles.
C'était sans doute aux normes de l'époque.
La norme n'étant pas rétroactive, vous pouvez laisser le montage en l'état si le circuit est en 2,5², mais si c'est du 1,5² il faut mettre le circuit en sécurité avec un disj 16A.
Si vous refaites l'installation, vous devez faire au normes actuelles avec 2 circuits séparés pour PC et éclairage (sauf s'il s'agit d'une réglette type salle de bains avec une prise rasoir).
CMT
02 janvier 2011 à 16:19
forum consulter ce sujet Rénovation électricité refaire la même installation

Bonjour
En complément de la réponse de GL pour la liaison mono tableau de distribution des bungalow vers les bungalow.
En se donnant une hypothèse de chute de tension maxi de 2% vous pouvez utiliser :
- du 10² jusqu'à 25m
- du 16² jusqu’à 40m
- du 25² jusqu'à 62m
Mais j'abonde dans son sens pour vous conseiller de faire faire une étude sérieuse localement en tenant compte de toutes les caractéristiques de votre projet que nous ne pouvons pas avoir.
Vous êtes sur un forum de bricolage.
Faire le dimensionnement d'un ERP à distance, partir de conseils de personnes anonymes dont vous ne connaissez pas la qualification et malgré la très bonne volonté de celles-ci, ne me semble pas raisonnable.
CMT
02 janvier 2011 à 09:05
forum consulter ce sujet Répartition pour alimentation bungalows

Votre prise semble être une prise triphasée et votre four monophasé.
Si la prise est alimentée en 1,5² cela ne conviendra pas.
Si la prise est alimentée en 2,5² démontez la prise et raccordez les fils Bleu sur N, Vert/jaune sur Terre et un des 3 autres fils en fonction de la phase que vous souhaitez utiliser.
CMT
02 janvier 2011 à 08:19
forum consulter ce sujet Comment brancher mon four 400V

Dans quel contexte ?
Locaux d'habitation : 4600W maxi en 230V avec un disj 20A.
Autres usages : jusqu'à 10kW suivant les conditions de pose.
CMT
02 janvier 2011 à 08:16
forum consulter ce sujet Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²

Ce genre de programmateur n'est pas adapté pour passer la puissance d'un chauffe-eau.
CMT
01 janvier 2011 à 21:30
forum consulter ce sujet Branchement cumulus sur programmateur mécanique

Sans problème, on trouve des kit va et vient sans fil à une vingtaine d'euros en GSB.
Seul inconvénient, l'esthétique qui n'est pas toujours réussi.
Sinon possibilité d'utiliser le modules sans fils Yokis.
Voir réponse 10645
CMT
01 janvier 2011 à 16:25
forum consulter ce sujet Va et vient installation interrupteur sans fil

Pour la plaque il faut un circuit spécialisé 6² disj 32.
Pour le four il faut un circuit spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Pour la hotte vous pouvez vous reprendre sur un circuit prises classiques 16A.
Pour les 2 premiers il faudra tirer des circuits à neuf depuis le tableau de répartition
Pour la hotte soit vous tirez un circuit, soit vous vous repiquez depuis une prises existante.
Profitez-en pour tirer un circuit spécialisé pour le lave-vaisselle 2,5² disj 16A ou 20A s'il n'y en a pas déjà un.
CMT
31 décembre 2010 à 15:14
forum consulter ce sujet Comment rajouter des prises 16 Ampères

Quelle est la puissance de votre chauffage ?
Si cela ne dépasse pas 7kW, restez en l'état.
Vous n'êtes pas près de trouver un autre usage pour cette prise.
CMT
31 décembre 2010 à 07:22
forum consulter ce sujet Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible

A priori
- rouge : phase
- neutre : bleu
- V/J : terre
- noir : fil pilote pour un programmateur
Noir et rouge sont peut-être inversés.
Si pas de programmateur, laissez le fil noir en attente.
Autre possibilité si c'était un modèle à accumulation c'est que le fil noir soit le fil pilote heures creuses.
CMT
31 décembre 2010 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement radiateur bain d'huile

Pourriez-vous envoyer une petite photo pour aider à vous aider...
CMT
30 décembre 2010 à 19:14
forum consulter ce sujet Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain

Il existe des solutions sans fil sur le marché.
Par exemple chez Yokis.fr micromodules radio
Pas besoin de câblage préalable d'un inter avec cette solution..
Vous pouvez mettre autant de point de commande que nécessaire.
Vous pouvez utiliser une télécommande.
Seul inconvénient : un peu cher.
CMT
30 décembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Installation éclairage interrupteur sans fil

Le type A est trop chargé.
Passez en 63A ou répartissez lave vaisselle, sèche linge et four sous les deux premiers ID où il n'y a pas grand chose.
Pas d'obligation de dédier des circuit à la salle de bains.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur sous l'ID du chauffage.
CMT
30 décembre 2010 à 19:10
forum consulter ce sujet Demande avis pour future installation électrique

Même si on ajoute une coupure d'urgence dans le logement (ce qui doit de toute façon être fait), cela ne réglera pas le problème du disjoncteur en amont qui se trouve chez la voisine.
Malheureusement la loi actuelle n'est pas très incitative pour que les propriétaires fassent ce genre de travaux de mise en sécurité.
Vous pouvez malgré tout faire jouer auprès du propriétaire le fait qu'en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité sera engagée si l'installation n'est pas sécurisée.
Mais autant l'absence de coupure d'urgence est un élément de sécurité manquant important, autant le fait de réenclencher chez la voisine (en supposant que la coupure d'urgence ait été ajoutée) ne l'est pas.
Mais cela fait peut être partie du niveau minimum de confort nécessaire.
Voir ce lien pour plus d'info :
promotelec.com règles juridiques propriétaire locataire
CMT
30 décembre 2010 à 07:48
forum consulter ce sujet Obligation de disjoncteur appartement en location

Sans doutes un fil desserré quelque part.
Vérifier toutes les connexions sur ce circuit : tableau, boîtes de dérivation, prises...
CMT
29 décembre 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans ma chambre

Oui sans problème, les WC ne sont pas considérés comme une salle d'eau.
CMT
29 décembre 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Conseil installation second tableau électrique

Très honnêtement, les règles de l'art conseillent de garder la même section tout au long du circuit.
Changer de section induit un risque de confusion lors d'interventions ultérieures sur l'installation.
CMT
29 décembre 2010 à 21:38
forum consulter ce sujet Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²

Oui bien sûr c'est possible dans le cadre d'une mise en sécurité.
Mettre un interrupteur différentiel tétra 30mA 40A type A.
Un 25A pourrait convenir, mais pas adapté selon moi à votre disjoncteur de branchement qui doit être un 10/30A, donc qui pourrait potentiellement être réglé à 30A.
CMT
29 décembre 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Conseils mise en sécurité installation électrique

Vous devez avoir un neutre commun à 2 circuits.
Il faut regrouper ces circuits sous le même disjoncteur (après les avoir identifiés).
CMT
29 décembre 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentiel

Si c'est un double inter, vous devez avec 2 bornes L ou P, 2 bornes 1 et 2 bornes 2.
Il faut faire un petit pont entre les bornes L (ou P) et il faut que les 2 autres fils soient sous les 2 bornes 1 (ou 2).
Assurez-vous que le serrage des fils est correct.
CMT
29 décembre 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème montage interrupteur double dans salle de bains

Bonjour,
Il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
- L'arrivée du DB 500mA arrive sur l'interrupteur sectionneur
- En sortie de l'interrupteur sectionneur vous alimentez 2 borniers dans le tableau
- De ces borniers vous alimentez les 2 ID 63A.
A noter que s'il n'y a que les plaques et le lave-linge sous le type A un 40A suffit (mais rien n'interdit de mettre 63A qui peut le plus peut le moins).
Je ne sais pas dans quel cadre vous faites cette installation mais si c'est une mise aux normes actuelles, il faut 3 ID pour plus de 35m².
CMT
29 décembre 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Comment effectuer branchement 2 DD 63A sur installation électrique

Gardez votre fusible actuel en 10A.
Vous pourrez passer 7kW ce qui sera sans doute suffisant.
CMT
29 décembre 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible

Si un électricien sur place n'a pas trouvé, cela va être difficile à distance.
Avec 4 radiateurs sur le même circuit, vous devez être à la limite des 16A (voire les dépasser légèrement).
5 fils qui alimentent des radiateurs sur le même domino ne me semble pas raisonnable.
Si la connexion n'est pas nickel il y a de forts risques d'échauffement, voire d'incendie.
Vous êtes certain que c'est un vrai électricien ?
CMT
28 décembre 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur

Ravi que mon schéma ait pu vous aider.
1/ Oui c'est cela. Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW, vous pouvez vous contenter de 6² (à la place du 10²) et d'un disj 32A (à la place du 40A). Mais cette solution est moins évolutive.
2/ Sans aucun problème.
3/Soit du câble R2V (noir rigide à 3 conducteurs) qui peut être posé en apparent. Soit des conducteurs H07V (simple de couleur), posés sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA.
4/ C'est écrit dessus. Les 60/90A sont plutôt rares et réservés à de très fortes puissances.
CMT
27 décembre 2010 à 23:19
forum consulter ce sujet Conseil installation second tableau électrique

C'est un contact sec, il faut se raccorder sur C1C2.
Mais j'ai un néanmoins un petite doute et je ne suis pas certain que C1C2 soit actif dans le cadre de l'EJP sur le compteurs électroniques actuels.
Je me demande s'il n'y a pas que la téléinfo qui donne l'information.
CMT
27 décembre 2010 à 23:15
forum consulter ce sujet Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3

Si vraiment c'est 40A de consommé, à part augmenter l'abonnement, je ne vois pas.
CMT
27 décembre 2010 à 23:13
forum consulter ce sujet Problème PAC 40A sur compteur 30A

D'un point de vue normatif aucun problème.
D'un point de vue pratique à éviter. C'est galère de raccorder luminaires et DCL avec du 2,5².
Cela vous oblige à avoir des gaines plus grosses...
De manière générale le 1,5² est plus facile à utiliser et à manier que le 2,5².
Personnellement j'ai plutôt tendance à faire l'inverse et mettre les circuits PC classiques en 1,5² comme l'autorise la norme. C'est plus facile et plus rapide.
CMT
27 décembre 2010 à 23:12
forum consulter ce sujet Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²